Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado Secciones de entrada al regulador

    Buenos dias a todos;

    En las instalaciones de corriente continua existe un problema que me gustaria que me aclararais.

    Las secciones minimas recomendadas en la parte de CC para instalaciones medianas en sistemas aislados de red electrica, son muy superiores a las secciones admisibles por el regulador. Por tanto la solucion adoptada es reducir la seccion del cable en la entrada del regulador con el fin de tener la minima perdida de tensión posible, pero esto añade el problema de un sobrecalentamiento en dicha conexión, hasta tal punto que puede llegar a estropear el plastico que envuelve al regulador.

    La solucion que creo que es optima es llegar con una sección de cable adecuada a la corriente soportada hasta una regleta de conexión anterior al regulador, y entrar al regulador con dos cables de 6mm, puesto que la entrada maxima admisible (salvo raras excepciones) suele ser de 10 mm permitiendo como maximo la entrada de dos cables de 6 mm en paralelo. Con este metodo evitas que se sobrecaliente el regulador y esa sobretemperatura la soporte la regleta.


    Teneis alguna otra solucion mas optima???

    Un saludo a todos.

  2. #2
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola llauro.
    Pues una es el incrementar la tensión de trabajo.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  3. #3
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Eso que me comentas Waliki ya lo tuve en cuenta a la hora de hacer el diseño y ya trabaja el sistema a 24 voltios, pero aun asi la sección es de 35 mm y trabajar a 48 V es un problema sobre todo para encontrar inversores porque suelen trabajar a 12V o 24V y el inversor seleccionado era el que se ajustaba a su potencia necesaria. Aún así, trabajando a 48 V las secciones son superiores a las admisibles por el regulador (10 mm) y no veo cual puede ser la solución a este problema, excepto la ya comentada anteriormente.

    Un saludo a todos.

  4. #4
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    LLauro, la solución que has comentado es muy correcta en mi opinión, yo a veces trabajo con secciones de 50 m/m o más y es imposible llegar al regulador con estas secciones, yo llego hasta un embornado de entrada en el cuadro eléctrico que utilizo y después desde allí hasta el regulador con 10 m/m y nunca he tenido problemas por esto.

    Ahora tienes que tener en cuanta que trabajando con estas intensidades y a tan bajo voltaje, es necesario apretar al máximo todas las bornas, ya que si no se recalientan y no pasa bien la corriente. por poner un simil, los fusibles son pasos (cortos) de corriente por un hilo mucho mas fino que el de trabajo y no se suelen calentar demasaiado.

    También es bueno intercalar un magnetotermico adecuado a la intensidad, que si recibe calor en exceso, como sabes, se desconecta automáticamente.

    Saludos
    Conchuo

  5. #5
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Gracias Conchuo, la verdad es que no he encontrado otro solución viable. Si que es importante lo que comentas de apretar bien las conexiónes y por lo que he estado leyendo es conveniente apretarlo al maximo, dejarlo un rato trabajar y cuando se caliente darle una vuelta mas a la conexión, de este modo queda mas sujeto y dicen que disipa menos calor.

    Un saludo.

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    LLauro, el apriete en las conexiones es muy importante, yo tuve en cierta ocasión una averia que me volvió loco y tuve que ir dos veces a la instalación, porque la primera vez no di con la solución. El cliente me llamaba y me decia que el inversor no le daba corriente... la primera vez que fuí, aquello funcionaba correctamente, todo iba bién, así que me fuí, al día siguiente me volvió a llamar diciendome que el inversor se cortaba y que no funcionaba, volvi a ir y todo funcionaba correctamente de nuevo, yo le decia que encendiera las luces y todo funcionaba.... estaba pensando en retirarle el inversor y ponerle otro nuevo, porque pensé que se trataba de una avería intermitente, pero antes de hacerlo le dije que lo conectara todo, que encendiera todas las cargas que tenía en la casa y entonces el inversor se paró.

    La avería consistía en una borma floja del fusible de protección del inversor, seguramente apretada con la mano, pero que se olvidó de apretarla después con la llave, lo que pasaba es que cuando el inversor trabajaba a poca potencia, todo funcionaba bién, pero cuando necesitaba más intensidad ésta no pasaba por la borna floja.

    Como siemprer este tipo de averías te ocurre con la instalación mas lejana (Ley de Murphy) dos horas de camino para llegar y otras dos de vuelta, ¡¡¡ por un apretón olvidado!!!

    Saludos
    Conchuo

  7. #7
    llauro está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    58

    Predeterminado

    Despues de lo comentado he ido a probarlo esta mañana. He conectado hasta unas regletas anteriores al regulador la sección de 35 mm y he entrado al regulador con una sección de 10 mm, he conectado todos los aparatos a su maxima potencia como se ha comentado anteriormente y ciertamente se ha calentado bastante la regleta, en canvio la entrada al regulador no se ha calentado tanto, con lo que considero que he evitado el peligro al regulador pues se me habia empezado a fundir el plastico.

    Lo que he hecho por precaución es dejar que funcione en este regimen de maxima carga durante 5 minutos y una vez calientes los contactos les he dado una vuelta mas a las conexiones pues los cables flexibles ceden bastante cuando se calientan, y he repetido esta operación dos veces mas.

    Lo unico que no he realizado es la instalación de un interruptor automatico, es algo que me queda pendiente para la proxima instalación.

    Un saludo a todos.

  8. #8
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    LLauro. La instalación de un interruptor magnetotérmico, de paneles a regulador y de regulador a batería, además de proteger las lineas, nunca se sabe, sirve para hacer pruebas sin tener que desconectar cables.

    Un ejemplo real, mañana voy a instalar un sistema de arranque automático del grupo generador y me interesaba que las baterías no estuvieran muy cargadas, para probar que arranque el grupo a media carga de las baterías y que corte con la carga a tope, ayer le dije al dueño de la instalación que bajara los térmicos para que el sistema fotovoltaico, no cargara ni ayer ni hoy y así mañana estara la batería bajita y podré hacer las pruebas sin problema. Sirve también para manipular sin corriente, evitar cortocircuitos etc... es bueno por todo.

    Saludos
    Conchuo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47