Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 221
  1. #151
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    He estado fuera y apagado la calefacción. Al volver he tenido que usar la caldera de gasoil para evitar que entraran los 6kW de las resistencias de apoyo. En media hora he alcanzado la temperatura adecuada en el circuito para evitarlo. No he accedido aún a las conexiones del diferencial donde imagino son accesibles los hilos de esa resistencia de 6kW y su toma media que permite que sean solo 3kW.
    Me he encontrado que partiendo de la temperatura ambiente (unos 12º) no he tenido el ruido de la bomba que he reportado varias veces. Ahora con el sistema en régimen permanente, desde hace días, hace un zumbido, que mejor que no se oyera, pero molesta poco y depende de donde se esté en el salón.
    He suprimido el termostato de ambiente porque el sistema a su aire se conecta y desconecta a intervalos y nunca exige la resistencia de apoyo. Además se conecta mas de noche que son las horas valle. Para el ACS temporizo su conexión a la mañana antes de las 12:00 para que use tarifa valle. He desconectado el diferencial de la resistencia de apoyo de 3kW y tarda más en calentar el agua, pero no me sube la potencia instantánea que puede hacer saltar el ICP. De todas formas a veces el sistema conecta brevemente la resistencia de apoyo de 6kW, pero poco rato, así que el ICP no salta.
    Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia-bomba.jpg
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  2. #152
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por Tudesco Ver mensaje
    He estado fuera y apagado la calefacción. Al volver he tenido que usar la caldera de gasoil para evitar que entraran los 6kW de las resistencias de apoyo. En media hora he alcanzado la temperatura adecuada en el circuito para evitarlo. No he accedido aún a las conexiones del diferencial donde imagino son accesibles los hilos de esa resistencia de 6kW y su toma media que permite que sean solo 3kW.
    Me he encontrado que partiendo de la temperatura ambiente (unos 12º) no he tenido el ruido de la bomba que he reportado varias veces. Ahora con el sistema en régimen permanente, desde hace días, hace un zumbido, que mejor que no se oyera, pero molesta poco y depende de donde se esté en el salón.
    He suprimido el termostato de ambiente porque el sistema a su aire se conecta y desconecta a intervalos y nunca exige la resistencia de apoyo. Además se conecta mas de noche que son las horas valle. Para el ACS temporizo su conexión a la mañana antes de las 12:00 para que use tarifa valle. He desconectado el diferencial de la resistencia de apoyo de 3kW y tarda más en calentar el agua, pero no me sube la potencia instantánea que puede hacer saltar el ICP. De todas formas a veces el sistema conecta brevemente la resistencia de apoyo de 6kW, pero poco rato, así que el ICP no salta.
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: bomba.jpg
Visitas: 849
Tamaño: 60,8 KB
ID: 12229
    Hola tudesco. Yo tengo TCap 12kw generación E y no puedo deshabilitar resistencias desde el panel, me imagino como tu. Como las has deshabilitado? Yo baje los 2 magnetotermicos y me salían los errores h70 y h92.

  3. #153
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Hola casarobmar,

    mi equipo tiene lo siguiente
    Nombre:  Diferenciales.jpg
Visitas: 1541
Tamaño: 26,0 KB.
    Me he limitado a bajar el interruptor de mas al fondo: el marcado como 2. El marcado como 1 creo que es el de la resistencia de 6kW con toma media, pero no lo he mirado a conciencia.

  4. #154
    casarobmar está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Gracias. Es lo mismo que tengo yo. Estoy probando desconectar el 3 que corresponde a la resistencia de 6. El 1 creo que es el general y el 2 la llamada Booster para el Acs.
    También he desconectado la señal del termostato ambiente para que la bomba siempre este funcionando, así esta comprobando la temperatura y evita que esta baje mucho, para que así no entré tanto la resitencia, vamos eso creo. De momento no me ha dado el fallo h70.
    Probare otro día desconectar resistencia de apoyo del acumulador Booster la número 2, a ver que tal.

