Hola a todos,

tengo el siguiente caso:

se trata de una instalación que hice hace un año. Era para unos vestuarios e instalamos una acumulación de 300 litros (interacumulador) para 2 colectores situados en la azotea. La instalación es forzada, con una centralita de control. Ahora me ha llamado el dueño de la empresa porque quiere una ampliación, cosa bastante sencilla en cuanto a los colectores (sólo quiere uno más), pero respecto al depósito se me plantean varias alternativas. Puedo colocar los dos depósitos en serie o también realizar una carga escalonada, primero que el agua pase por el serpentín de uno (el de alta temperatura) y luego por el del otro (el de baja). De este modo siempre tendría un depósito a una temperatura mayor que el otro. ¿Qué os parece? La verdad es que nunca he tenido que hacer nada parecido y estoy un poco liado. Salu2