Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    FranciscoL está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    1

    Predeterminado Presión aire ACS

    Hola, a ver si a alguien se le ocurre el problema y solución de lo que me ocurre. Me compré una casa con un sistema de ACS con dos placas, tendrá más o menos 20 años la instalación. El agua caliente de las placas siempre ha salido muy caliente, pero si no habría el grifo del agua caliente en 2-3 días, cuando lo volvía a abrir salía por el grifo mucha presión de aires y mucho tiempo, como 3-4 minutos.
    ¿A qué puede ser debido? ¿Acumulador?
    Si fuera el acumulador, podría solucionarlo instalando purgadores de aire en el sistema? ¿En qué lugar?

    La cuestión es que hasta por la noche, cuando dejan de usarse los grifos 2-3 horas, se notan golpes en el tejado (cada hora más o menos), ¿podría ser debida a esa acumulación excesiva de aire? ¿Un acumulador puede funcionar mal y generar muchísimo vapor/aire que se transmita a las tuberías aunque no abras los grifos?

    Gracias.

  2. #2
    juanrom está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    santander
    Mensajes
    606

    Predeterminado Re: Presión aire ACS

    Revisa la válvula de seguridad del acumulador y la presión de entrada al mismo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47