  5. #155
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por jomes Ver mensaje
    hola josave
    estoy pensando en cambiar la caldera de gasoleo. tal como opinas sobre tu experiencia en la instalacion de una bomba de calor con los radiadores de aluminio, en mi caso que vivo en una zona de la coruña cercana al mar, en donde las temperaturas minimas mas bajas no llegan a 2 o 3 grados (un dia al año puede llegar a cero) crees que con una aquarea normal o t-cap o una daikin normal conseguiria un buen rendimiento, sin que me entre la dichosa resistancia de apoyo?. ¿en un piso con 120 m² con un aislamiento medio y radiadores, podrias decirme cuanto seria el consumo anual aproximado?
    gracias
    Hola jomes,

    No te lances sin hacer algunos cálculos, o por lo menos prueba a ver si tus radiadores están bien dimensionados, impulsando con tu caldera de gas o gasoil a 45ºC lo que queda del invierno y ver que eres capaz de mantener la casa caliente: esta es la prueba básica que todos debemos hacer antes de migrar una instalación de radiadores a aerotermia.

    Sobre tus preguntas, ya que dices que casi nunca baja fuera de los cero grados, no creo que te haga falta poner la TCAP. Tampoco hay que tener tanto miedo a la resistencia de apoyo, las Aquareas modernas de generación F tienen un criterio (ver manual) para que no entren más de cada media hora. Bien programadas, dan un empuje puntual sin que llegue a saltar el ICP o entran para que el desescarche sea más rápido. En esos días horribles a -3ºC y nevando, la mía desescarcha en unos 3 minutos completamente y luego enseguida alcanza los 41ºC de impulsión. Ya comenté en otro mensaje que esta impulsión es poco para una casa de radiadores, pero de sobra para suelo radiante o fancoils. Ya he comprado ampliación para subir los elementos de dos radiadores pero no creo que los ponga hasta acabar la temporada. La semanita mala la pasé dejando la bomba encendida día y noche y aumentado la velocidad de la bomba de recirculación, fue un poco molesto por la noche por el ruido pero nada más. Podría haber abierto la llave y encender la de gasoil, la he dejado en paralelo, pero no quise para ver si era capaz y lo he conseguido. Ahora mismo con 4ºC fuera está impulsando a 46ºC, ha llegado a 20ºC la casa y el termostato de ambiente la ha detenido.

    Sobre el consumo, suele ser unas tres veces menos que con gasoil. Que nos comenten los foreros que hayan migrado del gas cual es el ahorro que han obtenido...
    Última edición por josave; 21/02/2015 a las 23:28

  6. #156
    jomes está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    galicia
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por josave Ver mensaje
    Hola jomes,

    No te lances sin hacer algunos cálculos, o por lo menos prueba a ver si tus radiadores están bien dimensionados, impulsando con tu caldera de gas o gasoil a 45ºC lo que queda del invierno y ver que eres capaz de mantener la casa caliente: esta es la prueba básica que todos debemos hacer antes de migrar una instalación de radiadores a aerotermia.

    Sobre tus preguntas, ya que dices que casi nunca baja fuera de los cero grados, no creo que te haga falta poner la TCAP. Tampoco hay que tener tanto miedo a la resistencia de apoyo, las Aquareas modernas de generación F tienen un criterio (ver manual) para que no entren más de cada media hora. Bien programadas, dan un empuje puntual sin que llegue a saltar el ICP o entran para que el desescarche sea más rápido. En esos días horribles a -3ºC y nevando, la mía desescarcha en unos 3 minutos completamente y luego enseguida alcanza los 41ºC de impulsión. Ya comenté en otro mensaje que esta impulsión es poco para una casa de radiadores, pero de sobra para suelo radiante o fancoils. Ya he comprado ampliación para subir los elementos de dos radiadores pero no creo que los ponga hasta acabar la temporada. La semanita mala la pasé dejando la bomba encendida día y noche y aumentado la velocidad de la bomba de recirculación, fue un poco molesto por la noche por el ruido pero nada más. Podría haber abierto la llave y encender la de gasoil, la he dejado en paralelo, pero no quise para ver si era capaz y lo he conseguido. Ahora mismo con 4ºC fuera está impulsando a 46ºC, ha llegado a 20ºC la casa y el termostato de ambiente la ha detenido.

