Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    pamohe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    Huelva
    Mensajes
    11

    Predeterminado Volumen de acumulación mínimo.

    Me gustaría saber si en una instalación, el volumen de acumulación mínimo debe corresponder con los valores mínimos de demanda que prescribre el CTE.
    Por ejemplo, para una vivienda unifamiliar de 3 dormitorios, y acumulando a 45ºC, se preven 44 litros por unidad de consumo. Al tener 4 unidades de consumo, se prevé una demanda total de 176 litros. ¿Podría poner ahí un termosifón o equipo forzado de 150 litros?

    El CTE dice:
    "el sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación."

    ¿Se entiende por eso que el volumen de acumulación debe ser al menos el demandado a lo largo del día?. O ese "acorde" puede ser justificable por ejemplo con que el uso del acs es escalonado, y la energía también puede transferirse al agua nueva de red que entra al acumulador.

    ¿Hay algo en el RITE o en el CTE donde se exprese más claramente?

  2. #2
    SOLMAX está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    66

    Predeterminado Re: Volumen de acumulación mínimo.

    Hola yo esto lo entiendo asi, el cte te dice que para vivienda unifamiliar tienes un minimo de 33l/persona y dia. Luego si tu cosideras como yo que eso no te da para nada entonces lo puedes calcular en funcion de lo que tu consideres por ejemplo 60 o 70 l/pers dia. A parte si tu calculas 176l/dia te deberias de ir a acumular 200l.
    En principio tu puedes hacer el calculo para acumular a 45º pero sabes que asi el aporte solar es menor logicamente y ademas si el sistema auxiliar es por acumulacion ahi el RITE si te dice que acumules a 60º C. Esta salto termico (45-60) lo haria con el auxiliar, siempre que limites las acumulacion solar a 45ºC
    Un saludo

  3. #3
    lmarques está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Ciutadella de Menorca
    Mensajes
    37

    Predeterminado Re: Volumen de acumulación mínimo.

    Hola pamoche,

    Según tengo entendido el Volumen de aplicación debe cumplir:

    50<V/A<180

    y 0.8*M<V<M, donde M es la demanda total diaria.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47