La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23
Resultados 41 al 54 de 54
  1. #41
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Como que sin la pica no se cierra el circuito? si los cables verde-amarillos se conectan por borna al cable neutro del inversor, prescindiendo de la pica, no se cierra el circuito?
    - Sin pica, hay circuito cerrado por el cable verde-amarillo
    - Sin pica, no hay circuito cerrado por tierra

    Explícame dónde está el circuito cerrado sin pica de tierra, si una persona (en contacto con tierra) toca la fase ??

    (hablando bien: lo que cierra el circuito no es la pica de tierra en sí, tiene que estar conectada a una fase del inversor)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Otro intento de hacertelo ver:
    Si tienes dos cables, uno azul y uno rojo, y cierras el circuito con el cable azul - podrá fluir la corriente por el cable rojo?
    Pues, en la vida real, el cable azul corresponde al neutro y el cable rojo a la tierra.

  2. #42
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    428

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    - Sin pica, hay circuito cerrado por el cable verde-amarillo
    - Sin pica, no hay circuito cerrado por tierra

    Explícame dónde está el circuito cerrado sin pica de tierra, si una persona (en contacto con tierra) toca la fase ??

    (hablando bien: lo que cierra el circuito no es la pica de tierra en sí, tiene que estar conectada a una fase del inversor)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Otro intento de hacertelo ver:
    Si tienes dos cables, uno azul y uno rojo, y cierras el circuito con el cable azul - podrá fluir la corriente por el cable rojo?
    Pues, en la vida real, el cable azul corresponde al neutro y el cable rojo a la tierra.
    Pero si no hay un neutro a tierra tampoco le daria la corriente a esa persona que toca la fase, no?
    Última edición por Solar Nigth; 14/05/2016 a las 18:19

  3. #43
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Cuando dices "en contacto con tierra" a que te refieres exactamente?
    A eso: Con los pies en el suelo; y que las suelas no aislen perfectamente.

    Estimado Solar Nigth: Claudico! Posiblemente otro forero sea capaz de explicarte las cosas, yo no lo soy. Lo siento.

  4. #44
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Pero si no hay un neutro a tierra tampoco le daria la corriente a esa persona que toca la fase, no?
    Efectivamente. En teoría, con todas las masas de todos los aparatos interconectadas por un cable, y a neutro, pero no a la pica de tierra, a una persona que tocase esas masas no le daría corriente. Y si tocase solo la fase, tampoco le daría corriente.
    Pero si alguna vez, por una avería o lo que fuere, la fase tocase tierra,(que no es difícil) una persona que estuviese con los pies en el suelo le daría corriente si tocase la masa de un aparato/electrodoméstico, porque sus pies estarían tocando la fase (a través de tierra), y sus manos el neutro (las masas interconectadas a neutro). Ese es el tema.

    Olvídate por un momento de cables, fases y otras cosas. Lo que garantiza que a una persona no le de la corriente cuando toca una masa metálica (no tiene por que ser un aparato eléctrico necesariamente) es que todas las partes metálicas susceptibles de entrar en contacto con la persona, estén al mismo potencial que la persona. Y eso se consigue conectando todas las partes metálicas a tierra, porque el potencial de la persona siempre es el mismo que tierra, porque sus pies están en contacto con tierra.
    Es como un "escudo protector". Si todo lo que puedo tocar está conectado a tierra, y yo también estoy conectado a tierra a través de mis pies, es imposible que me de la corriente, porque nunca habrá 2 puntos con diferente potencial que yo pueda tocar.

    Luego ya, el tema de conectar el neutro del inversor a tierra es para que los diferenciales puedan actuar, sin intervenir la persona para nada.
    Es decir, si el neutro (o cualquiera de los 2 cables de 230VAC del inversor) se conecta a las masas (y por ende, a tierra), en el caso de una avería y la fase tocase cualquier parte metálica (y no tiene porque ser una aparato eléctrico necesariamente), el diferencial saltaría. Sin intervenir la persona para nada.


    Y lo mismo si tocas la fase. Al estar el neutro conectado a tierra, un contacto tuyo con la fase, derivará corriente a través de tu cuerpo a tierra, y el diferencial saltará.



    Resumiendo:
    - Lo más importante, conectar todas las partes metálicas a tierra, garantiza que todo lo que una persona pueda tocar esté al mismo potencial que dicha persona, siendo imposible que le de la corriente.
    - Una vez que asumimos que lo anterior es imprescindible, se conecta el neutro a tierra para asegurar que el diferencial pueda saltar en caso de derivación a tierra, ya sea de forma directa o indirecta, es decir, con intervención o no de la persona.

