La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Resultados 1 al 2 de 2

Tema: TENSIÓN OPTIMA PARA UNA INSTALACION

  1. #1
    tutore31a está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    El Escorial
    Mensajes
    4

    Question TENSIÓN OPTIMA PARA UNA INSTALACION

    Buenas noches ,soy nuevo en el foro y me gustaría plantear algunas dudas .A mi me parece que la tensión optima para diseñar es 12 V ,me gustaría tener una respuesta razonada para que casos es preferibles tensiones superiores. Configurar la instalación a 12 v ,es más fiable ,en caso de fallo tanto de placas ,como de baterias ,ya que no afectaría al resto ,el único inconveniente está en la caida de tensión ,pero si la distancia entre las placas-batarias hasta el inversor es reducida ,evitamos el problema ya que a la salida del inversor tendriamos 220 V . No estoy muy familiarizado con el material pero es mi opinión y quisiera otros puntos de vista.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,800
    Entradas de blog
    15

    Predeterminado Respuesta: TENSIÓN OPTIMA PARA UNA INSTALACION

    Es correcto hacer sistemas a 12v cuando el consumo, potencia etc es pequeño. Si vas aumentando los valores los amperios de paso se hacen inviables y hay que subirse a 24V, 48V o lo que toque.


Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net

Licencias


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46