Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 137
  1. #101
    Homo_non_sapiens Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Estaba pensando que en lugar de hacer 10 mediciones, podías hacer 100 ...
    Yo creo que sería más eficiente hacer solo 10 lecturas, descartar los dos valores máximos y los dos mínimos, y usar los 6 restantes ...

  2. #102
    Ulra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2013
    Ubicación
    València
    Mensajes
    163

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Hola Homo_non_sapiens,
    tienes razon, serian 150,79ah, al h me la habia dejado por el camino[emoji26]
    Teoricamente las baterias son de 170a en C10, son de septiembre de 2015, y supuestamente no han sido usadas. Y por lo que veo, parece que no me han engañado[emoji28]
    Gabriel, yo creo que va perfecto asi, con 100 mediciones ganariamos un poco en precision, pero tampoco es esto un ensayo de la NASA y como ya he empezado las pruebas asi, pues sigo igual para no modificar las pruebas en mitad el ensayo.
    Por cierto, has visto la foto de los ajustes que hice en la programacion? Puedes decirme si estan bien o he metido la pata?

    Esta mañana he puesto otra a descargar, a ver que resultados da[emoji106]



    Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
    Última edición por Ulra; 19/12/2018 a las 10:53

  3. #103
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Tiene buena pinta. El factor que has puesto es 0.024230, y el factor teórico es de 1.1/1023*23000/1000=0,0247311, por lo que parece que este juego de resistencias está menos desviado que el primero.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Homo_non_sapiens Ver mensaje
    Yo creo que sería más eficiente hacer solo 10 lecturas, descartar los dos valores máximos y los dos mínimos, y usar los 6 restantes ...
    Pues no lo tengo tan claro, qué es mejor una muestra de 100 elementos o los 6 valores centrales de una muestra de 10.

    En todo caso, tiene todo el tiempo del mundo para hacer la muestra tan grande como quiera; calculo que una medición lleva unos 100 us, suponiendo que los tiempos de cálculo sean similares, eso hace posible unas 5 mediciones por ms, que son 5000 por segundo, que son 300.000 por minuto, más o menos.

  4. #104
    Homo_non_sapiens Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Pues no lo tengo tan claro, qué es mejor una muestra de 100 elementos o los 6 valores centrales de una muestra de 10
    Pongamos que el 10% de las lecturas se "escapan" hacia arriba, variando +/- 20%, y otro 10% hacia abajo, también con una viariación de +/- 20%. El 80% de las lecturas tenga una variabilidad de +/- 2%
    - Con una muestra de 100 lecturas, contándolas todas, obtendrías una media con la variabilidad de sqrt(10*20² + 10*20² + 80*2²) / (sqrt(100) * sqrt(100)) = sqrt(83.2)/sqrt(100) = +/- 0.91%
    - Con una muestra de 10 lecturas, contando solo las 6 centrales, obtendrías una variabilidad de 2% / sqrt(6) = +/- 0.82%

  5. #105
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Es bastante mejor la media de 100.

    Por ejemplo los adcs sigma delta funcionan haciendo la media.

  6. #106
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Ahora para decir algo útil para la persona que tiene el problema. Para reducir la fluctuación o mejorar la precision hacer la media de cuántos más valores mejor i calcular la media. En el fondo hacer la media es un filtro pasa baja i eliminaras otros problemas como ripple.

    Luego si ya quieres mejorar la exactitud lo más básico es medir con el adc i con un multímetro de cuánto mejor calidad mejor, en dos puntos. Con esos dos puntos tendrás la recta de calibración que su pendiente te resolverá el error de ganancia i el término independiente el offset. Puedes ver cómo lo hacen en los foros de Arduino.

    Solo por curiosidad podrías medir con un multímetro la referencia del Arduino?

