Resultados 26 al 50 de 54
- 11/12/2011, 12:53 #26Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- San Vicente del Raspeig
- Mensajes
- 6
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
En respuesta a tu aclaración, tengo un circuito de salida en el que tengo un by-pass con una valvula de presíón y a continuación tengo la salida para todos los colectores con sus termostatos en cada estancia. Ese otro circuito de salida en vertical que ves en la foto es el de la preinstalación de fancoils.
La electrovalvula esta conectada al hidrokit y está situada entre el circuito de ida de la preinstalación de fancoils y el By-pass. Me imagino que la misión de esta electrovalvula será para discriminar agua fria y caliente, pues por los colectores de suelo radiante no debemos meter agua fria (produciría condensaciones).
Por lo que he ido aclarando con los comentarios del foro, esa valvula de presión la debo tener bloqueada de alguna manera pues no actua, ya que cuando cierran los termostatos se bloquea el hidrokit
-
- 11/12/2011, 13:00 #27Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- San Vicente del Raspeig
- Mensajes
- 6
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Mi principal problema es anular la resistencia. He conseguido bajar su uso colocando el parametro 7 (00) al minimo que es 2. Tambien he aumentado la temperatura delta para el calentamiento de agua sanitaria 6(00) a 8. Finalmente el he aumentado el tiempo maximo de funcionamiento 8 (01) a 60 minutos y el tiempo de retardo de la resistencia electrica a 8 (02) a 60 minutos. Modificando estos paramentros, parace que se me activa con menor tiempo la resistencia pero aun se activa.
He leido que la prioridad del calefactor auxiliar debe estar a 0 en unos casos y a uno en otros casos. Me podeis aclarar exactamente si debo tener prioridad en calefacción o en agua sanitaria? Que es mejor para solucionar el problema de mi resistencia?
- 17/12/2011, 19:16 #28Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2011
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 8
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Hola, en mi caso cuando puse los parámetros [8-01] y [8-03] a 60 no sé si fue por esto, pero en un tiempo saltó el diferencial, lo cambie a [8-01] 60 y [8-03] 50 dejando 10 minutos entre uno y otro y no ha vuelto pasar, quizás fue otra cosa. En cuanto al parámetro [6-00] que por defecto está a 5, pienso que si lo subes a 8 lo que ocurre es que el calentamiento del ACS por Bomba de Calor no salta hasta que no baje la temperatura 8 grados de la seleccionada. Pero luego tiene que calentarte el ACS los 8 grados más los 2 del parámetro [7-00] o sea 10 y esto puede tardar mucho tiempo y enfriarte la casa. Creo que hay una manera física en el Hidrokit de desconectar la resistencia.
En cuanto al parámetro [4-01] yo lo tengo puesto a 1 para que no salte junto las dos resistencias y luego tengo puesto el parámetro de arranque de la resistencia auxiliar [5-01] a -2.
Yo ahora estoy probando la programación de la temperatura de calefacción bajando por la noche 3 o 4 grados.
Por otra parte también creo que programando el calentamiento de ACS por resistencia a OFF siempre no se activaría la resistencia pero esto no lo he probado, lo haré en verano.
- 20/01/2012, 19:56 #29Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- Mataro
- Mensajes
- 39
- 20/01/2012, 20:55 #30Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- pontevedra
- Mensajes
- 1.417
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
lo que falta es un poco de aislamiento de las tuberias
- 21/01/2012, 01:00 #31Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2010
- Ubicación
- La Coruña
- Mensajes
- 8
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Quizas no te falte razon de que le falta algo de aislamiento en las tuberias (todo mas bien) pero de todas formas no creo que se pierda mucho por ahí, pues al ser de "plastico" (polipropileno o algo así ) las tocas y practicamente ni se nota(muy poco)las tuberias d agua caliente, solo en las piezas donde van las llaves de paso que son de metal, se nota que están calientes de verdad.
Sin embargo de la sala de calderas a los colectores si que van con aislante......cosas del fontanero.
Me alegro que os guste la instalación.
