Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    karl_azytzeen está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Ubicación
    Campo Real
    Mensajes
    9

    Predeterminado Camara de aire de la casa a modo de pozo canadiense.

    Muy buenas a todos, llevo tiempo siendo lector y ya me ha tocado plantear una duda que no he visto anteriormente resuelta en el foro.
    Os pongo un poar de antecedentes. Mi caldera es electrica de efecto Joule, vamos ruinosa. Es mi segundo año en la casa y ya basta.

    Quiero instalra una maquina de aerotermia, ojala fuera por suelo radiante, pero es inviable economicamente, asi que sera por radiadores, de aluminio. estos estan en buene stado ya que el año pasado los repare todo, fugas, juntas, lijado y repintado de lo necesario, etc.
    La casa es grande unos 230m2 utiles en dos plantas orientacion norte.

    La duda que me surje es la siguiente, mi idea es usar una amquina de aerotermia de dos bloques, alojando el interior en el huco de la escalera que es donde esta ahora la la caldera y la filtracion de agua.

    La duda viene por la unidad exterior, ya he hestado leyendo sobre pozos canadienses y demas, la verdad es que aqui ahcerlo es harto complicado, ya que la casa se asienta sobre una losa calcarea a aproximadamente 1m de profundidad. Pero al estar la casa sobre elevada, se me ocurre que podria canalizar el aire por esta cámara, de modo que actuase esta a modo de caldeo natural para el aire que tome la unidad exterior que alojaria en un nicho en un lateral de la casa.

    Es factible y/o viable?
    Se ha hecho antes?

    Muchas gracias.

  2. #2
    Nombre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    180

    Predeterminado Re: Camara de aire de la casa a modo de pozo canadiense.

    Cita Iniciado por karl_azytzeen Ver mensaje
    Muy buenas a todos, llevo tiempo siendo lector y ya me ha tocado plantear una duda que no he visto anteriormente resuelta en el foro.
    Os pongo un poar de antecedentes. Mi caldera es electrica de efecto Joule, vamos ruinosa. Es mi segundo año en la casa y ya basta.

    Quiero instalra una maquina de aerotermia, ojala fuera por suelo radiante, pero es inviable economicamente, asi que sera por radiadores, de aluminio. estos estan en buene stado ya que el año pasado los repare todo, fugas, juntas, lijado y repintado de lo necesario, etc.
    La casa es grande unos 230m2 utiles en dos plantas orientacion norte.

    La duda que me surje es la siguiente, mi idea es usar una amquina de aerotermia de dos bloques, alojando el interior en el huco de la escalera que es donde esta ahora la la caldera y la filtracion de agua.

    La duda viene por la unidad exterior, ya he hestado leyendo sobre pozos canadienses y demas, la verdad es que aqui ahcerlo es harto complicado, ya que la casa se asienta sobre una losa calcarea a aproximadamente 1m de profundidad. Pero al estar la casa sobre elevada, se me ocurre que podria canalizar el aire por esta cámara, de modo que actuase esta a modo de caldeo natural para el aire que tome la unidad exterior que alojaria en un nicho en un lateral de la casa.

    Es factible y/o viable?
    Se ha hecho antes?

    Muchas gracias.
    Split, las bomba de calor en dos bloques son las split, las partidas. Las de uno son las monobloc o compactas.

    Eso de una unidad exterior de bomba de calor aire-agua aprovechando un pozo o pozos canadienses, supongo que para que no haga desescarches o los haga poco, verdad?, olvídala, solo es una mala ocurrencia si estas en España.

  3. #3
    karl_azytzeen está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Ubicación
    Campo Real
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Camara de aire de la casa a modo de pozo canadiense.

    Pues no se, por ahi pone tal como pongo, basta con buscar "aerotermia monoblock" en google y esta el segundo o tercer resultado.
    En cualquier caso, eso es lo de menos.
    Y no, no es para los descarches. Es para que el aire que coge la maquina no venga directamente de la calle ya que aqui se alacanza en invierno temperaturas nocturnas de -6 -8 varios dias, estando habitualmente en -3 -5 una buena temporada.
    Lo que quiero es que en vez de tragar el aire de la calle a -5 lo coja de esta camara, por ejemplo a 5 lo que haria que el COP fuera mucho mejor, me equivoco?
    Todo esto con un esfuerzo minimo, de ahi mi pregunta.

  4. #4
    Nombre está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Mensajes
    180

    Predeterminado Re: Camara de aire de la casa a modo de pozo canadiense.

    Cita Iniciado por karl_azytzeen Ver mensaje
    Pues no se, por ahi pone tal como pongo, basta con buscar "aerotermia monoblock" en google y esta el segundo o tercer resultado.
    En cualquier caso, eso es lo de menos.
    Y no, no es para los descarches. Es para que el aire que coge la maquina no venga directamente de la calle ya que aqui se alacanza en invierno temperaturas nocturnas de -6 -8 varios dias, estando habitualmente en -3 -5 una buena temporada.
    Lo que quiero es que en vez de tragar el aire de la calle a -5 lo coja de esta camara, por ejemplo a 5 lo que haria que el COP fuera mucho mejor, me equivoco?
    Todo esto con un esfuerzo minimo, de ahi mi pregunta.
    Cualquier unidad exterior de aerotermia para realizar su función, bomba de calor, que es mover la energía térmica de un sitio (exterior) a otro (interior), necesita mover muchos metros cúbicos de aire a la hora, por lo que los presuntos +5ºC de esa cámara de aire o pozo canadiense, o los ºC que sean, y sobre la temperatura exterior, se te iban a quedar helados (o sea a igual que la temperatura exterior) en unos pocos minutos de funcionamiento de la bomba de calor.

  5. #5
    karl_azytzeen está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2021
    Ubicación
    Campo Real
    Mensajes
    9

    Predeterminado Re: Camara de aire de la casa a modo de pozo canadiense.

    Ciertamente es una posibilidad, pero tampoco es 100% claro, por eso pregunto si alguien ha relazado alguan experimentacion o instlacion con alguna similitud.
    En cualquier caso, como digo, basta con que la temperatura sea algo mayor por la estabilidad e inercia termica del terreno, y por tanto mas eficiente la maquina para que ya me merezca la pena, ya que este cambio en instalcion es a coste cero, lo importante es que obviamente que no sea contraproducente!!

    Muchas gracias tus respuesta Nombre.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47