Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    revend está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Bcn
    Mensajes
    107

    Predeterminado dudas con valvulas

    En una instalacion de ACS convencional dotada de un acumulador a gas natural se va a instalar una sistema de captacion solar dejando este acumulador como apoyo auxliar.En la entrada general de agua fria este acumulador cuenta con:
    1 Una valvula anti retorno,
    2 Un descalcificador de aguas duras
    3 Un filtro para eliminar impurezas
    4 Un reductor de presion

    El nuevo deposito situado 3 m por debajo del actual tendra una capacidad de 2000 L.He de hacer una derivacion de la entrada general de agua para este nuevo acumulador y colocar estas valvulas mas una llave de corte en la tuberia que da paso al acumulador actual para que el flujo pase por el deposito calentado mediante energia solar.La duda me viene al conectar en serie el acumulador solar y el convencional.¿ que valvulas he de colocar entre un acumulador y otro teniendo en cuenta que he de instalar un bomba para vencer esa diferencia de 3 m de altura?

  2. #2
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Rusia
    Mensajes
    392

    Predeterminado

    Tienes dos depósitos en una serie, si el agua fría pasa al principio en el depósito solar y luego en convencional, entre ellos no es necesario poner la bomba puesto que la presión del agua fría debe ser bastante para la superación de esta altura.

    Saludos.

  3. #3
    revend está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Bcn
    Mensajes
    107

    Predeterminado

    Gracias Igor.La altura exacta no la tengo ahora,pero esta entre 3 y 4 m,seguro.¿ hay alguna formula para saber que altura se puede vencer como maximo sin necesidad de bomba?

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Pues el cálculo hidráulico es análogo al que haces para dimensionar una bomba, solo que ahora tienes que vencer la pérdida de presión con la presión de red.

    Pongamos que en cada grifo deseas 10 mca, y a la salida del regulador de presión citado tienes 25 mca, dispones de 15 mca para vencer las diferencias de cota y la pérdida de presión por rozamiento y por singularidades como filtros, válvulas, entradas y salidas en los depósitos, etc ...

    Respecto a que válvulas poner entre depósito solar y depósito convencional, te recomiendo una válvula de esfera y que hagas un bypass en paralelo, dotado también de válvula, que te permita alimentar el depósito convencional en caso de avería del solar. Si el solar esta más alto que el convencional en la conexión entre ambos, una v. de retención.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  5. #5
    revend está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Ubicación
    Bcn
    Mensajes
    107

    Predeterminado

    ¿ Seria conveniente hacer un sistema de recirculacion para mantener equilibradas las temperaturas de ambos depositos ?

    Saludos

  6. #6
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Esa cuestión ha sido tratada en otros post del foro de solar térmica, aunque no recuerdo bajo que título. En locales distintos de viviendas sí, para poder hacer el tratamiento de la legionella a todos los acumuladores.

    Saludos.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47