    Sobre el consumo, suele ser unas tres veces menos que con gasoil. Que nos comenten los foreros que hayan migrado del gas cual es el ahorro que han obtenido...


    josave, oye que muchisimas gracias por tus consejos

  7. #157
    fandroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2011
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Buenas a todos . Tengo un problema con mi Aquarea y quisiera vuestra a ayuda. Todo funciona de lujo excepto que nada mas que consigo que me impulse el agua a 30 º . la he programado mil veces pero nada .... ni aumentando la temperatura ni aumentendo la curva ... nada no consigo que aumente la temperatura de impulsion .... Alguna sugerencia ?

  8. #158
    manoli-sevilla está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2015
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por jomes Ver mensaje
    josave, oye que muchisimas gracias por tus consejos
    Me uno a los agradecimientos por la información porque justamente en mi casa estamos buscando hacer una sustitución de los radiadores convencionales por la nueva calefacción por aerotermia.

    Dices que dependiendo de la temperatura es mejor cambiar a Aerotermia o no? No tengo mucho conocimiento técnico así que cualquier aportación sería fantástica.

    Teniendo en cuenta la temperatura del compañero (en Galicia) y que le recomiendas primero hacer la prueba en invierno, en mi caso en concreto, teniendo en cuenta que estoy en Sevilla y los inviernos no suelen ser tan fríos (y digo suelen porque con el tiempo últimamente no se puede hacer predicciones......) es aconsejable cambiar la calefacción por aerotermia? O no saldrá rentable / más eficiente que el sistema actual de radiadores convencionales?

    Lo digo porque he preguntado en algunas tiendas y me han aconsejado cambiarlo, pero claro.. viendo tus comentarios me da que pensar que lo dicen por interés de venta..

    He consultado estos calefactores por Aerotermia, como ves los precios? Ves alguno recomendable? Sabes de otras tiendas que puedan ofrecer un precio más económico (a la vez que sea de calidad) en comparación a estas tiendas que cito?

    Muchas gracias de verdad, la gente como tú ayuda y mucho y además gratis.. en fin.. GRACIAS!

    Tiendas que he mirado:

    http://www.universoinstalador.com/of...cs-aerotermia/
    http://dkclima.com/descargas_docs/AC...LORPARAACS.pdf
    http://tuclimatizaciononline.es/es/8...calefaccion-lg

    Estos tres modelos son los que he encontrado por internet (una selección de lo que he visto), pero como digo soy inexperta y agradecería mucho que me digas que web puede ser más recomendable para este servicio ACS.

    (Soy de Sevilla pero viajo mucho debido a mi trabajo, viajo a Barcelona, Madrid, Bilbao.. con frecuencia, por lo que podría comprarlo en otra ciudad no hace falta que sea de Sevilla la tienda).

    Saludos y mil gracias por tus aportaciones
    Última edición por manoli-sevilla; 06/10/2015 a las 12:10 Razón: No se veían bien las webs

  9. #159
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Manoli, gracias por tu interés, en el foro somos muchos y todos aportamos, tu agradecimiento que vaya para todos.

    Lo más importante de una instalación no es la fuente de calor, sino los emisores, es como las ruedas del coche, de poco vale un buen motor si las ruedas patinan.

    ¿Tienes radiadores de aluminio? ¿Cuántos elementos en total? En este foro hablamos mucho sobre el tema de los elementos necesarios...

    ¿Suelo radiante? De esto yo sé poco y te remito a los comentarios de otros compañeros.

    ¿Fancoils u otros modelos de radiadores específicos de baja temperatura? Hemos hablado de unos modelos de Roca que no llevan ventilador eléctrico y funcionan con impulsión a 35%...

    En resumen, lee bien este hilo porque hay mucha información, varios de nosotros contamos nuestra historia para migrar una instalación de radiadores de aluminio, es posible y funciona de maravilla, se ahorra muchísimo en gas o en gasoil y siguiendo todos los pasos que comentamos... lo lograrás. Ah, procura siempre que el instalador sea el mismo que te vende la bomba, yo puse varios de Panasonic, trabajan en todo territorio nacional, y ambos cumplen siempre si hay algo, puedo dar fe.

