    Predeterminado Axpert 3KVA error 01

    Buenas tardes.

    He tenido un fallo en el híbrido y estoy un poco perdido, a ver si a alguien se le ocurre algo más que pueda probar. Es una instalación aislada.

    Esta mañana al arrancar una bomba de vaciado de agua (como venía haciendo todos los días sin problemas) el híbrido ha dado aviso de error 01 con 3 beeps. Según el manual es error de ventilador sucio. Híbrido tipo Axpert 3000VA/24V-30A MPPT 60A

    Como quiera que la garantía finalizó hace una semana escasa , lo abrí y vi que los dos ventiladores no estaban sucios (y bastante decente en general, sin polvo acumulado). Lo arranqué abierto para ver que pasaba y uno de ellos no giraba, aunque la aspas de ambos se mueven sin problemas, no estaban atascadas. El manual también indica cambiarlo con ese error. Pues dicho y hecho. Cambio uno aprovechando los cables del viejo ya que los conectores no coinciden (3 hilos +, - y sensor). Resultado igual. Error 01, el inversor funciona pero no carga de las placas. Indica voltaje de PV 0v, (con el tester 65v.).
    Cambio el segundo ventilador por si las moscas y sigue igual.
    No sé si tiene algún tipo de reset para eliminar el error o es así.
    Las pruebas siempre son: desconecto PV, desconecto batería, desmonto híbrido, cambio ventiladores, conecto batería, conecto PV y arranco.

    Si intento conectar el generador, carga la batería pero el inversor se para.

    Le he dejado un mensaje en el tf. de la tienda donde lo compré a ver si me pueden orientar. (Y encima...agosto )

    Había pensado en comprar un regulador para salir del paso, pero no se cual. Quisiera que me sirva también a 48v pensando en el futuro y que no sea muy caro .

    Pues muchas gracias de antemano por los consejos que me puedan facilitar.

    P.D.: Éste podría servir?
    Lo que no le veo es la opción de conectar el generador externo, o eso va con el inversor?
    Última edición por SUNKING; 08/08/2018 a las 19:23 Razón: Enlace

  2. #2
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Hola,que mala suerte, yo no te puedo ayudar con el error, haber si alguien te da algun consejo pronto.
    Podria ser que aunque gire , el sensor del nuevo no le dice al inversor que funciona, igual no son totalmente compatibles. Pues la averia estaba con el ventilador parado y ahora sigue igual, puede que el lo siga viendo parado.
    En cuanto al regulador que no sea caro, si es para litio solo (no vale para plomo pues no ecualiza), puedes comprar el que comenta el cobarde es su hilo el dice que va muy bien:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...t-48v-bbb.html
    en aliexpres lo puedes encontrar en la tienda Makeskyblue el de 60A por menos de 90€.
    Yo compre uno y me llego averiado, aun estoy de lio con ellos (ese es el prolema de comprar en el lejano oriente).
    Igual hay que tener un ventilador de reserva, sabeis si vale el Adda Fan AD0812VB-A7BGP ??? o cada modelo lleva uno diferente ??
    Saludos

  3. #3
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Hola Jmargaix.

    No te hice caso con el tema de la garantía, y ya ves.....Como eran unos pitidos esporádicos y no siempre, y con el error distinto de sobrecarga por tiempo, no le di mayor importancia. No se calentaba, los ventiladores funcionaban y yo mantenía, eso sí, la bomba de la piscina varias horas seguidas en marcha creí que en caso necesario bajaba el tiempo o hacía una parada a mitad. Pero vaya, no me ha dado tiempo. Parece que estén diseñados para morir al finalizar la garantía.

    Ha estado funcionando para mantener nevera, tele etc (bombas no) y la batería de litio ha aguantado como una campeona. Ahora en encendido el generador y no se ha venido abajo el inversor, carga la batería y mantiene la casa, menos mal....

    En cuanto a los ventiladores éstos son ADDA 12v 0.55A mod.: AD0812XB-A73GL

    No sé si el sensor es diferente, sería la repera....Pero me lo espero todo.

    Gracias, compañero Echaré un ojo al de el_cobarde. Lo que me para es el tiempo, pero se estudiará porque la diferencia económica es sustanciosa.

  4. #4
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    1.992

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Si dudas de la equivalencia de los dos nuevos con los que has intentado la sustitucion y si los dos que traia el hibrido son yguales, con la misma referancia, pon el que si te funciona en lugar del que no gira, con esto podrias deducir si es fallo de ventilador o del circuito asociado en este ultimo caso el ventilador si giraria y posiblemente te siga saliendo el error ya que lo dara cuando cualquiera de los dos falle.

