Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Hola a todos.

    Escribo porque estoy contra reloj con el proyecto. Ya lo tenia todo listo y me he dado cuenta que la centralita que escogí creo que no me sirve.

    La idea es controlar un sistema forzado y ademas como sistema de apoyo una resistencia instalada en un segundo acumulador. Esta debe entrar en funcionamiento cuando la temperatura de la parte superior del acumulador principal sea menor o igual a 40 y debe parar cuando la temperatura en el acumuldor auxiliar sea 45.

    Yo habia escogido una de Resol, el modelo Deltasol AL E HE, pere como ya dije, no creo que me sirva y encima no encuentro nada por internet. Será por la ignorancia sobre el tema.

    Les agradeceria que me ayudaran

    Gracias

  2. #2
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Buenas noches Brian Borduy, dudo que encuentres un diferencial de temperatura con termostato y control mediante dos sondas del rele del termostato... llevo algunos años en el sector y nunca he visto nada por el estilo. Todos los controloes usan el termostato con una unica sonda.. si es algo mas especifico tendras que irte a algo especifico y creado expresamente para tu proyecto mediante plc o arduino... programacion pura y dura.

    Pero no entiendo muy bien el planteamiento de las dos temperaturas, podrias ilustrarnos sobre el proyecto que tienes entre manos... o poner un esquema, por lo que yo me imagino y si tienes los dos depositos en serie, el solar de inercia y el acumulador de apoyo lo que se suele utilizar es planteando un cambio de carga con el apoyo auxiliar.

    De todas formas podrias hacerlo de forma mas sencilla lo que pides con un diferencial con termostato + termostato de inmersion en serie para cumplir las condiciones que exijes.

    Un Saludo y suerte con el proyecto .

    Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica-escquema-2-termostatos-serie.jpg

  3. #3
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Muchas gracias por la respuesta Webofrito. Hoy no te repondo a fondo por la hora, pero mañana lo haré con mas calma, buenas noches

  4. #4
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Hola Webofrito, te explico mas o menos lo que pretendo, a ver si me aclaro la cabeza porque con tantos cambios me estoy volviendo loco.
    Primeramente este es uno de los tantos esquemas que tengo hecho.


    Componentes:

    - Acumulador 1: 390 L
    - Acumulador 2: 100 L
    - Centralita: 3 sondas para temperatura (s1 captador, s2 parte baja acum. s3 parte alta acum. 1 y funcion termostato para resistencia)
    1 rele para bomba, 1 PWM, 2 rele alta potencia para resistencia
    - Resistencia de 1.5 kW
    - Válvula termostática con bypass con temperatura de desvio 48 grados

    Objetivo Instalacion: Se quiere que cuando en la parte alta del acumulador 1 no se alcancen los 40 grados, entre en funcionamiento la resistencia del acumulado dos hasta que el agua en el punto medio del Acum 2 sea 45, por lo que debido a la estratificacion, en la parte alta será unos 60 aproximadamente, no?

    Bueno

    Funcion valvula termostatica con bypass:

    1- Si ve que la temperatura del agua proveniente del acumulador principal, es mayor que 48, pasará directamente al servicio, mezclandola con agua fria para bajar a 50 (para dejar un margen de 5 grados de perdidas hasta el punto de consumo). Si el agua trae 48, por supuesto que no mezclará nada

    2- Si la temperatura del agua igual es menor que 48, que entre en el acumulador de 100 litros, aunque no haga falta calentarla la idea es que el agua del acumulador 2 se mantenga siempre a una buena temperatura.