    Cuéntanos más de como es tu instalación actual y te decimos.

  10. #160
    junero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    Jun
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Hacía ya mucho tiempo que no participaba en el foro y de pronto me sale de nuevo el error H62, primero cada 4 días, después cada 3 y ahora varias veces al día. Ha venido el técnico y con lo que ha hecho no ha servido de nada. Menos de 24 horas y 83 euros menos sigue exactamente igual. ¿Alguien puede ayudarme?

  11. #161
    josave está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Hola, a mi me ha pasado igual, empezó a salir el H62 (bajo flujo de agua) y vi que la bomba de circulación medio se paraba, como si el eje estuviese oxidado o rozando. Tengo una Aquarea T-CAP generación F. Como estaba en garantía me han cambiado la bomba ¡y la placa de control! Al parecer hay algún tema que estropea en las de mi serie la bomba de recirculación, no me dijeron porqué. Yo sigo pensando que era mala y se oxidó el eje durante el verano al estar parada.

    Si no es ese tu caso, que te instalen manómetro a la entrada y a la salida, la diferencia de carga ha de ser de 0,1 o 0,3 bares, si es más es que le cuesta a tu instalación mover el agua o hay tramos bloqueados. Limpia también el filtro, purga radiadores, abre bien los detentores de todos, etc.

  12. #162
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cuando me sale el eror H62 relleno el circuito lentamente hasta llegar a los 2kg/cm2. Después vacio un poco el circuito con los dos tornillos que hay debajo de la unidad interior (entrada y salida) y despues (quitando la carcasa) le doy un par de veces a la palanca de la válvula de seguridad. Con eso creo vaciar de aire el circuito y me desaparece el error H62 indefinidamente.

  13. #163
    outeirino está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    norte
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    hola buenas noches, nadie aporta nuevas experiencias?
    Última edición por outeirino; 31/01/2016 a las 11:38

  14. #164
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Bueno, no se si voy a ayudar mucho, pero ahí van mis novedades:
    Recuerdo que tengo Panasonic 12kW y suelo radiante. Por circunstancias he estado fuera una semana y he dejado el sistema funcionando, pero al quinto día me ha salido el error H62. Como no estaba me he encontrado la casa helada al volver. He retornado al régimen permanente con la caldera antigua de gasóleo y he investigado las causas del H62. Creo que ha sido que las llaves de bola que separan la caldera antigua de la Aquarea tienen fugas (ya tienen 32 años) y como el circuito antiguo estaba a menos presión -y además también tenía fugas- me ha bajado la presión de circulación de la Aquarea y, claro, ha salido el H62.
    Ahora he reparado las fugas y aumentado la presión del circuito viejo hasta igualar la de la Aquarea, por el sencillo método de poner algo mas de 2kg y como le pasa fluido a la aquarea, esta lo expulsa al arrancar, hasta que la aquarea se ha quedado en 1,8kg. Cuando se pone en fase de ACS sube a 2kg pero ya no expulsa agua. En mayo cambiaré las dos llaves de bola de 1 1/4" con fugas.
    Por lo demás recordar que ahora con el certificado energético se consigue un descuento en el IBI que puede llegar al 20%. Tener bomba de calor hace subir uno o dos niveles la clasificación. Cada nivel es un 4% de descuento.
    Otra cosa: cuando se pone en fase ACS, aunque haya quitado el diferencial 2 (creo es el de la resistencia de apoyo de 3kW) la potencia sube a 6,3 kW durante 5 minutos, lo que no hace saltar el ICP a no ser que en ese momento coincida otro aparato como un horno, o la fase de calentamiento de lavadora o lavavajillas. No tiene sentido subir la potencia contratada por ese inconveniente, que se puede evitar programando que el ACS se conecte a horas intempestivas.

  15. #165
    Coed está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2016
    Ubicación
    Ponfe
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Yo tengo altherma. Vivo Ponferrada y el gasto en los peores dias es de 30kw.h por la noche y 4 kw.h dia.