- 21/01/2012, 08:39 #32Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- Mataro
- Mensajes
- 39
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Hola,
Lo dicho muy buena instalación, el PPR tiene un coeficiente de transmisión termica muy muy bajo, posiblemente tu instalación tenga menos perdidas que si hubieras utilizado cobre, y luego enfundado con armaflex de 19mm, pero como todo en esta vida a mas azúcar mas dulce.
Ojo con eso no quiero decir que no se deban calorifugar las instalaciones, todo lo contrario, pero bien calorifugadas y pardiendo de una muy buena instalación como es la tuya.
Saludos.
- 08/02/2012, 19:53 #33Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Cordoba
- Mensajes
- 1
Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Hola, tengo una daikin altherma de 11 KW solo para calefacción de suelo radiante y quisiera que me faciliteis una configuración lo má óptima para mi caso, esta instalada en Córdoba provincia (campiña sur )
- 24/10/2012, 12:37 #34Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- A Coruña
- Mensajes
- 3
Re: Respuesta: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Antes de nada buenas tardes a tod@s, quería pedir consejo para una instalación de una Daikin Altherma Bibloc Diseño Integrado iwf014b. Sería para ACS + Calefacción para 2 plantas. En la planta 2ª tengo suelo radiante (100m cuadrados aprox) y en la 1ª Planta quería poner 6 fan coils de daikin: 5 FWXV20A y 1 FWXV15A. El suelo radiante está instalado para calefacción y refrescamiento con termostatos independientes en cada estancia y estos mismos conectados a cabezales eléctricos para cerrar las salidas de los colectores correspondientes. En la 1ª Planta pensé en poner fan coils para calefacción y refrescamiento ya que no me es posible utilizar suelo radiante.
Quería pedir vuestra ayuda para que me aconsejarais como debería hacer la instalación en la sala de calderas. Si disponéis de alguna instalación similar o tenéis fotos os agradecería si pudierais compartirlas.
Un saludo y muchas gracias,
Joaquín
- 31/10/2012, 10:51 #35Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2012
- Ubicación
- Ourense
- Mensajes
- 7
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Buenos dias, antes de nada decir que soy instalador y entre otras instalo Daikin, estoy totalmente de acuerdo con rpt636, tienes una muy buena maquina y solo falta que la pongas a punto, o que pages por que lo hagan. haber si te puedo ayudar.
Tema termostatos de planta no es la mejor opcion para suelo radiante, lo ideal es un termostato por estancia, mas facil de mantener el confor en cada una y evitar consumos innecesrios, comprueba en la caja del colectro del suelo si tienes actuadores para cada circuito o si solo tienes una valvula de zona por piso.Imagino que para regular la temperatura de cada estancia dentro de la misma planta tendras que ajustar el detentor en el colector. Bueno esto ya me lo contaras.?
Por otro lado tema programacion Alterma yo cambiaria cosas en tabla de configuracion personalizada.
Punto 1. 00 + Punto 1.02 Temperatura ambiente baja la tienes en 0º es decir cuando la temperatura baja de 0º impulsas a 40º y ahora pregunta cuando hay 0º que temperatura hay en casa mantienes bien los 20 /21 de ambiente. Por que igual si la respuesta es si hay q segir bajando esta temperatura ya que no necesitas tener tal alta la impulsion. Me lo contaras?
Punto 1.01 + punto 1.03 a 20º de exterior siges mandando agua a 30º imagino que no pasa nada pues los termostatos de palnta ya cortan y no mandara nada pero bueno lo podrias bajarlo a 25 º
Bueno me estoy enrollando mucho, espero ayudarte y que saques el maximo rendimiento al equipo ya que es un buen equipo y es una pena no utilizarlo al 100 %
Saludos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buenos días, antes de nada decir que soy instalador y entre otras instalo Daikin, tienes una muy buena maquina y solo falta que la pongas a punto, o que pajes por que lo hagan haber si te puedo ayudar.
Tema termostatos de planta no es la mejor opción para suelo radiante, lo ideal es un termostato por estancia, mas fácil de mantener el confort y evitar consumos innecesarios, solo tienes una válvula de zona por piso y los colectores no llevan detentor ni caudalimetro para regular la distribución de calor en cada circuito, imagino que estarán bien equilibrados, no tienes diferencias de temperatura entre estancias importantes? Bueno esto ya me lo contaras?