    Otra cosa ahora que pienso, tienes filtro RC en la entrada de adc? Son obligatorios i es un error muy común de amateur no ponerlo. El no ponerlo hace que entre demasiado ruido i ripple en las mediciones degradando la precision. Para el número de decimales que buscas incluso con un filtro RC en la entrada muy posiblemente que con 1 te sería suficiente.
    Última edición por Pidjey; 22/12/2018 a las 00:14

  7. #107
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Si quieres medir la tensión que usa Arduino como referencia, sólo tienes que medir tensión entre los pines GND y AREF, de esa forma ves cuánto se aleja de 1,1 Vdc teórico.

  8. #108
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Ahora para decir algo útil para la persona que tiene el problema. Para reducir la fluctuación o mejorar la precision hacer la media de cuántos más valores mejor i calcular la media. En el fondo hacer la media es un filtro pasa baja i eliminaras otros problemas como ripple.

    Luego si ya quieres mejorar la exactitud lo más básico es medir con el adc i con un multímetro de cuánto mejor calidad mejor, en dos puntos. Con esos dos puntos tendrás la recta de calibración que su pendiente te resolverá el error de ganancia i el término independiente el offset. Puedes ver cómo lo hacen en los foros de Arduino.

    Solo por curiosidad podrías medir con un multímetro la referencia del Arduino?

    Otra cosa ahora que pienso, tienes filtro RC en la entrada de adc? Son obligatorios i es un error muy común de amateur no ponerlo. El no ponerlo hace que entre demasiado ruido i ripple en las mediciones degradando la precision. Para el número de decimales que buscas incluso con un filtro RC en la entrada muy posiblemente que con 1 te sería suficiente.
    ¿A qué ruido te refieres en este caso? ¿Entorno? Es una batería que se descarga a través de una carga resistiva.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por curiosidad, acabo de ver el ripple de una batería de 24 V con un inversor de baja frecuencia y resulta inferior a 1 mV con una frecuencia que no parece definida y que parece independiente de la carga. Con uno de alta frecuencia, se ve un ripple de 3 mV a una frecuencia de 34 Khz. Disminuye hasta 1 mV cuando el inversor tiene carga. En fin, que la señal que proviene del divisor de tensión, con una bombilla, algo de ripple tendrá, pero debe ser muy, muy pequeño.

  9. #109
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Gabriel 2018 Ver mensaje
    Hay que recordar que está usando resistencias con deriva de 300 ppm /ºC, porque tampoco era necesaria una gran precisión...
    El filtro antialiasing hay que usarlo siempre porque es parte del adc como componentes externos. Si no viene integrado, que a veces viene, es porque se hace personalizado. Seria muy largo de explicar aqui.

    Hace unos meses hice un medidor de baterias de litio. Fue la primera vez que no use filtro. Dije, bah, con lo estable qje son las baterias de litio no hace falta. Hizo falta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Homo_non_sapiens Ver mensaje
    No parece que hayas entendido mi broma ...
    Quizas porque era demasiado mala sobre algo inventado que no es asi. No hables de lo que yo soy si es mentira.

  10. #110
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    El filtro antialiasing hay que usarlo siempre porque es parte del adc como componentes externos. Si no viene integrado, que a veces viene, es porque se hace personalizado. Seria muy largo de explicar aqui.

    Hace unos meses hice un medidor de baterias de litio. Fue la primera vez que no use filtro. Dije, bah, con lo estable qje son las baterias de litio no hace falta. Hizo falta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Quizas porque era demasiado mala sobre algo inventado que no es asi. No hables de lo que yo soy si es mentira.
    Ya, pero contamos con que la placa cuenta con un micro de 100 nF, que en este caso parece más que suficiente.

  11. #111
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Ese 100 nano es para reducir el ruido de la referencia, no para reducir el filtro de la senhal. Lo que pasa que ese condensador tampoco mejora la estabilidad de la referencia al ser demasiado pequenho, solo el ruido. Son condensadores totalmente diferentes. Teniendo un divisor 20k i 1k con un condensador de 10uF para arriba en paralelo con el resistor de 1k deberia ser suficiente para tener una frecuencia de corte en 15hz o menor. Deberia notar la mejoria bastante.