  5. #5
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    Si dudas de la equivalencia de los dos nuevos con los que has intentado la sustitucion y si los dos que traia el hibrido son yguales, con la misma referancia, pon el que si te funciona en lugar del que no gira, con esto podrias deducir si es fallo de ventilador o del circuito asociado en este ultimo caso el ventilador si giraria y posiblemente te siga saliendo el error ya que lo dara cuando cualquiera de los dos falle.
    Ya extraje los cables de los dos ventiladores para ponerlos en los nuevos. Los dos nuevos giran correctamente.

    Yo creo que salta el error con el fallo de uno de ellos, sea cual sea. Es un currillo pero podría volver a colocar los cables en los veniladores originales y volver a probar....

    Por cierto, tengo unos 2400w en paneles y los reguladores que veo del chino suelen soportar, a 24v, sobre los 1600w, incluso el cynetic del primer enlace. La pregunta es, se pueden poner un par de reguladores con las baterías conectadas a ambos y disribuir los paneles entre los dos, no? Ya que aguantan 150v en placas, podría hacer grupos de 3 (ahora mismo tengo 8 paneles funcionando en strings de 2 y un panel guardado) en 3 strings de 3 paneles en serie, 2 al primer regulador y otro al segundo.
    Última edición por SUNKING; 08/08/2018 a las 21:09 Razón: Último párrafo

  6. #6
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    El ventilador que has puesto es mas lento que el original. O mejor dicho, la señal de sensor no da el valor adecuado a la placa de control y por eso salta el error.
    Las revoluciones de los ventiladores de estos hibridos van en funcion de la carga. La placa de control ante una carga, la que sea, le dice al ventilador que gire a las revoluciones que sean. El cable de sensor dara un valor en funcion de las revoluciones que lleve el ventilador, si ese valor que da el ventilador no es el que quiere recibir la placa de control saltara el error (creo que admite un 30% de margen).

    Soluciones:

    1.- Pones un ventilador original o uno compatible que le haga "ojitos" a la placa de control.
    2.- Modificas el firmware para que la placa de control no sea tan tikismikis con las revoluciones.
    3.- Modificas la electronica para que la señal de sensor sea agradable a la placa de control.

    De la solucion 2 olvidate. Solo se puede para determinados modelos de Voltronics y el tuyo no es uno de ellos.
    La solucion 3 hay que localizar la parte electronica de control de sensor e improvisar haciendole unos "injertos". Esto es no apto para profanos en el tema.
    Intenta la solucion 1 y ves probando ventiladores.

    Hasta aqui mis dos centavos.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  7. #7
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Intenta la solucion 1 y ves probando ventiladores.

    Hasta aqui mis dos centavos.
    Gracias Tejota.
    Voy a ver si localizo el ventilador correcto. Creo que será lo más sencillo.
    Última edición por SUNKING; 08/08/2018 a las 21:38 Razón: Acortar

  8. #8
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por SUNKING Ver mensaje

    Por cierto, tengo unos 2400w en paneles y los reguladores que veo del chino suelen soportar, a 24v, sobre los 1600w, incluso el cynetic del primer enlace. La pregunta es, se pueden poner un par de reguladores con las baterías conectadas a ambos y disribuir los paneles entre los dos, no? Ya que aguantan 150v en placas, podría hacer grupos de 3 (ahora mismo tengo 8 paneles funcionando en strings de 2 y un panel guardado) en 3 strings de 3 paneles en serie, 2 al primer regulador y otro al segundo.
    Si miras la pagina que te puse, veras que tambien vende de 80A,100A,...y estos no es mas que poner en paralelo los de 40,50,....
    pero en el hilo de el cobarde habia un forero que decia que eran flojitos y que aunque fuese una corriente menor, el pondria siempre el siguiente superior, asi que mira lo que te sale y compra los de mas potencia. Pero es que 2400wp a 24V es mucho para un solo regulador .
    Aunque lo mas economico es arreglar el inversor y luego con el tiempo pasarte a 48V con ello doblas la capacidad del regulador, y para aislada, vete pensando en tener un backup para todo, es dinero pero duermes mas tranquilo (y perdona que me meta donde no me llaman, pero yo aunque no este en aislada lo he pasado, y estar unos dias sin energia solar no me gustaba y en tu caso aun es mas grave).

