Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    l_a_ll está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    2

    Predeterminado Alpes hydro - espera enfriamiento

    Buenos días,
    Tengo una hydro que al encenderla, sube la temperatura hasta unos 84°C, por lo que se apaga y aparece en el mando el mensaje de "espera enfriamiento". Los días anteriores había estado funcionando bien, aunque con bastante ruido.
    Los radiadores están purgados y la presión de la caldera es la correcta.

    Gracias.

  2. #2
    Avatar de SAT.Bronpi
    SAT.Bronpi está desconectado SAT Bronpi
    Fecha de ingreso
    sep 2015
    Ubicación
    Lucena, Córdoba
    Mensajes
    1.681

    Predeterminado Re: Alpes hydro - espera enfriamiento

    Buenas tardes estimado I_a_ll,

    En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos indica el agua no circula por su circuito, bien por algún atasco, aire en la instalación o bomba o porque la bomba no funciona o esta bloqueada.

    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.

    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.

    Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.

    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com

  3. #3
    l_a_ll está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Alpes hydro - espera enfriamiento

    Muchas gracias por la respuesta.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47