    Centralita

    - Sonda 1 y 2 lo típico de las instalaciones, controlar la bomba para recoger energia
    - Sonda 3: aunque el esquema de la centralita te la ubica en la parte alta del acumulador 1, la pongo en el auxiliar, teniendo en cuenta que es funcion termostato para la resistencia por lo que no creo que sea un problema

    Como el agua de consumo la quiero de 40 grados arriba, ajusto la entada en funcionamiento de la resistencia en unos 30 grados, ya que en la parte alta del acumulador 2 estará en unos 40.
    En verano, no entrará en funcionamiento, la resistencia pq las temperaturas serán mas altas que esa, ademas que se puede programar la central segun horario
    Y en invierno, entrará en funcionamiento en caso que no se alcancen los 30 grados en el centro del acumulador 2 (posicion de la sonda), ademas que tambien se puede programar segun el horario de consumo de agua caliente

    NO SE SI SE ME HA OLVIDADO ALGO

    GRACIAAAS!!!
    Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica-esquema-kit-termostatico.jpg

  5. #5
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Y cuando no tienes consumo pero aporte del sol, la valvula la tienes hacia el consumo, que haces con esta energía que se desperdicia?

    Tienes que poner los dos depósitos en serie. El pequeño será calentado con el agua del primero, el solar, y el consumo se ira desde el pequeño. La resistencia la pones en el pequeño, que entre cuando tienes menos de 40º.

    Saludos.

  6. #6
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Hola donc, gracias por responder, eres uno de los que más participa en este foro y eso se agradece mucho.

    Donc, que me sugieres? Dejar que siempre pase el agua por el acumulador y poner la válvula termostatica al final o en los puntos de consumo?


    Enviado desde mi HTC Desire 816 mediante Tapatalk

  7. #7
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Buenas Brian, el planteamiento lo veo bien, realmente la válvula mezcladora segun lo que expresas en si es un kit de válvula mezcladora y desviadora.
    Lo único es que deberías de poner la s3 en la parte alta del acumulador principal de 390l y colocar un termostato de inmersión tal como te comente en el esquema del conexionado en serie de los termostatos, lo unico que debes de contar es con la histeresis o el rearme de los termostatos que suelen ser 3°c.

    P.D. Donc los depósitos están en serie si la válvula es desviadora. No hay desperdicio de energía.

    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

  8. #8
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Entonces con una sola centralita no puedo hacer todo no?
    Y si pongo la sonda tres en el primer acumulador, dejo pasar toda el agua por el segundo y en el momento en que la temperatura del segundo baje de unos 30 grados ( en el medio del acumulador? se Active la resistencia y se desconecte mediante el tiempo (antes calculado) que demore subir unos 15 grados la temperatura de esa masa de agua?

    Enviado desde mi HTC Desire 816 mediante Tapatalk

  9. #9
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Cita Iniciado por Brian Borduy Ver mensaje
    Entonces con una sola centralita no puedo hacer todo no?
    Y si pongo la sonda tres en el primer acumulador, dejo pasar toda el agua por el segundo y en el momento en que la temperatura del segundo baje de unos 30 grados ( en el medio del acumulador? se Active la resistencia y se desconecte mediante el tiempo (antes calculado) que demore subir unos 15 grados la temperatura de esa masa de agua?

    Enviado desde mi HTC Desire 816 mediante Tapatalk
    No tienes ninguna sonda en el acumulador 2 que te controle que ha bajado de 30ºC y hacer que funcione calculando el tiempo de calentar un volumen de agua tienes una variable, que es la temperatura del agua.... unas veces podra ser 18 grados y otras quizas 37 ºC por ponerte un ejemplo... yo no lo veo fiable.... hay probabilidades de quedarte corto o de pasarte siendo el sistema en si menos eficiente.

    Aclarando:
    1º Si no te quieres complicar la vida acumuladores en serie y el apoyo a piñon fijo que el lo que marca HE4.
    2º Colocar termostatos en serie para poder desconectar el apoyo y asi hacer el sistema un poco mas eficiente.

    Y ahora explico por que es un poco mas eficiente con 2 termostatos en serie:
    Datos a tomar en cuenta:

    • Termostatos en Serie

    • Termostato control digital controlando parte media/alta del acumulador solar prefijado a 43ºC (Con un rearme de 3ºC el termostato pedira que arranque la resistencia cuando la temperatura sea de 40ºC o inferior).

