Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    mvs90 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Almuñécar, España
    Mensajes
    1

    Predeterminado Dudas varias sobre un sistema de ACS solar

    Buenas a todos! Soy Marco, y es un gusto conocerós. Llevo unos cuantos años ya con placas solares en mi propiedad de alquiler en Almuñécar, España, donde hay un sol brutal, y claro, pues las placas la verdad es que dan muchos problemas y siempre que paso por ahí, toca mantenerlas.Ya he ido probando y aprendiendo, pero la verdad es que no hay muchos guías así que ayuden a nivel intermedios, y mediante el buscador no conseguí resolver mis dudas con seguriad. De ahí que solicito humildemente la respuesta a algunas dudas varias que me han ido surgiendo y problemas por solucionar, para ver si me podeis aclarar un poco. Primero, os describo mi sistema. Consta de 3 colectores solares situados 3 plantas por encima de el depósito acumulador, que será de unos 200-300L. El sistema esta apoyado por un post-calentador Junker que compensa cualquier falta de temperatura.Antes de ir a los problemas, quisiera respolver unas dudas básicas. Primero, que cantidad de líquido puede llevar un sistema así? Creía que aproximadamente 12L, pero luego llenando el circuito pareció más próximo a los 20L desde que empeze a meter líquido nuevo hasta que expulse el viejo. Para tres placas, colocado a 3 plantas por encima con los conductos mayormente verticales, qué sería lo normal? Y por regla general, cuanto líquido cabe en cada placa? Luego, como sé que presión debería tener el bote expansor? Este sistema es muy dado a sobrecalentamientos por periodos con la casa vacía en verano, por lo que no tengo muy claro si conviene tener la presión alta para que mantenga la presión en el circuito alto para subir el punto de ebullición, o bajo para que quepa más líquido. En cuano a presiones, he escuchado desde 0.3 bar hasta 3bar.Y eso lleva a la otra pregunta. El manómetro en el acumulador al lado de la bomba solar, osea en la parte inferior del circuito, qué presion debería tener en frío con el sistema en funcionamiento? Suponiendo que debe de estar midiendo la columna de agua de los 3 pisos, más la presión del sistema, lo deje en aproximadamente 3.5 bars suponiendo que cualquier sobrepresión se iba a escapar igualmente por la valvula de seguridad, que está calibrado a 6 bares. He escuchado desde 2 a 3.5 bares, así que no lo tenía muy claro. Y luego no se si el bote de expansión y su correspondiente presión afectan a la presión del sistema. y la última pregunta de momento sería sobre sistemas para enfriar el circuito para instalar a posteriori. Como comenté, la casa puede estar lo mismo vacía que ocupada en periodos de alta radiación solar, y sobrecalentamientos es un problema muy serio en el sur de andalucía, y tener 3 placas no ayuda. Ahora configure el controlador para que solo eleve la temperatura del deposito hasta 60ºC, y a partir de ahí que solo eleve la temperatura del acumulador cuando las placas superen los 120ºC (Que no es dificil), hasta que el acumulador llega a los 95ºC, y que a partir de ahí, que circule cuando los colectores estén por lo menos 5ºC más frios que el acumulador, como por la noche, hasta llegar a los 60ºC marcados. Así, en principio todas las mañanas habría una temperatura máximade 60ºC en el acumulador, si bien no confio mucho en ello. Por lo tanto, quería informarme sobre metodos de enfriamiento. Bueno, pues lo dejo ahí que ya es mucho. Muchisimas gracias a quién responda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -No consigo formatear los parrafos, lo siento. Espero que no eche para atrás demasiado el bloque de texto...----Alquien me explica como formatear los parrafos? No consigo que no se muestre como un solo bloque por más que lo intento...
    Última edición por mvs90; 25/05/2014 a las 14:22

  2. #2
    OLuis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    292

    Predeterminado Re: Dudas varias sobre un sistema de ACS solar

    No tengo forzados y por tanto no puedo decirte nada de presiones pero si creo que el principal problema se solucionaria facilmente tapando placas.

    Si la casa va a estar vacia cuando hace sol tapa dos placas y deja solo una funcionando, evitarás sobrecalentamientos. Si estando en la casa compruebas que una sola calienta poco o que se avecinan un par de dias nublados entonces destapas alguna mas y luego la vuelves a tapar al volver a condiciones normales.

  3. #3
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.928

    Predeterminado Re: Dudas varias sobre un sistema de ACS solar

    Hola mvs90,
    En primer lugar,para 3 placas deberias tener un deposito de 500-750l,no de 300l.Esto da problemas,muchas, de sobrecalentamiento.
    Normalmente,las placas llevan entre 1,4-2l de liquido cada una.Habra que sumar el contenido de las tuberias de ida y retorno,el contenido del serpentin del deposito y del vaso de expansion.
    Si dices que tienes una altura de 3 plantas entre paneles y deposito,deberias tener abajo una presion de 2,5-3bar.El vaso de expansion deberia ser tarado a una presion con 0,3 bar inferior a la instalacion.Para una instalacion asi,un vaso de 25l estaria bien.
    Metodos para sobrecalentamientos:
    -uno seria que has hecho tu,parece a una recirculacion de noche entre deposito y panel,que algunas de las centralitas tienen esta funcion.
    -el vaciado de los captadores,si hay periodos prolongados donde no hay nadie en la casa
    -montar sistemas de disipamiento estatico o dinamico(aerotermo)
    -tapar los colectores,si tienes acceso-es la mas economica
    En tu caso,con 300l de deposito,en verano,taparia 1 o 2 paneles dependiendo de la inclinacion y la orientacion de los paneles.
    Un saludo.

  4. #4
    juanamb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    bcn
    Mensajes
    86

    Predeterminado Re: Dudas varias sobre un sistema de ACS solar

    Mi caso es similar al tuyo en algunos aspectos, pues se trata de una casa que solo uso el fin de semana.
    -. Lo primero que he hecho es ir tapando destapando el captador, para que en días normales la temperatura en el acumulador se mantenga entre 50 y 60 grados. En el me de agosto, que no iré a la casa, taparé por completo el captador.
    -. Sobre la presión, a mi hasta ahora me ha dado problema por que el vaso de expansión no estaba bien, y aunque aún no he podido comprobar el resultado, ahora tengo uno sobredimensionado que debería ayudar un poco en caso de sobrecalentamiento
    -. No puedo montar un drain back, cosa que creo me solucionaría el tema.
    -. Mi centralita permite la recirculación, Baxi CS10, pero el manual de instrucciones es peeeesimo, y al no estar en casa muchos días seguidos tampoco he podido hacer pruebas en condiciones. (he probado la recirculación por hielo, pero no por sobrecalentamiento)
    -. No tengo piscina, cosa que también me podría ayudar a echar el exceso de calor.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47