Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 47
  1. #1
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    129

    Predeterminado sistema drain-back

    Alguien sabría explicarme en que consiste este sistema?


    Muchas gracias

  2. #2
    javiemx5 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    113

    Predeterminado

    Cita Iniciado por solaringenieria Ver mensaje
    Alguien sabría explicarme en que consiste este sistema?


    Muchas gracias
    Es un sistema solar de circulación forzada con drenaje o vaciado del circuito primario. Cuando la bomba del primario se para los captadores se vacían. De esta forma no hay peligro de heladas ni de sobrecalentamientos. Suelen ser equipos domesticos para ACS de acumulaciones relativamente pequeñas, 150, 200 o 300 L.

    Un saludo

    Javi
    Un saludo!!

  3. #3
    En-Solar está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    44

    Predeterminado Es un sistema

    Muy utilizado en piscinas. En zonas de bajas temperaturas en invierno para prevenir las heladas. Pero hasta ahora no sabia que se instalara tambien para ACS. Quizas en circuitos antiguos donde eran con sistema directo?? puede ser?

    Gracias por comentarlo.

  4. #4
    javiemx5 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    113

    Predeterminado

    Cita Iniciado por En-Solar Ver mensaje
    Muy utilizado en piscinas. En zonas de bajas temperaturas en invierno para prevenir las heladas. Pero hasta ahora no sabia que se instalara tambien para ACS. Quizas en circuitos antiguos donde eran con sistema directo?? puede ser?

    Gracias por comentarlo.
    En piscinas, si son descubiertas, se suelen emplear captadores de polipropileno que operan en circuito abierto (el agua de la piscina pasa por dentro del captador), cuando para la bomba parte del captador se vacía.... podría considerarse sistema drain.... pero éstos hacen referencia a los nuevos sistemas compactos para ACS (mira en Vaillant, Saunier, ... etc ellos tienen, creo que Solahart también).

    Un saludo!

    Javi
    Un saludo!!

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    129

    Predeterminado

    Cita Iniciado por En-Solar Ver mensaje
    Muy utilizado en piscinas. En zonas de bajas temperaturas en invierno para prevenir las heladas. Pero hasta ahora no sabia que se instalara tambien para ACS. Quizas en circuitos antiguos donde eran con sistema directo?? puede ser?

    Gracias por comentarlo.
    No era para un caso en concreto, es que estaba estudiando como dotar al sistema de una seguridad intrínseca y se nombraba este sistema y era la primera vez que lo escuchaba.

    Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones

  6. #6
    Solarbcn está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    El sistema drain back es un sistema de drenaje del liquido caloportador del circuito primario a un sistema de acumulación, normalmente abierto. Nosotros lo uilizamos para evitar las sobreproducciones, contra heladas, contra cortes de sumunistro eléctrico...eliminamos los vasos de expansión y los aerotermos.

  7. #7
    iinfmv está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    Buenas tardes a todos.

    El sistema "drain back" es un sistema cojonudo pero tiene una limitación importante: sólo sirve para sistemas pequeños (hasta 300 l) y además la bomba consume mucha energía y es ruidosa.

    Hace unos meses descubrí un sistema cómo el "drain back" pero servía para sistemas solares normales (lleva una bomba de presión con presostato, electroválvulas y un cuadro de control) y en principio se puede aplicar a sistemas grandes (20-30 colectores).

    Si alguien quiere referencias le puedo mandar un correo con los catálogos.

    Saludos!!!

  8. #8
    Solarbcn está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Me interesa! Puedes darme más información?

    Muchas gracias

    [email protected]

  9. #9
    sunfun está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madriles
    Mensajes
    244

    Predeterminado

    y no tiene problemas de corrosión? al estar el primario vacio... alguna experiencia?
    saludos!

  10. #10
    iinfmv está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    Buenas!

    En principio la corrosión se da cuando hay aire y líquido. Además el circuito permanece vacío durante períodos de tiempo muy cortos (hasta que vuelve haber nececidad de calor en el acumulador, p.ej. porque baja su temperatura), luego se vuelve a llenar con purga de aire, de tal forma que cuando empieza a trabajar el sistema no hay aire en el circuito.

    Saludos.

  11. #11
    scan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    8

    Predeterminado

    Me interesa! Puedes darme más información?

    Muchas gracias.

    escancientoonce (111 en número ) arroba yahoo punto es
    Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo.

  12. #12
    Pelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Sierra de Cádiz
    Mensajes
    112

    Predeterminado

    Muy interesante el sistema drain-back, podrias enviarme informacion sobre el mismo, pelle250arrobahotmail.com


    Gracias

  13. #13
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Solarbcn Ver mensaje
    El sistema drain back es un sistema de drenaje del liquido caloportador del circuito primario a un sistema de acumulación, normalmente abierto. Nosotros lo uilizamos para evitar las sobreproducciones, contra heladas, contra cortes de sumunistro eléctrico...eliminamos los vasos de expansión y los aerotermos.
    Prescindir del vaso de expansión en instalaciones térmicas cerradas supone el incumplimiento del RITE, y es una práctica desaconsejable técnicamente, solo se puede omitir en instalaciones abiertas (circuito de piscina o secundario de ACS).

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  14. #14
    edipolopide está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    Mi opinión es que el sistema puede ser válido para instalaciones MUY pequeñas y SOLO para prevenir sobrecalentamientos.

