Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Generador de cuanto?

    Estoy buscando para comprarme el generador de apoyo diesel para mi instalación.
    hasta ahora tenia uno de arranque manual que usaba en la obra de gasolina y 2000w.
    El nuevo tengo claro que.
    Diesel
    Arranque automatico
    ATS (solo si necesito. Aunque creo que mi inversor IREPSOL de 4000w ya viene con el incluido)
    ¿Pero dudo en que potencia.. 3000w 5000w?
    Mi instalacion lleva baterias a 24v y son unas baterias tab de C10 800A y C100 1200A.
    Las placas son 6 a 185w
    Regulador mppt xantrex
    Cargador ya tengo
    ¿alguna sugerencia?

  2. #2
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Toda España
    Mensajes
    252

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Cuanto es capaz de cargar tu cargador de baterías? En función de la potencia que pueda cargar y de lo que quieras conectar al generador lo vemos.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Segun las espicificaciones..
    El cargador carga 2,3v por vaso y dice que cuando detecta que la bateria eta cargad hace un carga de sostenimiento durante 2 horas.
    Tambien dice que puede hacer equalización llegando a meter hasta 3v por vaso.
    Ante la siguiente pregunta.. Estoy hablando del cargador de baterias, no del regulador.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    En las especificaciones del cargador dice que carga 2,3v por vaso.
    Que puede llegar hacer una carga de equalización donde metería hasta 3v por vaso.
    Gracias

  5. #5
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Toda España
    Mensajes
    252

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    No te pone por ningún lado los Ah que carga, te lo digo porque si carga 1200W, pues no necesitas uno de 5000 W. Y la pregunta de lo que ibas a conectar, era al generador, porque por ejemplo un equipo de soldadura no lo puedes conectar a un inversor o no debes, pero si lo vas a utilizar, pues con uno de 3000 W no llegas y con el de 5000 depende del equipo de soldadura que tengas.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    ok gracias mirare los Ah.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Bien por fin vuelvo a casa y puedo mirar el cargador de baterias, y dice....

    Modelo 24v/60A
    Potencia maxima 2,2 kw

    No dice nada más. salvo lo que he explicado al principio...
    Esto quiere decir que ...
    ¿con un generador de 2500w valdría?
    ¿con uno de 5000w lo unico que hago es desperdiciar energia y gasoil?
    ¿si pongo uno de 5000w o 4000w.. el cargador de baterias al necesitar solo 2,2kw no haría trabajar al generador más desahogado?
    Cuantas preguntas...
    En fin ¿cual merece la pena?
    Gracias

  8. #8
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Ten en cuenta que cuando cargas la baterias tambien hay que tener energia en reserva para los consumos normales.

    Generadores diesel son eficientes en consumo desde 50% de su capacidad. Es decir si comprarias un generador de 5kW, y solo pones 1kW de consumo vas a perder gasoil, pero de 2.5kW a 5kW no lo perderias, el grupo consumo proportionalmente menos combustible.

    Tambien es mejor para le vida del grupo que no pones un consumo de 100% de su capacidad. Por eso, en mi opinion uno de 4kW no sobraria.

  9. #9
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Toda España
    Mensajes
    252

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Yo estoy con stephen, me decanto por uno de 4 kw nominal, más que nada porque si puede cargar de máximo 2,2 kw que tangas también margen para los consumos de la casa y para no llevar el generador al máximo que tampoco te beneficiaría.

    Eso si, yo miraría bien el generador que te compras, acabamos de tener un caso de un cliente que se ha comprado uno que le ha durado 1 mes y medio. Asi que al final lo que era barato le ha salido caro.

    Saludos

  10. #10
    mblade está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    2.636

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Supongo que los fabricantes de los grupos facilitaran una curva de carga/consumo, para ver lo eficientes que son en funcion de la demanda energetica.

    Igual un generador de 5 Kw, puede entregar 3 Kw de forma más economica en gasolina/gasoil que un generador de 3 Kw trabajando al 100%.

    En cuanto a las capacidades de carga/ecualizacion, conviene tener en cuenta que el generador sea un apoyo cuando no hay energia acumulada suficiente, pero que las cargas completas y sus mantenimientos se hagan mediante aporte solar.

