Buenos dias

Tengo suelo radiante impulsado por bomba Alpha 2 Grundfos 25-60 130 para la planta primera. Alimenta los colectores con tubo de 25, y los circuitos del suelo son DN14.8x1.4 (16x2). Cada habitación lleva su propio termostato y según los metros de habitación activa uno o dos electrovalvulas.
Lo que observo es que la bomba, ya active un solo circuito o los 6 tiene el mismo consumo en W en el display en el modo AUTO ADAPT que entiendo debería aumentar el consumo al aumentar la cantidad de caudal a repartir.

Detallo caudal de cada habitación, activando solo esa habitación.
Hab 1.
Ramal 77m. 2L/min
Ramal 69m. 2L/min
Consumo bomba 7W

Hab 2.
Ramal 79m. 1,5L/min
Ramal 44m. 2L/min
Consumo de la bomba 7W

Hab 3.
Ramal 69m. 2L/min
Consumo de la bomba 6W.

Ahora activando todas las habitaciones a la vez, y siguiendo mismo orden.

Hab 1.
77m. 1L/min
69m. 1 L/min

Hab 2.
79m. 1L/min
44m. 1,5L/min.

Hab 3.
69m. 1-1,5L/min

Teniendo TODO activado solo sube a 8W

Este modelo de bomba tiene 3 tipos de actuaciones.
La ya comentada Autoadapt
La de Cte Presión. Siendo en mi caso un consumo de 36W.
La de Cte Velocidad. Siendo 45w la mayor opción
Me queda la duda de cuál opcion es la más adecuada con la información dada.
Si activo la opción de presión al máximo obviamente los caudales aumentan. Pero el problema es que al apagarse la bomba pq se apagen todos los termostatos al llegar las habitaciones a su valor asignado. Cuando se active una sola habitación dará a los circuitos de esa habitación el máximo del caudal que pueda pasar que según la boya es 4L. Nose si es lo más adecuado.

Lleva años funcionando a Autoadapt y es como lo dejaré pero nunca he entendido pq no fluctúa en función de la carga.

A ver si algún experto me sabe aclarar las dudas

Muchas gracias