Lo de cambiar el termostato puedes poner el que quieras de calefacción, el termostato no actúa sobre el compresor, lo de los tres hilos es para abrir la válvula de zona, lo solucionas con una válvula con micro o bien con un relé de doble contacto, lo que si es importante es que el termostato tenga dos set de temperatura uno de confort y otro de mínima o eco, ya que el suelo radiante tiene mucha inercia tanto para encendido como para apagado y si dejas que se caiga la temperatura mucho luego tarda en recuperar.
Por otro lado tema programación Alterma yo cambiaria cosas en tabla de configuración personalizada.
Punto 1. 00 + Punto 1.02 Temperatura ambiente baja la tienes en 0º es decir cuando la temperatura baja de 0º impulsas a 40º y ahora pregunta cuando hay 0º que temperatura hay en casa mantienes bien los 20 /21 de ambiente. Por que igual si la respuesta es si hay q seguir bajando esta temperatura ya que no necesitas tener tal alta la impulsión. Me lo contaras?
Punto 1.01 + punto 1.03 a 20º de exterior sigues mandando agua a 30º imagino que no pasa nada pues los termostatos de planta ya cortan y no mandara nada pero bueno lo podrías bajarlo a 25 º
Bueno me estoy enrollando mucho, espero ayudarte y que saques el máximo rendimiento al equipo ya que es un buen equipo y es una pena no utilizarlo al 100 %
Saludos.
- 09/02/2013, 11:02 #36Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2013
- Ubicación
- Consuegra
- Mensajes
- 16
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
[COLOR="#000000"]Buenas a todos,
Quería compartir mi problema con Uds. para ver si podían darme alguna pista sobre lo que puede estar ocurriendo.
En primer lugar el modelo de mi Altherma es ERHQ014BV3 (14KW) para 150m2 repartidos en dos plantas.
MODO CALEFACCIÓN: El problema consiste cuando todos los termostatos están demandado agua para todas las habitaciones de la casa , en ese momento la máquina no es capaz de alcanzar la temperatura de impulsión que le pedimos (Si le fijamos 38º llega a 36º, aprox). Hemos hecho distintas pruebas y desconectando varios de los termostatos, la máquina SI que alcanza la temperatura de impulsión sin problemas. Por tanto, por alguna razón, no es capaz de calentar todo el volumen de suelo radiante a la vez a la temperatura que le demandamos, si le le fijamos 38º llega a 36º, por tanto la casa no termina de coger temperatura en los días más fríos.
No code has to be inserted here.
Como Indico en la tabla, sólo cuando tengo desconectados unos termostatos, es decir, 84,73m2 calentados del total de 150 la máquina alcanza la temperatura de impulsion demandada, que en este caso son 40 grados.
¿Podría la máquina estar mal dimensionada?
¿Algún problema en el intercambio de calor con en gas detro del hidrokit?
Cualquier aporte al respecto sera bienvenido.
Muchas gracias.
[COLOR=#FFFFFF]Un saludo.[/COLOR
- 18/11/2014, 16:58 #37Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 33
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Buenas,
Acabo de instalar en mi casa Daikin altherma ERLQ016CAV3 y EHVX16S26CA9W.
No llevo ni un mes estoy "acojonado" en la futura factura electrica.
El caso es que me estoy perdiendo un poco en todos los comentarios del foro. A mi el instalador no me ha dejado ningun manual de operaciones. El manual que me ha dejado es una version light que poco explica.
El caso es que se meterme dentro de las opciones de instalador de la Altherma y hay ciertos parametros codificados con numeros (los mismos de los que hablais en este hilo) que no me atrevo a tocar por desconocimiento.
Como es posible optener el manual de operaciones de la maquina??????
¿Como sabeis que la resistencia se ha puesto en marcha?
Yo en el caso del ACS lo he programado para que este siempre a 45ºC y haga recalentamientos programados dos al dia, siempre en periodo valle de tarifa electrica, antes y despues de la hora de la ducha por la mañana. He supuesto que seria la forma mas correcta de abaratar consumo. ¿Como lo veis?
tambien hay programado una vez a la semana una desinfeccion a 60ºC durante 40 minutos que supongo que tirara de resistencia.