    De todas formas, en lineas generales yo prefiero poner más placa/bateria que generador, aunque soy consciente de que en instalaciones aisladas es necesario, por lo que pueda pasar. Yo me pondria uno pequeño de arranque manual por si veo las baterias bajas y quiero darles un empujon, pero comprendo que haya gente que no pueda estar pendiente y quiera automatizar el sistema y tambien, conservar potencia más que de sobra.

    Saludos!

  11. #11
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Toda España
    Mensajes
    252

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Como comenta mblade importantísimo los consumos de cada generador, aunque no vengan las curvas de consumo por lo menos mira los datos, porque hay unas diferencias de consumo entre unos y otros muy importantes.

    Como vas a realizar el arranque automático o te refieres a arranque por llave?

  12. #12
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Buenas:
    El generador que busco quiero que ssea por arranque automatico, conectandolo al inversor, (el segun sus especificaciones llev incorporado el ats).
    Veo unos cuantos.. pero no tengo claro la difernecia entre¨:
    Arranque electrico, arranque automatico..
    Quiero decir.. el que tenga arranque por llave no quiere decir que este preparado para un conexion para arranque automatico...
    He hablado con algun dstribuidor y tengo las dos versiones..
    He visto la conexion en un generador para ATS.. la conexion es parecida a la antigua de los ratones de los ordenadores.. (mas o menos).
    ¿la conexion para los ats es siempre igual? ¿universal?
    O ¿cada marca a parido una conexion?
    Gracias

  13. #13
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Lo que querias es arranque electrico y arranque automatico (tambien lo llaman "arranque remoto"). No necesitas ATS. ATS es para arranquar el grupo cuando hay un fallo en la red, esto no es apta para tu sistema.

  14. #14
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Eso es nuevo...
    Tengo o tenia entendido que el ats es para cuando tengo las baterias bajas y hay una demanda de energia alta...
    Este, el ats, mandaria la señal, para que el grupo arrancara de manera automatica....
    independientemente de que yo quiera arrancarlo de manera manual..
    Lo que pasa es que veo grupos, pero en sus cuadros de mando o veo donde estaría la conexion para los cables que vendrían de mi inversor, el cual haria de automatismo,o de ATS
    gracias

  15. #15
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    Eso es nuevo...
    Tengo o tenia entendido que el ats es para cuando tengo las baterias bajas y hay una demanda de energia alta...
    No, normalmente el ATS detecta una bajada en una linea de corrienta alterna de 230V, arranque el grupo en ese caso y transfiere los consumos a la salida del generador. Como explican aqui: Generadores Diesel Arranque Automático ATS, Grupos Electrógenos Diesel Arranque Automático ATS - Genergy

    ATS no puede detectar voltage en CC como los de baterias. (Bueno, nunca he vista una que lo hace).

    Normalmente el aparato que detecta el bajo voltaje es el inversor o el regulador, y cuando lo detecta se puede cerar un relei. Si ese relei esta conectado a una cuadra del generador que soporte arranque automatica, entonces, enciende el grupo y todo funciona.

    No conozco el inversor que tienes, y si tiene este funccion o no. Pero creo que el Xantrex MPPT tiene un relei que puedes programar para cerar cuando detecta baja voltaje. Entonces solo hay que comprar un grupo con arranque automatico y haz la coneccion a este relei.
    "Arranque automatico" es nada mas que una sistema que arranque el grupo cuando un contacto esta cerado. Cuando el contacto es abierto, se para el grupo.

  16. #16
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    ...si ni el inversor ni el regulador tiene un relei que puedes programar, entonces este aparato puede hacerlo: Morningstar Corporation Relay Driver

  17. #17
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    gracias!!!! ahora por fin lo entiendo... deberias publicar un libro!!!
    O mejor aun que le pongan a una calle tu nombre!!!
    En serio gracias

  18. #18
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    El xantrex también lleva el mismo tipo de relé, ¿como se nota que los hicieron las mismas personas , no?

  19. #19
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Entoncessssss!!!
    Si el Xantrex mppt tiene ese rele, y el inversor que tengo, que es un IREPSOL, tambien lo tiene......¿a cual de los dos conectarias el generador?
    .............