    Saludos

  9. #9
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.328

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    El ventilador original tiene unas RPM máximas de 4200, es mucho para un ventilador de PC de 8cm. No es fácil encontrar de esas caracteísticas.
    Puedes encontrar el original en Aliexpres si no te importa esperar:
    https://es.aliexpress.com/item/Free-...902442164.html

    O intentar encontrar uno de 8cm que pueda girar así de rápido y hacer la prueba. Si el problema son las RPM debería de funcionar.
    El problema es que no es fácil encontrar. De todas las tiendas donde suelo buscar repuestos de pc el único que veo que podría servir sería este
    https://xtremmedia.com/?q=product/view/familia/53/fp/43
    Pero tampoco podríamos garantizar que fuera a funcionar.

    Hace un tiempo vi un vídeo en el que un tipo cambiaba los de serie por unos Noctua (De lo mejorcito en calidad y silencio en ventiladores de PC) y le funcionaba,
    Aquí lo puedes ver. Lo raro es que le funciona y los ventis que pone tienen sólo 1800RPM.
    https://www.youtube.com/watch?v=MDO0WkKWpsw

  10. #10
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Ya tengo pedidos un par de ventiladores originales en Ali. Voy a ver el tema de los reguladores...

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  11. #11
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por SUNKING Ver mensaje
    Voy a ver el tema de los reguladores...
    Veo que ya te asesoran bien, los compañeros. Solo añadir, que el regulador MPPT "BBB" que menciona Jmargaix, yo no me lo pondría como regulador principal. Efectivamente funciona bien y hace su trabajo, pero su diseño es sencillo - más bien lo veo como regulador de apoyo. Si necesitaría un regulador MPPT "Master" barato, me inclinaría por un Tracer de EPSolar o por una copia de Outback o Victron de Fangpusun

  12. #12
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si necesitaría un regulador MPPT "Master" barato, me inclinaría por un Tracer de EPSolar o por una copia de Outback o Victron de Fangpusun
    He visto este tracer de 40A (4215BN) que soporta hasta 1014w en 24v y 150v en placas, con lo cual podría dedicar permanentemente ese regulador y 3 paneles en serie (unos ciento y pocos voltios y unos 800w de paneles) y al híbrido, cuando funcione, si es que lo hace, 6 paneles en 3 strings de 2 en serie.

    Vale un poco mas que los de 30A pero la tensión de paneles y watios está muy justa en éstos de 30A.
    Última edición por SUNKING; 09/08/2018 a las 20:59 Razón: Recortar

  13. #13
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por SUNKING Ver mensaje
    He visto este tracer de 40A (4215BN) que soporta hasta 1014w en 24v y 150v en placas ...
    Éste es el Tracer "de pata negra" - supongo que estarías satisfecho con él

  14. #14
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Éste es el Tracer "de pata negra" - supongo que estarías satisfecho con él
    Gracias, el_cobarde, no quiero equivocarme que voy justo de posibles

    Voy a ver si me aclaro con el vendedor, porque lo he visto también en su tienda con cables de temperatura y USB por el mismo precio.
    También está con wifi con un precio similar al MT50.

    Si fuese para tí, que eligirías? No sé si la wifi deja manipular todas las opciones. Hasta ahora con la pantallita del híbrido y el puerto USB al PC me ha sido suficiente. Y éste con la pantalla MT50 creo que es lo mismo o quizás con el cable USB incluso sólo, sería suficiente....no sé.

  15. #15
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por SUNKING Ver mensaje
    Si fuese para tí, que eligirías?
    Yo compraría el MPPT 60A de Voltronic, que admite hasta 145V en entrada FV y también puede con batería de 48V
    EASUN lo vende por poco más de 200 euros, envío desde Alemania (sin problemas en aduana):
    https://www.aliexpress.com/store/pro...668032819.html

  16. #16
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Pues sí. Además me permitiría funcionar a 48v el día que me pase.

    Voy allá. Gracias.

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  17. #17
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Al final, viendo que los ventiladores iguales a los del híbrido de China suelen tardar un mes, que el vendedor no termina de aclararme si el distribuidor responde y me envía un juego de ventiladores y que además el easun alemán todavía no ha salido, me he liado la manta a la cabeza, he sacado los ventiladores de PC que le puse y he recuperado los cables.

    He cogido los ventiladores 'malos' y le he echado aceite a los ejes y dejado que escurra. He soldado los cables (ya no sé si han quedado como venían o he cambiado los ventiladores). Por cierto los conectores a la placa no son iguales, uno tiene 3 posiciones y el otro 4 (cables 3 ambos). Y no lo entiendo, porque son iguales.

    Total, que está funcionando como siempre. Y menos mal, porque el generador tenía que ponerlo un par de veces al día, y que llegara 'algo' iba para por lo menos una semana.