En el caso de la calefaccion por suelo radiante, puedo poner que la temperatura de impulsion sea de 45ºC pero luego el sensor de temperatura de impulsion nunva me marca mas de 35ºC ¿Sabeis pq puede ser que no suba de esta valor?
Por ultimo hay una opcion que pone: "T. calef. habit. OFF ¿Bajo que temperatura ext. se permite calefaccion?" puesta a 15ºC. Entiendo que superior a 15ºC exteriores la Altherma deja de funcionar ¿no?
Un saludo y gracias.
- 19/11/2014, 17:26 #38Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2014
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 27
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Buenas a todos. Estoy interesado en poner una altherma con radiadores y me gustaría saber, los que la tengais instalada si podeis poner datos sobre el consumo en KW diarios y cuanto os cuesta a final de mes.
Saludos
- 19/11/2014, 21:19 #39Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- Ames
- Mensajes
- 435
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Buena pregunta, efectivamente el manual de usuario es muy básico, quizá poniéndose en contacto con Daikin. Es de pata de banco que algunas cosas como el elegir el modo de calentar el agua del tanque no se puedan hacer desde el menú de usuario.
¿Como sabeis que la resistencia se ha puesto en marcha?
Yo en el caso del ACS lo he programado para que este siempre a 45ºC y haga recalentamientos programados dos al dia, siempre en periodo valle de tarifa electrica, antes y despues de la hora de la ducha por la mañana. He supuesto que seria la forma mas correcta de abaratar consumo. ¿Como lo veis?
tambien hay programado una vez a la semana una desinfeccion a 60ºC durante 40 minutos que supongo que tirara de resistencia.
En el caso de la calefaccion por suelo radiante, puedo poner que la temperatura de impulsion sea de 45ºC pero luego el sensor de temperatura de impulsion nunva me marca mas de 35ºC ¿Sabeis pq puede ser que no suba de esta valor?
Por ultimo hay una opcion que pone: "T. calef. habit. OFF ¿Bajo que temperatura ext. se permite calefaccion?" puesta a 15ºC. Entiendo que superior a 15ºC exteriores la Altherma deja de funcionar ¿no?
A ver si alguien te puede decir algo más.
Saludos.Última edición por mfb_0791; 20/11/2014 a las 10:02
- 20/11/2014, 14:01 #40Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 33
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
mfb_0791 gracias por responder.
El caso de la resistencia veo que esta activada, pero lo que no se es si se esta usando en el momento. La tengo activada ya que tengo programado el modo desinfeccion una vez a la semana (eliminar posible legionela), pero no se si la utiliza para calentar el ACS a los 45ºC que lo tengo programado ya que no se si puede alcanzar la bomba de calor esa temperatura posr si sola.
Yo tengo modo recalentamiento programado, es decir, si la temperatura del deposito esta por debajo de 39ºC recalienta a cualquier hora del dia, y solo cuando he programado a las 6:00 subo a 45ºC modo eco antes de ducharme y luego a las 11:00 modo eco antes de que se acabe la tarifa valle vuelvo a subir a 45ºC. El modo confort paso de utilizarlo ya que tira de resistencia directamente sin bomba calor.
- 20/11/2014, 15:21 #41Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- Ames
- Mensajes
- 435
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Hola, yo tuve el ACS a 48ºC con la bomba, sin resistencia, de ahí para arriba no te puedo decir aunque en los folletos comerciales pone que el hidrokit puede generar hasta 50ºC, así que a 45ºC casi seguro que no usa la resistencia para nada, el instalador me dijo que el ACS hasta 60ºC debiera llegar, supongo que se refería a la temperatura máxima que seria con la resistencia , estas son las cosas que debieran estar claras en un manual de usuario, parece mentira.
Por otro lado, por lo que yo se, la resistencia que usa para desinfección esta en el propio tanque de ACS, no es la misma que usa para días polares o para llegar a los 60ºC, así que otro motivo para pensar que a 45ºC llega sin usar resistencia.