    • Termostato de inmersion en la parte media/baja del acumulador auxiliar de 100L prefijado a 45ºC, cuando la temperatura del acumulador auxiliar de 100L alcance en la parte media/baja 45ºC desconectara la resistencia, y en el caso de que la temperatura baje de 42ºC volvera arrancarla.


    Posibles Condiciones:

    1ª- Temperatura Termostato en Acumulador Solar > 43ºC y Temperatura Termostato en Acumulador auxiliar < 42ºC = Resistencia OFF
    2ª- Temperatura Termostato en Acumulador Solar < 40ºC y Temperatura Termostato en Acumulador auxiliar < 42ºC = Resistencia ON
    3ª- Temperatura Termostato en Acumulador Solar > 43ºC y Temperatura Termostato en Acumulador auxiliar > 45ºC = Resistencia OFF
    4ª- Temperatura Termostato en Acumulador Solar < 40ºC y Temperatura Termostato en Acumulador auxiliar > 45ºC = Resistencia OFF

    En las 4 posibles conbinaciones con los termostatos vemos que solo se da en una condicion cuando la resistencia arranca y calentaria hasta 45ºC que es lo que tu exigen en el proyecto.

    Y tenemos otra variable mas, que es que cuando en el acumulador solar hayan mas de 48ºC, la resistencia estara apagada y ademas tendremos consumo directo sin pasar por el acumulador de apoyo gracias a la valvula desviadora.

    Perdon por el tocho .
    Un saludo.

    Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica-esquema.jpg

  10. #10
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Webofrito no es ningún tocho, se agradece un montón la respuesta y aún más siendo sábado. Mañana en la Mañana revisare todo esto y responderé. Muchas gracias a ti y a los que han respondido. 😄

    Enviado desde mi HTC Desire 816 mediante Tapatalk

  11. #11
    alvarolobato está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Hola,

    Yo tengo una centralita Vaillant Auromatic 560, con diferencial termico para dos depositos y tres sondas de temperatura dos en el deposito primario y uno en el secundario que en mi caso es una piscina. Luego tiene otra en el captador solar y otra para medir la energia entregada (yield). Seguramente esta te sirva.

    En mi caso concreto tengo un deposito de ACS y una pisicna, pero tiene la opción de que el segundo deposito sea tambien de ACS. Además me controla de resistencia del deposito principal y la bomba de recirculacion.

    Buscad la información en vaillant.com, en la pagina española dice que solo soporta un deposito, pero no es correcto.

  12. #12
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Webofrito, Quizas me decante por la opcion de dejar los dos depósitos en linea y que siempre pase el agua por el segundo, sin valvula termostática ni de tres vias ni nada. Pero lo de los dos termostatos en serie, no es mala la idea.
    Podrás explicarme como es eso de conectar dos termostatos en serie?
    Se puede hacer con cualquier tipo de termostato?

    Gracias

  13. #13
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2014
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Cualquier opción es buena Brian .

    La conexión de los termostatos lo puedes hacer con cualquier tipo de termostato( inmersión, electrónico y de contacto ).

    El conexionado te lo dibuje en alguna respuesta anterior.
    Un cordial saludo.

    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

  14. #14
    Brian Borduy está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2013
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Termostato Diferencial dos acumuladores y resistencia electrica

    Hola alvarolobato

    vi la centralita que me dijiste y es muy completa, lo que pasa es que la conexion para la resistencia es trifásica o algo así, ademas que, como dijeron en comentarios anteriores, la resistencia no se puede activar o se desactivar por diferencial de temperatura, como en el caso de las bombas. Algo que yo pensé que existía pero parece que estaba equivocado.

    Gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Gracias de nuevo Webofrito y bueno tambien para todos los que respondieron. Al final dejé los dos acomuladores en serie, sin la valvula con bypass, se que no es el mas eficiente pero bueno, no tenia mas tiempo para seguir calentandome la cabeza, en proximos proyectos investigaré mucho mas.
    Como energia auxiliar utilicé un acumulador con una resistencia conectada a un panel termostatico de lapesa.
    Y como centralita principal utilice una de Resol que tiene una salida para bombas de alta eficiencia

    Saludos a todos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46