  5. #45
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    1.825

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Totalmente de acuerdo.
    La tierra esta util solo el dia que aparece un defecto.(o una mala manipulacion).
    Y de paso añadire que es importante de tener las diferentes tierras interconectadas (equipotenciales) por ejemplo la puesta a tierra de las placas).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    siendo imposible que le de la corriente.
    Bueno, el calambrazo, no te lo va a quitar nadie, pero durara solo el tiempo que tarda el diferencial en saltar

  6. #46
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Bueno, el calambrazo, no te lo va a quitar nadie, pero durara solo el tiempo que tarda el diferencial en saltar
    En el contexto que lo he dicho, es imposible el calambrazo. Siempre que la tierra se "buena". Entre otras cosas porque no necesariamente tiene que intervenir la persona para que salte el diferencial.
    Otra cosa es cuando tocas la fase, ahí no te libras.

  7. #47
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    428

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    A eso: Con los pies en el suelo; y que las suelas no aislen perfectamente.

    Estimado Solar Nigth: Claudico! Posiblemente otro forero sea capaz de explicarte las cosas, yo no lo soy. Lo siento.
    No te preocupes el_cobarde, ya iré atando cabos por ahí, tampoco se puede aprender todo en un día.

  8. #48
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    428

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Efectivamente. En teoría, con todas las masas de todos los aparatos interconectadas por un cable, y a neutro, pero no a la pica de tierra, a una persona que tocase esas masas no le daría corriente. Y si tocase solo la fase, tampoco le daría corriente.
    Pero si alguna vez, por una avería o lo que fuere, la fase tocase tierra,(que no es difícil) una persona que estuviese con los pies en el suelo le daría corriente si tocase la masa de un aparato/electrodoméstico, porque sus pies estarían tocando la fase (a través de tierra), y sus manos el neutro (las masas interconectadas a neutro). Ese es el tema.

    Olvídate por un momento de cables, fases y otras cosas. Lo que garantiza que a una persona no le de la corriente cuando toca una masa metálica (no tiene por que ser un aparato eléctrico necesariamente) es que todas las partes metálicas susceptibles de entrar en contacto con la persona, estén al mismo potencial que la persona. Y eso se consigue conectando todas las partes metálicas a tierra, porque el potencial de la persona siempre es el mismo que tierra, porque sus pies están en contacto con tierra.
    Es como un "escudo protector". Si todo lo que puedo tocar está conectado a tierra, y yo también estoy conectado a tierra a través de mis pies, es imposible que me de la corriente, porque nunca habrá 2 puntos con diferente potencial que yo pueda tocar.

    Luego ya, el tema de conectar el neutro del inversor a tierra es para que los diferenciales puedan actuar, sin intervenir la persona para nada.
    Es decir, si el neutro (o cualquiera de los 2 cables de 230VAC del inversor) se conecta a las masas (y por ende, a tierra), en el caso de una avería y la fase tocase cualquier parte metálica (y no tiene porque ser una aparato eléctrico necesariamente), el diferencial saltaría. Sin intervenir la persona para nada.


    Y lo mismo si tocas la fase. Al estar el neutro conectado a tierra, un contacto tuyo con la fase, derivará corriente a través de tu cuerpo a tierra, y el diferencial saltará.



    Resumiendo:
    - Lo más importante, conectar todas las partes metálicas a tierra, garantiza que todo lo que una persona pueda tocar esté al mismo potencial que dicha persona, siendo imposible que le de la corriente.
    - Una vez que asumimos que lo anterior es imprescindible, se conecta el neutro a tierra para asegurar que el diferencial pueda saltar en caso de derivación a tierra, ya sea de forma directa o indirecta, es decir, con intervención o no de la persona.
    Explicación magistral

    Mil gracias tío. Eso era lo que me reconcomía....entonces la pica lo que protege realmente es de la derivación de una fase a tierra, sin la pica si tocas un aparato te da toda la corriente por que el cable de tierra cierra el circuito, cosa que no pasa estando la pica con el neutro.

    Por fin!!!

  9. #49
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    La pica lo que hace es poner todas las partes metálicas accesibles (de equipos eléctricos y no eléctricos) al mismo potencial de tierra, del suelo que pisas, de la estructura del edificio. Todo al mismo potencial. Para que no haya diferencia de potencial entre cualquier parte que puedas tocar, ya sea con las manos o los pies, para que me entiendas. Como una jaula metálica. Toques donde toques, no encuentras diferencia de potencial. En caso de que un cable de muchos voltios tocase la jaula, a la persona que está dentro no le podría dar la corriente, porque todo lo que tocas estaría al mismo potencial.
    Si además unes esa jaula a neutro, cuando la fase tocase la jaula, saltaría el diferencial.
    Para que te hagas una idea, en un quirófano de hospital, todo lo metálico debe estar conectado a tierra (los equipos eléctricos, por supuesto, la mesa del paciente, los armarios metálicos, las ventanas metálicas, los radiadores metálicos de la calefacción, las puertas metálicas, las rejillas metálicas de climatización, las lámparas, los embellecedores metálicos, los carros metálicos. Las mesas metálicas, etc).

    Todo eso tiene poco que ver con si el neutro está unido o no a tierra. El neutro se une a tierra para que, en caso de que la fase toque algo metálico accesible, salte el diferencial. Aparte de otras cosas.