    Me explico: vaciar al 100% una instalación mediana/grande con este sistema es prácticamente imposible. Esto puede dar lugar a que quede parte de fluido en los paneles y en caso de heladas puede producir roturas en los mismos. En los casos de sobrecalentamiento "sólo" pasará que esa parte del fluido se evaporará y perderá.
    Lo perderá porque la instalación debería poseer en su parte más alta de una ventosa (una especie de purgador con capacidad de aspiración de aire) que permita tanto la entrada de aire cuando se hace un vaciado como una salida cuando se vuelve a llenar. Por lo tanto todo el fluido que se evapore en las paradas se irá por ahí.

    Respecto a corrosiones, como todo el mundo sabe la entrada y salida constante de aire en el circuito no es ninguna cosa recomendable...

    Y por supuesto que deberá llevar vaso de expansión (tal vez más pequeño) porque en los momentos que la instalación trabaje sin que entre el drain back estamos en un circuito cerrado con variaciones de temperatura que dilatarán el fluido.
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  15. #15
    iinfmv está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    Buenas a todos!

    El sistema drain-back para todo tipo de sistemas se usa en una instalación hidráulica totalmente convencional (vaso de expansión, purgadores, etc), todos los componentes son los habituales en una instalación hidráulica.

    La ventaja es que el día que haya un sobrecalentemiento (p.ej. porque se va la luz y se sobrecalienta el sistema y se vacía parte del líquido por la válvula de seguridad o no hay consumo alguno y hay producción en exceso) el sistema vacía de líquido la instalación y vuelve a introducir el fluido en el circuito hidráulico primario haciendo una recirculación de fluido para extraher el aire (al final del proceso NO habría aire en el circuito hidráulico).

    De todas formas la gente que quiera más detalles del sistema puede visitar la página del fabricante.

    Un saludo a todos!!.

  16. #16
    Pelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Sierra de Cádiz
    Mensajes
    112

    Predeterminado

    Cita Iniciado por iinfmv Ver mensaje

    De todas formas la gente que quiera más detalles del sistema puede visitar la página del fabricante.

    Un saludo a todos!!.

    Cual pagina? cual fabricante???

  17. #17
    12345 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    83

    Predeterminado

    hola¡¡¡
    te agradecería que me lo mandaras a mi también¡¡¡
    mi e-mail es valentxu19(arroba)hotmail(punto)com

    saludos y gracias¡¡¡

  18. #18
    Solarbcn está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    6

    Predeterminado Sistema Drain Back

    Nuestro sistema drain back hace también de vaso de expansión. El propio depósito de acumulación es a su vez vaso de expasión. Tenemos 15 años de experiencia instalando energía solar y llevamos 5 años instalando con éxito el drain back. Te aseguro que ningún técnico del ayuntamiento y por supuesto ninguno de nuestros clientes tiene queja alguna. Nuestro sistema sirve para grandes instalaciones como hoteles y hospitales. No solo evita la corrosión de los captadores sino que no hay posibilidad de heladas ni de sobrecalentamientos. Instalando este elemento de seguridad se reduce el mantenimiento al mínimo, además de alargar la vida de los componentes de la instalación. No trabajamos con anticongelantes ni nada parecido, usamos agua desmineralizada.

    Si tienen alguna duda sobre el tema estaremos encantados de darles asesoría técnica.

    Saludos

    Mario

    Cita Iniciado por brunomiranda Ver mensaje
    Prescindir del vaso de expansión en instalaciones térmicas cerradas supone el incumplimiento del RITE, y es una práctica desaconsejable técnicamente, solo se puede omitir en instalaciones abiertas (circuito de piscina o secundario de ACS).

    Saludos.

  19. #19
    iinfmv está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Galicia
    Mensajes
    14

    Predeterminado Fabricante Drain Back

    buenas a todos!!

    Contestanto a Pelle: fabricante GISSOLAR (www.gissolar.es).

    Un saludo a todos!!

  20. #20
    xtulkas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Navarra
    Mensajes
    2

    Predeterminado

    si me pudierais mandar información os lo agradecería

    mi correo: [email protected]

    un saludo.

  21. #21
    Avatar de TAVEROK
    TAVEROK está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    1.438

    Predeterminado

    Hola:
    He instalado varios equipos de Saunier Duval y Vaillan, (que son los mismo) y sin problemas, funcionan de ..ta madre.

    saludos
    "Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."

  22. #22
    mongolina está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    BARCELONA
    Mensajes
    1

    Predeterminado

    Te agradecería que me enviaras información sobre este sistema, puede ser interesante.
    Gracias de antemano.
    [email protected]

    Cita Iniciado por iinfmv Ver mensaje
    Buenas tardes a todos.

    El sistema "drain back" es un sistema cojonudo pero tiene una limitación importante: sólo sirve para sistemas pequeños (hasta 300 l) y además la bomba consume mucha energía y es ruidosa.

    Hace unos meses descubrí un sistema cómo el "drain back" pero servía para sistemas solares normales (lleva una bomba de presión con presostato, electroválvulas y un cuadro de control) y en principio se puede aplicar a sistemas grandes (20-30 colectores).

    Si alguien quiere referencias le puedo mandar un correo con los catálogos.

    Saludos!!!

  23. #23
    garry está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    5

    Predeterminado drain back

    HolA
    Me puedes mandar informaciones y catalagos de estos sistemas drain back
    [email protected]
    Gracias
    Un Saludo

  24. #24
    BUGS BUNNY está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Sistema Drain Back

    Sería posible hacer un sistema Drain back partiendo de un sistema forzado convencional unicamente vaciando la parte alta del circuito primario?

  25. #25
    Pelle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Sierra de Cádiz
    Mensajes
    112

    Predeterminado Re: sistema drain-back

    Esto que comentas, que sería en plan vaciar solo la mitad de los colectores o te estoy entendiendo mal??

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47