  16. #166
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por Tudesco Ver mensaje
    Bueno, no se si voy a ayudar mucho, pero ahí van mis novedades:
    Recuerdo que tengo Panasonic 12kW y suelo radiante. Por circunstancias he estado fuera una semana y he dejado el sistema funcionando, pero al quinto día me ha salido el error H62. Como no estaba me he encontrado la casa helada al volver. He retornado al régimen permanente con la caldera antigua de gasóleo y he investigado las causas del H62. Creo que ha sido que las llaves de bola que separan la caldera antigua de la Aquarea tienen fugas (ya tienen 32 años) y como el circuito antiguo estaba a menos presión -y además también tenía fugas- me ha bajado la presión de circulación de la Aquarea y, claro, ha salido el H62.
    Ahora he reparado las fugas y aumentado la presión del circuito viejo hasta igualar la de la Aquarea, por el sencillo método de poner algo mas de 2kg y como le pasa fluido a la aquarea, esta lo expulsa al arrancar, hasta que la aquarea se ha quedado en 1,8kg. Cuando se pone en fase de ACS sube a 2kg pero ya no expulsa agua. En mayo cambiaré las dos llaves de bola de 1 1/4" con fugas.
    Por lo demás recordar que ahora con el certificado energético se consigue un descuento en el IBI que puede llegar al 20%. Tener bomba de calor hace subir uno o dos niveles la clasificación. Cada nivel es un 4% de descuento.
    Otra cosa: cuando se pone en fase ACS, aunque haya quitado el diferencial 2 (creo es el de la resistencia de apoyo de 3kW) la potencia sube a 6,3 kW durante 5 minutos, lo que no hace saltar el ICP a no ser que en ese momento coincida otro aparato como un horno, o la fase de calentamiento de lavadora o lavavajillas. No tiene sentido subir la potencia contratada por ese inconveniente, que se puede evitar programando que el ACS se conecte a horas intempestivas.

    Bueno, pues esta vez me he ausentado de casa unos días y al segundo me ha pasado lo que se ve
    Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia-aquarea12kw.jpg
    es decir, que despues de creer haber arreglado el problema de la perdida de presión y de funcionar corectamente todo el día, calentando el agua entre las nueve y las diez, a las 22 arrancó con un pico de corriente brutal y el sistema, sin que saltara el ICP, puso a la Aquarea en H62.
    Claro, esto se ve por internet, pero estando lejos no puedes hacer nada así que cuando he vuelto me he encontrado la casa helada.
    No entiendo a que se debe ese malfuncionamiento, pero es grave. Por cierto, la curva amarilla es la Aquarea, la verde es el consumo añadido de otros aparatos.
    Agradecería sugerencias y/o la dirección de un Servivio Técnico buen conocedor del producto en Madrid.

  17. #167
    Linlozano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    129

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por Tudesco Ver mensaje
    Bueno, pues esta vez me he ausentado de casa unos días y al segundo me ha pasado lo que se ve
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Aquarea12kW.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 27,0 KB
ID: 14219
    es decir, que despues de creer haber arreglado el problema de la perdida de presión y de funcionar corectamente todo el día, calentando el agua entre las nueve y las diez, a las 22 arrancó con un pico de corriente brutal y el sistema, sin que saltara el ICP, puso a la Aquarea en H62.
    Claro, esto se ve por internet, pero estando lejos no puedes hacer nada así que cuando he vuelto me he encontrado la casa helada.
    No entiendo a que se debe ese malfuncionamiento, pero es grave. Por cierto, la curva amarilla es la Aquarea, la verde es el consumo añadido de otros aparatos.
    Agradecería sugerencias y/o la dirección de un Servivio Técnico buen conocedor del producto en Madrid.
    Yo preguntaría a josave. Creo que es de la zona y sabe mucho. [emoji6]

    Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk

  18. #168
    blacksoul46 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2015
    Ubicación
    GRANADA
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Hola me llamo ANTONIO tengo una casa unifamiliar en (MONACHIL) GRANADA y después de buscar un medio para calentar la casa me decidi por adquirir vuestro producto , ya que mi suegro trabaja el frio industrial y me la recomendó,ya que él la tiene instalada en su casa pero el tiene suelo radiante y yo NO , pues en la tienda donde la compre me aconsejaron que pusiera radiadores mas altos y mas elementos y 1,00m de altura , la tengo puesta 6horas diarias y la casa esta muy confortable,otra cosa el botón quiet si esta conectado hace menos ruido y el consumo es menor?
    Busco información , consejos etc… y no encuentro nada, ya sé que la maquina es muy nueva pero quiero sacarle el mayor rendimiento y sobre todo que no venga una factura excesiva, me gustaría saber también si puedo domotizar la maquina con el programa intesishome pero no se si puedo incorporarla y donde comprarla y sobre todo que precio tiene,he buscado información sobre esto y es muy interesante, mi maquina es esta: WH-SDC09C3E5 WH-UD09CE5-A
    Os adjunto los parámetro que tengo puestos para que me confirmen si son adecuados

    Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia-1.jpg
    Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia-2.jpg

  19. #169
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Lo primero es desdecirme de lo de la rebaja del IBI por eficiencia energética. Según la prensa No se ha rebajado el IBI de los edificios con más eficiencia energética - elEconomista.es
    "La Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) recibió una enmienda del PP a su paso por el Senado que establecía una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta del 20% para los edificios con mejor certificación energética".
    "El partido en el Gobierno, después de introducir una modificación de la Ley de haciendas locales que otorgaba potestad a los ayuntamientos para reducir el IBI de los inmuebles con menos consumo de energía, decidió retirarla de la redacción final publicada en el BOE. La razón, según comentan fuentes del sector que han preguntado por el cambio de tercio, es que "se hará más adelante".".
    Por otra parte también tengo que decir que he descubierto mas fugas de agua en mi instalación, lo que podría justificar la aparición del H62. Esas fugas son muy pequeñas y provocan la bajada de la presión en el circuito poco a poco.
    Con todo no le encuentro explicación al comportamiento de la AQUAREA en calefacción, cuando produce ese pico exagerado que reporto, y después pasa a error H62 y se pone en espera.

  20. #170
    fogonero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por blacksoul46 Ver mensaje
    Hola me llamo ANTONIO tengo una casa unifamiliar en (MONACHIL) GRANADA y después de buscar un medio para calentar la casa me decidi por adquirir vuestro producto , ya que mi suegro trabaja el frio industrial y me la recomendó,ya que él la tiene instalada en su casa pero el tiene suelo radiante y yo NO , pues en la tienda donde la compre me aconsejaron que pusiera radiadores mas altos y mas elementos y 1,00m de altura , la tengo puesta 6horas diarias y la casa esta muy confortable,otra cosa el botón quiet si esta conectado hace menos ruido y el consumo es menor?
    Busco información , consejos etc… y no encuentro nada, ya sé que la maquina es muy nueva pero quiero sacarle el mayor rendimiento y sobre todo que no venga una factura excesiva, me gustaría saber también si puedo domotizar la maquina con el programa intesishome pero no se si puedo incorporarla y donde comprarla y sobre todo que precio tiene,he buscado información sobre esto y es muy interesante, mi maquina es esta: WH-SDC09C3E5 WH-UD09CE5-A
    Os adjunto los parámetro que tengo puestos para que me confirmen si son adecuados

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: 1.jpg
Visitas: 711
Tamaño: 135,6 KB
ID: 14227
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: 2.jpg
Visitas: 582
Tamaño: 91,0 KB
ID: 14228
    Blacksoul te contesto en el hilo Configuración Aquarea (que por cierto creó el menda ) para centrar en él, el tema de configuraciones...