    He estado buscando las mediciones con ruido pero parece que las descarte.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Homo_non_sapiens Ver mensaje
    Es evidente que no has entendido mi broma. Te recomiendo repasarla. Está en mi post #119
    Te repito, no uses bromas con doble sentido inventandote cosas de la gente, ya tienes bastante con el mundo que te inventas.

    Yo te recomiendo que te repases toda la teoria sobre adcs, errores i ruido antes de decir cosas sin ningun sentido. Admiro como se la sueles meter doblada a todo un foro con tus teorias totalmente inventadas.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  12. #112
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    Ese 100 nano es para reducir el ruido de la referencia, no para reducir el filtro de la senhal. Lo que pasa que ese condensador tampoco mejora la estabilidad de la referencia al ser demasiado pequenho, solo el ruido. Son condensadores totalmente diferentes. Teniendo un divisor 20k i 1k con un condensador de 10uF para arriba en paralelo con el resistor de 1k deberia ser suficiente para tener una frecuencia de corte en 15hz o menor. Deberia notar la mejoria bastante.
    .
    Cierto.

  13. #113
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    De todas formas, lo primero que le dije a Ulra, fue que descartase la primera medición, tras un "delay" de 60 s.

    "Antes de descargar la siguiente batería, modificaremos el código para descartar la primera lectura de las diez que hace cada minuto."

    "When the bandgap reference voltage is used as input to the ADC, it will take a certain time for the voltage to stabilize. If not stabilized, the first value read after the first conversion may be wrong."

  14. #114
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Por eso me surgía la duda, ¿qué es mejor 100 mediciones, con la primera casi aleatoria, y una precisión absoluta de +-2LSB en cada medida, o 10 mediciones, descartando las extremas y tomando sólo 6 con una precisión de +-2LSB en cada una tomada?

    Pues la respuesta es clara, descartar la primera y hacer 100 mediciones...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Está discusión que tenéis parece poco apropiada en este hilo. ¿Por qué no abrís un hilo para seguir discutiendo?

  15. #115
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    He estado leyendo al hoja de datos del atmega i como es logico dice que se debe poner un filtro rc en la entrada del adc. Tambien explica otras tecnicas para cancelar el ruido.

    El propio atmega se le puede configurar un filtro digital por hardware pero por lo qeu he visto con la suit de arduino no se puede habilitar.

    La suit de arduino tambien ofrece filtros digitales por software en tiempo real (aunque en internet hay montones de librerias para filtros):
    https://playground.arduino.cc/Code/Filters

    Yo primero empezaria por un condensador de 22uF en paralelo con el resistor de 1k ohm, para hacer un filtro analogico. Siendo una practica que siempre hay que hacer. Si no es suficiente iria al filtro digital, aunque deberia serlo.

    La ventaja de los filtros tanto analogicos como digitales es que no hace falta ni medir ni 10 ni 100 veces i calcular la media para tener una medicion. Con medir 1 vez basta i sobra basta para que sea precisa.

    Si hay duda entre si es mejor entre filtro analogico o digital seria algo de explicar con mas tiempo.
    Última edición por Pidjey; 22/12/2018 a las 16:08
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  16. #116
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Será una práctica necesaria cuando haya ruido, y desde luego, no parece el caso.
    Por otra parte, de dónde te sacas ese valor de 22uF si no sabemos la frecuencia de la señal de entrada?

  17. #117
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    De que el divisor de tension con ese condensador da un filtro pasa baja con frequencia de corte de 7hz. Siempre hay ruido blanco ya que la propia bateria genera ruido i la corriente pasando por los resistores genera ruido. Sin contar los problemas de disenho de layout por el loop de tierra de usar un cable para conectar la tierra del arduino con el negativo de la bateria. Cuando se usa un osciloscopio por ejemplo se nota que reduciendo la longitud del cable se reduce el ruido. En el documento que puse antes se explica todo eso. Que lo ponga i vera la diferencia.