    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Explicación magistral

    Mil gracias tío. Eso era lo que me reconcomía....entonces la pica lo que protege realmente es de la derivación de una fase a tierra siempre que tengas conectado el neutro a tierra, sin la pica si tocas un aparato te da toda la corriente por que el cable de tierra cierra el circuito, cosa que no pasa estando la pica con el neutroexacto, la fase se deriva a neutro por el cable de tierra, y hace saltar el diferencial. El cable de tierra "se come" la corriente, pero no por estar conectado a tierra, sin por estar conectado al neutro. la pica proporciona equipotencialidad a todo lo que pueda tocar la persona, con los pies incluido. Digamos que, si las personas estuvieran "flotando en el aire", no haría falta conectar el cable de tierra a la pica. Es una forma simple de explicarlo.


    Última edición por carlos6025; 14/05/2016 a las 23:35

  10. #50
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    1.825

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Otra cosa es cuando tocas la fase, ahí no te libras.
    Eso es lo que queria especificar, (con mala manipulacion, es decir tocar fase).
    Y, tienes razon, en tu contexto ,(de tocar cualquier parte metalica), no te puede dar nunca la coriente.

  11. #51
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.316
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Sacado de la wiki:

    La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falla o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno.

    Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato.


    Un ejemplo muy "entendible" es el de una farola metálica. Las farolas deben tener un buen contacto con la tierra que le rodea. Por eso debe tener su toma de tierra a una pica al suelo.
    Si por avería, el cable de fase toca la marte metálica de la farola, y no tiene una buena toma de tierra, la persona que tocase la farola, al estar "pisando" el suelo, haría de hilo conductor de la corriente, a tierra. Si la farola tiene buena toma de tierra, estará al mismo potencial que la tierra que pisa la persona, y no habrá paso de corriente por dicha persona. La corriente de la fase encontrará un camino mucho más corto por el cable y la pica hacia la tierra.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Eso es lo que queria especificar, (con mala manipulacion, es decir tocar fase).
    Aunque intuía que te referías a eso, quería dejarlo claro por SOLARNIGTH

  12. #52
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    1.825

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Para volver a la pregunta inicial: Resistividad de la tierra.
    Eso quizas es mucho pedir, pero vamos sencillamente a decir, comprobar una tierra (o medirla)
    Creo que teniendo un inversor (sin connectar a tierra, ni a otra cosa).
    1/ Se le coloca una bombilla de 100w por ejemplo.
    Se mide los voltios y la corriente.
    De alli, se calcula la resitencia de la bombilla (en caliente).
    2) se coloca un nueva pica, (40/50cms) y se conecta una salida del inversor.
    La otra salida del inversor, se coloca a la misma bombilla, y el segundo extremo de esta bombilla a la tierra a medir. (se entiende que esta tierra no esta todavia conectada a "la casa" o lo que sea.
    Se coge, tension, intensidad y se vuelve a calcular la (resistencia de la bombilla caliente + resistencia de la tierra).
    Tendremos la resistencia aproximativa de esta tierra.
    Tenemos que tomar en cuenta que en verdad, añadimos (en serie) la resitencia de la ""nueva pica"".
    Es decir que la resistencia efectiva de esta tierra medida, tendria que ser ligeramente inferior al calculo.
    Es orientativo. Pero lo bueno es que se mide la resistencia a 50Hz.

  13. #53
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Para volver a la pregunta inicial: Resistividad de la tierra ... se coloca un nueva pica, (40/50cms) y se conecta una salida del inversor ... La otra salida del inversor, se coloca a la misma bombilla, y el segundo extremo de esta bombilla a la tierra a medir ...
    Efectivamente, se puede hacer tal como lo dice briko.
    Tener en cuenta que "la tierra a medir" que menciona briko, es otra pica, clavada en tierra.
    - Es decir, tenemos una pica, a la que está conectado un polo de la salida AC del inversor
    - Y otra pica, a cierta distancia, a la que está conectado el otro polo del inversor, con la bombilla intercalada
    - Lo que medimos, es la resistencia entre estas dos picas
    El valor obtenido dependerá de:
    - La distancia entre las dos picas
    - La resistividad del terreno (terreno seco, humedo, arenoso, rocoso etc.)
    - El contacto que hace cada pica con el terreno, o sea, la calidad de la toma de tierra

  14. #54
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    1.825

    Predeterminado Re: Forma barata de medir la resistividad de un terreno (para la toma de tierra)

    Ojo: repito es orientativo (y teorico), pero creo que como el resultado sera superior al valor real, no me arriesgo mucho.
    Lo interesante, seria que uno que tenga un telurimetro, lo pueda comprobar.

Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 23

Temas similares

  1. toma tierra
    Por topis en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30/07/2019, 17:28
  2. Toma de tierra
    Por Joaquín g b en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 03/08/2017, 14:39
  3. TOMA A TIERRA
    Por Miki3 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 26/06/2014, 07:44
  4. Toma de tierra
    Por carlos6025 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 22/09/2010, 10:40
  5. Toma a tierra
    Por mg-solar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 19/12/2007, 02:47

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46