Hola compañeros, es la primera vez que escribo en este foro y es para pedir consejo.

Estoy envuelto en un estudio para suplir el máximo posible con energía renovable a una granja, así como conseguir un COE mucho menor que el actual.

Tengo todos los consumos periodo a periodo y hora a hora desde hace 3 años, y actualmente dispone de un generador diésel de 60kVA con un consumo total de 118.000kWh al año. Bien estoy realizando estudios a través del programa HOMER para averigurar las mejores necesidades para disminuir el COE de los actuales 0,39-0,4€/kWh y la mejor combinación me sale con 50kW de placas y 24 baterías 2V 24OPzS junto con el generador diesel de 60kVA, el COE baja hasta 0,30€/kWh con un 45% consumido por la
FV y el restante por el generador diesel. También estoy diseñando el sistema mediante el Archelios.

También estoy barajando la posibilidad de instalar tan sólo 30kW de placas, tiene un COE de 0,31€/kWh pero es menor la inversión para el cliente, ya que esto lo considero importante.

El 65% del tiempo las baterías estarían con un estado de carga entre 80-100%, para el primer caso.

Es una configuración para tratar de disminuir el precio a pagar cada año, ya que es imposible dimensionarlo para autoconsumir todo con FV porque lo veo una locura y saldría con un COE muchísimo mayor.

Cómo veis éste diseño?

Un cordial saludo.