  20. #20
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.076
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Yo probaría el del inversor primero que está hecho para eso.

  21. #21
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    pos ahi iremos....
    Por cierto alguien conoce que tal trabaja.. www.maxihobby.com y ya que decimos ..
    Alguien conoce los generadores retto..
    Esta este y no tiene mala pinta
    Generador Insonorizado Retto Silent 5000w(Reservalo Ahora)=

  22. #22
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Depende un poco en la funcionalidad que querias en la programacion. Si es solo arranquar cuando esta bajo de voltaje X y parar cuando esta encima de voltaje Y - entonces ambas pueden hacerlo.

    Otros inversores mas sofisticados tienen mas posibilidades, lo digo porque acabo de leer el manual del sunny island y es impresionante lo que puedes hacer, por ejemplo:
    - Arranque el grupo si la capacidad de bateria es bajo de X (por ejemplo 50%) y el tiempo es entre 8 de la mañana y 10 de la noche.
    - Pero si es despues de 10 la noche, entonces deja la bateria a bajar hasta 30% antes de arranquar el grupo
    - Arranque el grupo si la corriente es mas de X Amperios por mas de Y segundos. (Creo que el Victron haz lo mismo?)
    - Minimo tiempo de estar en marcha
    - Tiempo para calentar antes de empezar cargar
    - Periodo de ejercicio para el grupo para no estar parado para demasiado tiempo, por ejemplo 1 vez cada mes.
    - etc.

    Muy listos

  23. #23
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Buenas de nuevo....
    vuelvo al taque con el tema...
    Refrescando...estoy esperando un generador para mi instalacion.
    Es un RETTO de 5 kvs diesel con mando a distancia y arranque automatico.
    Como mi instalacion es una aislada.. quiero conectarlo con mi inversor IREPSOL para que este lo ponga en marcha cuando tenga una demanda de energia alta.. o de bajo voltaje en las baterias... Hasta ahí todo va bien... mi inversor lo puede hacer..

    Pero cuando veo los paneles de los generadores.. en la conexion donde se supone que irían los tres cables que vienen del inversor.. No hay toma para tres cables.. sino una toma parecida a una conexion pequeña de muchos tetones.. (tipo vieja conexion de raton de ordenador).
    En mi inversor hay una toma para el rele y tiene para tres cables tipo regleta.
    Tambien tiene otra conexion tipo regleta de dos tomas para un control remoto del inversor.

    ¿habeis instalado alguna vez un generador para una instalacion aislada y que hiciera lo que yo quiero que haga?
    ¿como lo habeis hecho?
    Creo o mejor dicho pienso que la conexion Inversor generador es directa. ¿estoy en lo cierto?
    Gracias

  24. #24
    stephen está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    815

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Normalmente el panel del generador tiene que tener lugar para 2 cables solo para arranque remoto. Si los llamemos PIN 1 y PIN 2. Si PIN 1 esta conectado a PIN 2 significa que el grupo tiene que arranquar. Si no hay conexcion extra PIN 1 y PIN 2 significa que tiene que parar. Sencillo
    Puedes probarlo antes con un cable normal. Sin conectas los dos PINs hay que arranquar y si lo quitas hay que parar.

    Entonces hay que encontrar el conexion en el inversor donde tiene lugar para 2 cables, si es el relei quizas hay 3 puntos de conexion: NO (Normalmente abierto), Commun y NC (Normalmente cerado). Lo que quieres es un conexion entre Commun y NO.

  25. #25
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    308

    Predeterminado Respuesta: Generador de cuanto?

    Las conexiones que dices en el inversor.. las tengo y con tu explicacion ahora entiendo las iniciales...Gracias por ello... Yo estaba comiendome la cabeza en neutro, fase y tierra... y la explicacion era mucho mas sencilla.
    Pero la conexion que dices en el generador no la veo...
    El generador ees este:
    http://www.maxihobby.com/generador-diesel-insonorizado-retto-mando-reservalo-p-7043.html
    Si tienes un rato...¿podria verlo haber si tu ves algo que se me escapa?
    Muchas gracias.

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47