Buenas tardes,

Estoy con el PFC, me han surgido algunas dudas con la instalacion de ACS+solar. A ver si algun alma cándida me puede echar un cable

Proyecto paneles solares+interacumulador (circuito primario),acumulador+caldera(secundario).

He buscado documentacion en internet y en este foro, pero no logro resolver mis dudas que son las siguientes:

1.- El volumen del interacumulador de solar tiene que ser al 100% del consumo previsto segun la tabla 3.1. del HE4 ?? , es decir por ejemplo:

si tengo una ocupacion de 500 personas x 3 litros/alumnos =1500 litros

Mi acumulador tiene que ser minimo de 1500 litros, pudiendo luego jugar con la relación 50<V/A<180, pero siempre siendo como minimo de 1500 l ??? estoy en lo cierto o el volumen puede ser menos de 1500???

2.- El volumen del acumulador de ACS del circuito secundario como se dimensiona ??? con el caudal total simultaneo de mi edificio, supongamos por ejemplo:

segun la tabla 2.1. del HS4 obtengo

20 lavabos x 0.065 l/s , 20 duchas x 0.1 l/s , 20 bides x 0.065 l/s = caudal total = 3.6 l/s * K(coef. simultaneidad) = 3.6 * 0.13 = 0.468 l/s

Suponiendo que el tiempo del consumo punta es de 10 minutos tengo que:
0.468 l/s * 600 s = 280,8 litros

Ahí tengo mi volumen de acumulación 280,8 litros?? ese volumen de acumulación puedo variarlo segun la potencia de mi caldera??? o tiene que ser al 100% ???

lo digo por que igual al aumentar la potencia de mi caldera puedo bajar ese volumen por la expresion: Potencia = Q * (Tsalida - Tentrada)

Vaya lio!! porfavor que alguien me ayude !! muchas gracias por anticipado a todos los que me echeis una mano!!