    La velocidad de descarga de una bateria es mucho mas lento que 7hz. No siempre se sabe pero creo que podemos estar de acuerdo con que es menor que eso.

    Si no es ruido que es? porque hay oscilaciones entonces en las mediciones? si no hubiera ruido no seria una medicion estable i no habria que hacer nada de lo que estamos hablando?
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  18. #118
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Pues voy a ver qué es. Voy a recrear lo mismo que tiene Ulra y comento.

  19. #119
    jeopardize Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje
    De que el divisor de tension con ese condensador da un filtro pasa baja con frequencia de corte de 7hz. Siempre hay ruido blanco ya que la propia bateria genera ruido i la corriente pasando por los resistores genera ruido. Sin contar los problemas de disenho de layout por el loop de tierra de usar un cable para conectar la tierra del arduino con el negativo de la bateria. Cuando se usa un osciloscopio por ejemplo se nota que reduciendo la longitud del cable se reduce el ruido. En el documento que puse antes se explica todo eso. Que lo ponga i vera la diferencia.

    La velocidad de descarga de una bateria es mucho mas lento que 7hz. No siempre se sabe pero creo que podemos estar de acuerdo con que es menor que eso.

    Si no es ruido que es? porque hay oscilaciones entonces en las mediciones? si no hubiera ruido no seria una medicion estable i no habria que hacer nada de lo que estamos hablando?
    No sólo el ruido externo.
    Los ADC de múltiples canales inyectan algo de carga a la entrada al conmutar; depende de la tecnología, pero es así en términos generales.
    Siempre hay que poner un paso bajo a la entrada.

  20. #120
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    De todas formas lo del ruido es un poco mas complejo. El adc de atmega de por si ya tiene ruido igual que cualquier otro adc. Segun:

    ATmega ADC in-dpeth analysis | Open Music Labs
    https://thecavepearlproject.org/2017...-oversampling/

    tiene 60.76dB de ruido resultando en un ENOB o numero real de bits de 8.9 (en vez de 10, esto pasa en todos los adcs, es ruido que siempre va a aparecer en las mediciones digitalmente). Siempre que se comparan adcs por los bits hay que mirar el ENOB, no los bits. Luego esta el ruido generado por la parte digital, que aunque suele ser poco, si se requiere alta precision se va a aparecer. En aplicaciones de precision siempre se usan adcs externos o si es interno, se desactiva la parte digital durante las mediciones.

    Luego esta el ruido en la entrada, que es el que he explicado. Ya lo dije hace poco hice un medidor de baterias de litio, fue la primera vez que no use filtro en la entrada, lo puse i se noto bastante la diferencia. Era una bateria a una resistencia conectado directamente al adc.

    Por ultimo tambien esta el ruido en la referencia. Podria explicar como funciona realmente un adc. Pero vamos, que la referencia el arduino es de poca calidad, lo que mete mas ruido.

    Ruido siempre va a haber, aunque algunos sean pequenhos i otros mas grandes, si no se van elimianndo se van sumando.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por jeopardize Ver mensaje
    No sólo el ruido externo.
    Los ADC de múltiples canales inyectan algo de carga a la entrada al conmutar; depende de la tecnología, pero es así en términos generales.
    Siempre hay que poner un paso bajo a la entrada.
    Vaya te acabas de adelantar. Por fin alguien que concuerda que hay que poner un pasa baja en la entrada.

    Tambien es cierto que se me habia olvidado comentar. Las salidas del arduino estan cobnmutadas por un switch, si el resto de entradas de adc estan siendo usadas como entrada, o como salidas digitales, estas van a introducir ruido llamado crossover como has dicho.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  21. #121
    jeopardize Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Cita Iniciado por Pidjey Ver mensaje

    Vaya te acabas de adelantar. Por fin alguien que concuerda que hay que poner un pasa baja en la entrada.
    Siempre; más gordo o más pequeño pero always.

