Calculo CTe contribucion mínima paneles planos versus tubos de vacio
Buenas tardes:
Me encuentro realizando un master en energías renovables, y he tenido que realizar un ejercicio dónde debo calcular el número de captadores necesarios para cumplir el CTE.
Para ello, he realizado una hoja de excel donde se realiza el cálculo mediante el método fchart, según se indica en la guia del IDAE (páginas 111 y siguientes):
3w.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_ST_Pliego_de_Condiciones_Tecnicas_ Baja_Temperatura_09_082ee24a.pdf
Una vez realizado el cálculo, y comprobado que el resultado es más o menos razonable, me he planteado sustituir el colector plano vitosol 300 F modelo SH3B), por otro de tubos de vacio modelo vitosol 200-T de 2 m².
3w.viessmann.es/content/dam/internet-es/pdf_documents/brochures/vitosol/datos_tecnicos_vitosol200tsp2.pdf
3w.viessmann.es/content/dam/internet-es/pdf_documents/brochures/vitosol/datos_tecnicos_vitosol300-f.pdf
Mi sorpresa a sido mayúscula, al comprobar que la contribución solar, apenas subía un 1% al utilizar colectores de vacio (14 colectores en ambos casos).
Al revisar las ecuaciones, he comprobado que los datos del captador, sólo se utilizan en el cálculo del término D1(energía absorbida por el captador / carga calorífica de la instalación) y en el término D2 (energía perdida por el captador / carga calorífica de la instalación)
No obstante, en dicho término unicamente se tienen en cuenta el rendimiento óptico y los coeficientes de pérdidas de los colectores. Dichos términos son similares en ambos tipos de colectores, por lo que es lógico que salgan similares.
¿Sabéis en que me puedo estar equivocando?