Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Toni87 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2016
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    3

    Predeterminado Consulta sobre instalación aislada

    Hola,

    Lo primero, enhorabuena por este magnifico foro, llevo leyendo un tiempo pero aún tengo algunas dudas sobre una instalación que quiero realizar en mi casa.

    Después de planteármelo durante un tiempo he decidido cortar con la compañía eléctrica y hacer una instalación completamente aislada de FV.

    He pedido presupuestos en varias webs y visto kits pre-instalados, pero no me convence ninguno y cada vendedor intenta venderte su producto (normal), prefiero comprar los componentes por separado e instalarlos yo mismo (tengo conocimientos sobre electricidad).

    El inversor/cargador que tenia visto es el Victron Multiplus 24/5000/120-100 (me lo han recomendado en alguna tienda) 1936€

    El regulador MPPT Victron 150/85 85A 659€

    Las baterías unas estacionarias OPZS (no se cuantos AH necesitaría)

    Placas solares he visto las LLGCP de 270W ("made in spain") 197€

    La mitad de mi tejado esta orientado al sureste y dispongo de unos 70m2 para colocar paneles, mi consumo medio es de 800Kw/mes. En meses de invierno algo menos.

    A esto tendría que sumar soportes, cableado..etc

    La idea es comprar las placas y baterías justas e ir ampliando poco a poco la instalación.

    ¿Esta bien configurado este equipo o podría ahorrarme algo de € en algún componente?

    Muchas gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.078
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Tiene buena pinta.
    Tienes que establecer el consumo en wh que quieres cubrir y de ahí dimensionarlo todo. En 150/85 hay dos modelos, el grande con pantalla y el pequeño Tr que no la tiene y algo algo mejor de precio.

  3. #3
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Cita Iniciado por Toni87 Ver mensaje
    ... dispongo de unos 70m2 para colocar paneles, mi consumo medio es de 800Kw/mes.
    800 kWh/mes son casi 30 kWh/día. Mucho consumo!
    Si no puedes reducir este consumo, para aislada necesitarías 6-8kWp en placa (70m² bastan) y mucha batería (cara).
    También es posible que el inversor de 5kW (5kVA?) te venga corto.
    Haz lo que ha dicho Photon: Especifica el consumo. Si lo puedes reducir a <20kWh/día, mucho mejor.

  4. #4
    Toni87 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2016
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Gracias por contestar.
    El modelo es el Tr, había puesto el precio del modelo con pantalla.
    El consumo instantaneo no sera mayor de 5kW, ¿aun así podria quedarse corto en algun aspecto?
    Quitando un poco de aquí y otro poco de allá... podría quedarse en 20kWh/dia, si en un futuro se queda algo corto podria ampliarse, verdad?
    Por cierto, he visto que el convertidor de 5kW de la marca Atersa sale casi 800€ mas barato, tanta diferencia de calidad/rendimiento hay?

  5. #5
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Y pregunto yo: Con la necesidad de tanta potencia, ¿no sería más recomendable trabajar a 48V ?

  6. #6
    Eloto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    113

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Y pregunto yo: Con la necesidad de tanta potencia, ¿no sería más recomendable trabajar a 48V ?
    Desde luego...ahorraría mucho en cableado, mejor rendimiento.
    Aunque en baterías, andaría por ahí la cosa.

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Y pregunto yo: Con la necesidad de tanta potencia, ¿no sería más recomendable trabajar a 48V ?
    Sin ninguna duda: A partir de 4kWp en placa para arriba, mucho mejor sistema de 48V.
    6000W a 24V ya serían 250A entre regulador y batería, una barbaridad ...

  8. #8
    Toni87 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2016
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Consulta sobre instalación aislada

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Y pregunto yo: Con la necesidad de tanta potencia, ¿no sería más recomendable trabajar a 48V ?
    Cita Iniciado por Eloto Ver mensaje
    Desde luego...ahorraría mucho en cableado, mejor rendimiento.
    Aunque en baterías, andaría por ahí la cosa.
    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Sin ninguna duda: A partir de 4kWp en placa para arriba, mucho mejor sistema de 48V.
    6000W a 24V ya serían 250A entre regulador y batería, una barbaridad ...
    Gracias por vuestros consejos, tomo nota




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47