Ya he visto que al habilitar el recalentamiento programado aparece una nueva opción para seleccionar las distintas temperaturas, no se si poniendo una temperatura de confort menor de 60ºC, pongamos 50ºC, tiraría o no de la resistencia, otra cosa que debiera estar explicada en un manual de usuario
Tengo el databook por casa, a ver si pone algo de este tema.
Saludos.
[EDITADO]
Buscando en san Google, en la página 24 del pdf del enlace, pone que solo usando la bomba llega a 55ºC, para llegar a 60ºC si haría falta la resistencia. Habría que ver el caso de cada modelo, porque la mía me da que es algo más antigua, pero vamos, no creo que haya mucha diferencia.
http://www.daikin.be/docs/ECPEN14-72...eat%20pump.pdfÚltima edición por mfb_0791; 20/11/2014 a las 15:37
- 20/11/2014, 15:46 #42Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 33
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
en el manual pone lo siguiente:
Acerca del modo resistencia del depósito de ACS
Puede utilizar el modo resistencia del depósito de ACS para comenzar a calentar inmediatamente el agua al valor prefijado
(acum. confort). Sin embargo, esto consume energía adicional.
Entiendo que si programas con "Acum. confort" tira de resistencia, en cambio si programas con "Acum. eco" tira de bomba de calor. Es intuicion pq lo explica fatal.
- 20/11/2014, 16:20 #43Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- Ames
- Mensajes
- 435
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Efectivamente, no queda claro en ese párrafo si la resistencia va asociada al tema de "acum. confort" o es para "comenzar a calentar inmediatamente" ... esta claro que usando la bomba va a tardar algo más que con la resistencia, pero según el pdf anterior hasta 55ºC no hace falta resistencia.
Voy a probar a poner "acum. confort" a 50ºC y "acum. eco" a 45ºC por ejemplo y ver que pasa, tengo un efergy conectado al cuadro de la bomba, si entra la resistencia tendría que verse en la gráfica de consumo.
- 20/11/2014, 16:25 #44Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 33
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Espero ansiosamente los resultados que nos aclare algo.
- 22/11/2014, 18:38 #45Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- Ames
- Mensajes
- 435
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Pues sintiéndolo mucho por lo menos de momento no voy a poder hacer esa prueba. Cuando me instalaron la b/c me avisaron de que dejaban desconectada la resistencia del deposito, efectivamente estaba configurada a 0 kW y con el breaker bajado, pero es que no me han pasado el cable de potencia al deposito, la resistencia esta puesta, menos mal que nunca me ha hecho falta. Casi me preocupa más que parece que el breaker de la resistencia de backup creo que también esta bajado, y que haciendo pruebas he me dado cuenta de que usando la bomba llega a unos 45ºC y no sube más, lo tengo que mirar.
Por otro lado en el manual en ingles (las traducciones a veces son engañosas), parece que asocia claramente "acumul. confort" a la resistencia del deposito, y si fuerzas la entrada de la resistencia en la botonera, la temperatura que sale es la que esta configurada para "acumul. confort" .... así que a falta de verlo con la resistencia alimentada, parece que efectivamente "acumul. conft" va con la resistencia.
- 27/11/2014, 15:26 #46Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2011
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 33
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Buenas,
he estado realizando algunas pruebas modificando la programación la producción de ACS y he podido ver lo siguiente:
Tras introducir como temperatura de deposito 44ºC para "acum. eco" y "acum. Confort" he podido observar que la temperatura del deposito una hora mas tarde de la hora programada para aumentar la temperatura del deposito, en el caso de "acum confort" nunca supera la temperatura de 41ºC, en el caso de "Acum confort" si que llega a 44ºC.
Por lo tanto, deduzco que "acum eco" solo utiliza bomba de calor para calentamiento de ACS a temperatura max, tal y como decia
mfb_0791 max 40ªC según catalogo que encontró y que "Acum confort" utiliza resistencia.
- 27/11/2014, 16:14 #47Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- Ames
- Mensajes
- 435
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Me pasa lo mismo con "acum. eco", no llega a la temperatura seleccionada ..... a veces, , en cambio otras veces si, a falta de probar parando la calefacción, creo que depende de si hay demanda o no de calefacción, supongo que tendrá un margen configurado, que quizá por defecto sea -3, porque lo tengo a 46ºC y se paro a 43ºC, o también puede ser que se pare en el valor de "Recalentar", que en este caso eran esos 43ºC, la calefacción estaba funcionando antes de empezar a calentar al ACS, y siguió funcionando después.