  22. #122
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Una tanda de medidas:
    212.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    248.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00
    249.00

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y esto es lo que tiene Ulra, sólo que he "sacado" las 10 mediciones que hace:
    210 248 249 248 248 248 248 248 248 248
    248 248 249 248 248 248 249 248 248 248
    249 248 248 248 248 249 248 248 248 248
    248 249 248 248 248 248 249 248 248 248
    249 249 249 249 248 249 249 249 248 249
    248 249 249 249 249 249 248 248 248 248
    249 249 249 249 249 248 248 248 248 248

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y lo que sale con un condensador de 10 uF

    212 249 248 248 248 249 248 249 248 249
    249 249 249 248 248 248 249 248 249 249
    248 248 248 249 249 249 248 249 248 248

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    212 249 248 248 248 249 248 249 248 249
    249 249 249 248 248 248 249 248 249 249
    248 248 248 249 249 249 248 249 248 248
    249 249 248 249 248 249 249 248 249 248
    249 249 248 249 249 248 248 249 249 249
    248 248 249 249 248 249 248 249 249 249
    248 249 248 248 249 248 249 249 248 249
    249 248 249 249 248 248 248 248 249 248

    La continuación con el condensador de 10 uF.

    En este caso, sólo un canal, ni se adelanta nada con poner un condensador, ni con descartar las medidas extremas.

  23. #123
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Como ya se dijo arriba por otra persona el filtro mas grande o mas pequeño hay que ponerlo siempre para eliminar el ruido analógico. Por lo que parece el ruido viene de la parte digital. Pusiste el mismo divisor de tension con 22k i 1k? sino el condensador no sirve para nada.

    Prueba con el filtro digital para eliminar el ruido digital:

    https://playground.arduino.cc/Code/Filters

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    De todas formas ese numero que es, codigo del adc o tension. Porque si es codigo es perfectamente normal que el filtro en la entrada no solucione nada. Es un ruido muy bajo que vendra casi todo del ruido del adc en comparacion con el ruido de Ulra que es bastante mas alto.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

  24. #124
    Gabriel 2018 Invitado

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    La media de 10 mediciones al final:
    212 249 249 249 249 249 248 249 248 249 245.10
    249 249 249 249 249 249 248 249 249 249 248.90
    249 249 248 249 249 249 249 249 249 249 248.90
    248 249 248 249 249 249 249 248 249 249 248.70
    249 248 248 249 249 248 249 249 249 248 248.60
    248 248 249 249 249 248 249 248 249 248 248.50
    249 249 248 249 249 249 249 249 249 249 248.90
    249 249 249 249 248 249 248 249 249 249 248.80
    249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249.00
    249 249 248 249 249 249 249 249 249 249 248.90
    249 248 249 249 249 249 249 249 248 249 248.80
    248 249 249 249 249 249 249 248 248 249 248.70
    249 249 249 248 249 249 248 249 249 248 248.70
    249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249.00
    248 248 249 249 249 248 249 249 249 248 248.60
    248 248 249 249 248 248 248 249 249 249 248.50
    249 249 249 248 249 249 248 248 248 249 248.60
    249 249 248 249 249 249 249 249 248 249 248.80
    248 249 249 249 249 249 248 249 249 249 248.80
    249 249 249 248 249 248 249 249 249 249 248.80
    248 249 249 248 249 249 249 249 249 248 248.70
    248 249 249 249 248 249 249 249 249 249 248.80
    248 249 248 248 249 248 248 248 249 249 248.40
    249 249 249 248 249 249 248 249 249 249 248.80
    248 249 248 248 249 249 249 249 249 249 248.70
    249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249.00
    248 249 248 249 248 249 249 249 248 249 248.60
    249 249 249 249 249 249 248 248 249 249 248.80

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Son las lecturas del ADC, las resistencias son 47K 1 K. El error absoluto del ADC es +-2LSB, por lo que poco se puede mejorar.

  25. #125
    Pidjey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    1.521

    Predeterminado Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA

    Si aplicas el filtro digital lo reduciras a 0LSB pero si 2LSB es asumible puede quedarse asi.
    Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/

Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47