  21. #171
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Gracias Josave. Cada año me pasa lo mismo. Empiezo bien, después me sale el error H62, creo arreglarlo, pero me vuelve a aparecer y finalmente le gano la partida.
    Esta vez, he descubierto que las válvulas de bola que separan el circuito antiguo de calefacción de gasóleo y el de Aquarea, no cierran bien y pasa agua del circuito de una a otra. Ya había visto que el circuito antiguo tenía alguna fuga, pero confiaba que las válvulas de bola impedían cualquier influencia. Hasta que descubrí que si en el antiguo había mas presión, en el nuevo subía.
    Me he dedicado a buscar fugas y tratar de corregirlas. No es evidente, porque tengo el circuito forrado de tubos de gomaespuma. Ya he descubierto cuatro y además estoy desmontando las manetas de apertura y cierre de las válvulas de bola, y procediendo a reapretar la tuerca que hay debajo, a la espera de sustituirlas por nuevas cuando acabe la temporada.
    Tu consejo de los manómetros es bueno. lo que pasa es que me da pereza, pues esas cosas las hago yo, y por circunstancias tengo el peligro de que se me quede a medias y me pierda la calefacción eléctrica. Prefiero esperar al fin de la temporada.
    Respecto a lo que dices de oxidación de la bomba solo puedo decir que son GRUDFOS y dudo mucho que hayan tenido un fallo de calidad de ese calibre. Tenemos unas bombas de esa marca para sacar agua desde 200m de profundidad y son las primeras que nos llevan funcionando cinco años sin fallos por el momento.
    Otra cosa es que me gustaría tener acceso a alguien que me pudiera explicar el comportamiento del diagrama que he adjuntado hace días donde se ve que de repente se produce un pico de consumo.

  22. #172
    fogonero está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Lugo
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por Tudesco Ver mensaje
    Bueno, pues esta vez me he ausentado de casa unos días y al segundo me ha pasado lo que se ve
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: Aquarea12kW.jpg
Visitas: 457
Tamaño: 27,0 KB
ID: 14219
    es decir, que despues de creer haber arreglado el problema de la perdida de presión y de funcionar corectamente todo el día, calentando el agua entre las nueve y las diez, a las 22 arrancó con un pico de corriente brutal y el sistema, sin que saltara el ICP, puso a la Aquarea en H62.
    Claro, esto se ve por internet, pero estando lejos no puedes hacer nada así que cuando he vuelto me he encontrado la casa helada.
    No entiendo a que se debe ese malfuncionamiento, pero es grave. Por cierto, la curva amarilla es la Aquarea, la verde es el consumo añadido de otros aparatos.
    Agradecería sugerencias y/o la dirección de un Servivio Técnico buen conocedor del producto en Madrid.

    Buenas, en la configuración tienes la ESTERILIZACIÓN activada ???

  23. #173
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por fogonero Ver mensaje
    Buenas, en la configuración tienes la ESTERILIZACIÓN activada ???
    No. No la he activado.

  24. #174
    Tudesco está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Me acabo de acordar de que en mi calefacción a gasóleo, la bomba de circulación es también DANFOS. Como no funciona durante el verano al iniciar la temporada siguiente siempre comprobaba desatornillando el tornillo grueso que coincide con su eje de giro, si realmente daba vueltas. En caso contrario le metía un poco la punta de un destornillador (no me acuerdo muy bien) y la hacia salir de su posición. Entonces comenzaba a funcionar normal. Yo lo atribuía a que mi circuito contiene agua calcárea.

  25. #175
    mfb_0791 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Ames
    Mensajes
    434

    Predeterminado Re: Mi experiencia con calefacción nueva de aerotermia

    Cita Iniciado por Tudesco Ver mensaje
    Me acabo de acordar de que en mi calefacción a gasóleo, la bomba de circulación es también DANFOS. Como no funciona durante el verano al iniciar la temporada siguiente siempre comprobaba desatornillando el tornillo grueso que coincide con su eje de giro, si realmente daba vueltas. En caso contrario le metía un poco la punta de un destornillador (no me acuerdo muy bien) y la hacia salir de su posición. Entonces comenzaba a funcionar normal. Yo lo atribuía a que mi circuito contiene agua calcárea.
    Debe ser una práctica normal, a mi los fontaneros me dijeron que cuando empezase la temporada de invierno, hiciese eso mismo con las bombas de circulación del suelo, y el agua por aquí es blanda, tienen marcado el sentido en el que hay que girarlas.

Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47