  1. #41
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Alziras-Valencia
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Gracias por el consejo. Pero si no me engañan, el Steca Tarom 235 si se puede programar para este tipo de baterias y me dijeron que lo habian programado.
    Lo que esta haciendome pensar, si es cierto que esta programado, que pueden ser la baterias.
    auque tengo la cantidad de ellas que inclusi funcinando al 50% deberia tener suficiente para 24h con el poco gasto que le aplico.

  2. #42
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,969
    Entradas de blog
    16

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Yo iría pensando en poner un banco de verdad y me olvidaba de problemas. Incluso estando a tope la capacidad en muy pequeña.

  3. #43
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    El único manual que tengo de Steca es el del modelo PR y ese no contempla las baterías de niquel-cadmio solo las de gel y las de acido.

    ¿has descargado por completo las baterías? prueba a cargarlas directamente sin pasar por el regulador, despues de descargarlas, no pierdes nada.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  4. #44
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1,438

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    De cualquier manera Pompilio ya te dijo Conchuo que probablemente tuvieran efecto memoria y yo lo apoyo totalmente. Este tipo de baterias se suelen usar en repetidores de telefonia, de Rf, de televisión en faros de puertos etc, donde los accesos suelen ser dificiles y por consiguiente se eligen por su nulo mantenimiento, pero eso que comentabas que las quitaban por puro tramite es mentira, NADIE tira algo que sirve y vale mucho dinero, las cambian por que van captando efecto memoria hasta que llegan el dia que su capacidad real desciende a valores inservibles, como probablemente es tu caso. Estas baterias son buenas para condiciones extremas y las modernas son la ostia, no necesitan mantenimiento "mecanico" pero SI electrónico, es decir descargarlas a fondo cada cierto tiempo, y sobre todo controlarlas o usar controladores de carga especificos para ellas...
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  5. #45
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Alziras-Valencia
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Yo me inclino más a que no el regulador ni el inversor saben lo que tienen detras, o sea no reconocen la capacidad de nergia que puede haber en el banco de baterias, pues aun estando a mitad de su capacidad util, tendria unos 3400 Ah aproximadamente. Que creo que es una cantiadad suficiente para llevar el gasto energetico que le estoy exigiendo.
    Ayer por la tarde-noche por ejemplo en inversor me indicaba que estaba cargado al maximo, mientras el controlador me indicaba que habia un 80%, trate de terminar de cargar con el grupo y el inversor no admitia más carga.

  6. #46
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Alziras-Valencia
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    PD. Tengo entendido y me han informado, de que las baterias de ni-Cad, que tienen efecto memoria son las secas.

  7. #47
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Alziras-Valencia
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    La dificultad radica tambien en que asi como los reguladores pueden ser programables y puedes modificar caracteristicas, los inversores vienen diseñados y programados a piño fijo y no pudes variar sus caracteristicas. Estan diseñados para unas baterias tipo de I.Solar y no reconocen otras?

  8. #48
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,969
    Entradas de blog
    16

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    No tienes 3400Ah ni en broma. Mas bien 345Ah a 24v, y eso estando a tope que lo dudo muchísimo.
    En lo que te doy la razón es que si que cambian los bancos de baterías antes de que les toque en ciertos servicios ,pero míralo de este modo el regalo, quizá te cueste dinero llevarlas a reciclar, al fin y al cabo son ni-cad.

    Al inversor no hace falta programarle nada porque solo saca energía hasta que llega a su límite inferior. Por ahí hay poco que hacer.
    Y tu regulador si que es programable sobre todo para los acumuladores tipo solar y no tengo ni idea como le afectaría un ciclo incluso adaptado a las ni-cad ( pero se ve que mal ).

  9. #49
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Alziras-Valencia
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Yo el calculo lo he hecho multiplicando nº de baterias po su capacidad en amperios hora. = 115AH x20 x 3 = 6900 Ah considerando que estan a mitad de su capacidad efectiva, seria unos 3400 Ah.
    115 Ah por vaso
    20 grupo de baterias
    3 grupos de 20 baterias
    total 60 baterias.

  10. #50
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    12,969
    Entradas de blog
    16

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Cojonudo ,la declaración de la renta me la haces tú que me saco el oro de Moscú.

    Todo eso vale si estuviesen todas en paralelo, osea que si que tienes esos Ah pero a 1,3 voltios.............pero como consumes a mas de 24v pues divide tu resultado entre 20 y pilla una silla.

  11. #51
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2,798

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Photón, no seas malo aclaraselo mas, la cosa es así.

    20 vasos de 115 A. y 1,3 V conectados en serie son 1,3 * 20 = 26 V. y 115 A.

    Como tienes tres series conectadas en paralelo, permanecen los 26 V. y la intensidades se suman 115 * 3 = 345 A. al final lo que tienes es 26 V. y 345 A.

    Las baterías en serie, suman voltaje y permanece costante la intensidad
    Las baterías en paralelo suman intensidad y permanece costante el voltaje
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  12. #52
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Alziras-Valencia
    Mensajes
    42

    Predeterminado Respuesta: problemas con el regulador y el inversor

    Gracias por la aclaración