Supongo también que si se configura "Programado solo" en lugar de "Recalentar+Programado", llegara si o si a la temperatura marcada, dejando de lado la calefacción hasta que no acabe de calentar el deposito.
A ver si este de fin de semana puedo enredar algo con el tema.
Saludos.Última edición por mfb_0791; 27/11/2014 a las 19:27
- 28/11/2014, 08:55 #48Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- Ubicación
- Ames
- Mensajes
- 435
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Pues ya no entiendo nada, con todos los termostatos apagados, vamos, sin calefacción, y con "acum. eco" a 46ºC, se paro en 44ºC, y ni antes, ni durante, ni después hubo demanda de calefacción.
Cuando se paro la temperatura de salida eran 55ºC y al de retorno 54º.2C, vamos, que no creo que fuese por falta de "capacidad" para seguir calentando el deposito.
En el la página 7 del enlace pone que la temperatura máxima de retorno son 55ºC:
http://www.daikinac.com/content/asse...%2005-2011.pdf
Supongo que tendrá control sobre el refrigerante para no pasar de esa temperatura, no vaya a ser que se pare antes de tiempo por la temperatura de retorno, me parece que no voy a tocar nada más mientras no me pasen el cableado de la resistencia del deposito, no vaya a ser que este volviendo tarumba a la máquina, en la configuración dejaron la resistencia del deposito como conectada pero configurada a 0 kW.Última edición por mfb_0791; 28/11/2014 a las 09:52
- 12/12/2014, 19:39 #49Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2014
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 4
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Buenas,
Me uno al tema ya que me encuentro con problemas con la resistencia del depósito ACS. Llevo un año con el sistema Daikin y me las he visto de todos los colores para controlar los consumos... he logrado reducir mucho las facturas ajustando los diferentes parámetros de la máquina y programando el calentamiento del ACS para que solo funcione 2 veces al día (en casa somos 2 y no requerimos más que esto). Mi modelo según el manual es el EKHBH008AA.
Tengo seteado que caliente el ACS a 45º y no tengo problemas para lograr esa temperatura (incluso algo más) solo con la bomba, el problema es que cuando la bomba logra dejar el ACS a 45º, para la bomba y siempre salta la resistencia del depósito para subir 2 grados más, cosa que quiero evitar. Después de que viniera un técnico, no logró desactivar la resistencia a través de los ajustes de la máquina (me dijo que no tenia mucho conocimiento en el seteo de la máquina), por lo que la solución que me dió fué desconectar los cables que dan energía a la resistencia. Ahora sigue saltando la resistencia pero no hay consumo, en cualquier caso, el hidrokit me marca todo el día la resistencia en marcha y en algunos casos no funciona correctamente y debo apagar y encender el calentamiento del agua desde el hidrokit para que deje de marcar la resistencia. Revisando el manual a fondo, indica que hay un parámetro para desactivar la resistencia pero lo curioso del caso es que accedo a los settings del hidrokit y ese parámetro (4-03) no existe, solo tengo opción de modificar el 4-01 y 4-02. Por otro lado, el parámetro del escalonamiento del agua caliente (lo que obliga a funcionar la resistencia para subir esos 2º) no lo puedo tampoco bajar de 2.
Alguien se ha encontrado con este problema? Alguna solución para desactivar la resistencia de forma correcta sin engañar al hidrokit?
Gracias y saludos
- 13/12/2014, 15:45 #50Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2014
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 4
Re: Configuración peronalizada DAIKIN ALTHERMA
Por cierto mfb_0791, desconozco si tenemos máquinas similares pero que la bomba pare sin llegar a la temperatura deseada puede suceder al superar el tiempo máximo de funcionamiento que tengas seteado. En mi caso lo subí a 70 min ( inicialmente lo tenia en 50) y si transcurridos los 70 min no se ha logrado la temperatura la bomba para y entra la resistencia.
saludos