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  18. #18
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01


    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  19. #19
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Pues el mío los trae diferentes. Cuando vuelva a meterle mano les hago un retrato.
    De momento sigue en marcha. Y los ventiladores giran independientemente. A veces uno y otras el otro. Creo que uno depende del inversor y el otro del regulador.
    Quizás el que vi parado, tenía que estar parado [emoji848][emoji848].

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  20. #20
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Bueno, ya me han llegado los ventiladores chinos. De momento guardados para cuando fallen los que engrasé.

    También me llegó el Easun. Hoy lo he colocado con tres paneles en serie. También le he puesto la sonda de voltaje de batería según recomienda para mayor precisión.

    Hay un pequeño problema: donde el híbrido me marca 27v. de baterías, un cell meter que tengo controlando los 7 paquetes de baterías de litio me puede marcar 26.8v (pequeña diferencia) y con mi tester chino mas o menos igual, el Easun marca 28v.

    Ese voltio de diferencia me obliga a dejar la absorción y flotación a ojo para que esté 0.1v por debajo del híbrido. Por cierto el valor en el display de los éstos valores, siempre son para 12v. aunque la batería sea de 24 o 48v. Ni aunque lo saques de detecctión automática y la fijes en 24v. Hay que ir multiplicando para saber en la que se queda.

    No sé si quitando la sonda de voltaje de batería se solucioaría. Tengo que probar.
    De momento funciona.

    Edito: no es 1 voltio la diferencia. Son 2. Ahora el hïbrido marca 27.7 y el Easun 29.9v. Habrá forma de ajustar eso? El Easun sólo se puede poner en absorción a un máximo de 15v, (de los suyos claro y lo tengo en 14.99).
    Última edición por SUNKING; 01/09/2018 a las 18:32

  21. #21
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Pues he eliminado la sonda de 'precisión de la tensión de batería' y el voltaje que marca ahora es el mismo que el híbrido.
    En fín...

    Edito: quizás sea porque los cables de la sonda son muy largos y yo no los corté, si no que enrollé lo que me sobraba. Igual tiene en cuenta la caida de tensión en la longitud del cable (un par de voltios) y se lo sume a la tensión de la batería. No sé. La batería está a medio metro de los aparatos.
    Última edición por SUNKING; 02/09/2018 a las 21:10

  22. #22
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Ni cortando los cables. Con cables cortos sigue marcando un par de voltios por encima.
    Por tanto se queda sin sonda.[emoji19]

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  23. #23
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Hola Sunking,
    la sonda no es imprescindible, se pone para saber la tension de la bateria sin tener en cuenta la caida de tension de los cables que van del regulador a la bateria, pero es bueno tenerla, pues es una sonda por donde no circula corriente y te da en teoria la tension correcta de la bateria corrigiendo la perdida de tension por la longitud de los cables, pero claro en tu caso es mas bien imprecisa.
    Podias poner en serie con la sonda tres diodos rectificadores de silicio cuya c.d.t es 0,7V y que te daran los 2,1v de reduccion.
    Saludos.

  24. #24
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Hola Sunking,
    la sonda no es imprescindible, se pone para saber la tension de la bateria sin tener en cuenta la caida de tension de los cables que van del regulador a la bateria, pero es bueno tenerla, pues es una sonda por donde no circula corriente y te da en teoria la tension correcta de la bateria corrigiendo la perdida de tension por la longitud de los cables, pero claro en tu caso es mas bien imprecisa.
    Podias poner en serie con la sonda tres diodos rectificadores de silicio cuya c.d.t es 0,7V y que te daran los 2,1v de reduccion.
    Saludos.
    Pues sí, pero para el caso prescindo de la sonda y me quito cables de enmedio. Sin la sonda va bien....pasamos de sondas.
    Mas bien lo he ido comentando por si a alguien se le presenta el mismo problema con este regulador, para que sepa que es de la sonda. Aunque igual hubiese sido mejor haber abierto un hilo nuevo con el regulador en cuestión y su problema, para poder estar mas accesible. Porque se refiere al Easun y no al Axpert del título.

    Gracias JMargaix, un saludo.
    Última edición por SUNKING; 09/09/2018 a las 19:12

  25. #25
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Axpert 3KVA error 01

    Cita Iniciado por SUNKING Ver mensaje
    Porque se refiere al Easun y no al Axpert del título
    No ha diferencia entre los híbridos Axpert y los de Easun. Easun es un distribuidor de los productos del fabricante Voltronic. Voltronic los llama Axpert y Easun les da otro nombre, pero son los mismos híbridos