Alpes hydro - espera enfriamiento
Buenos días,
Tengo una hydro que al encenderla, sube la temperatura hasta unos 84°C, por lo que se apaga y aparece en el mando el mensaje de "espera enfriamiento". Los días anteriores había estado funcionando bien, aunque con bastante ruido.
Los radiadores están purgados y la presión de la caldera es la correcta.
Gracias.
Re: Alpes hydro - espera enfriamiento
Buenas tardes estimado I_a_ll,
En respuesta a su comentario le informamos que según lo que nos indica el agua no circula por su circuito, bien por algún atasco, aire en la instalación o bomba o porque la bomba no funciona o esta bloqueada.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposición.
Sin mas nos despedimos con un cordial saludo.
Atentamente,
Re: Alpes hydro - espera enfriamiento
Muchas gracias por la respuesta.