Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    sukutapasu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    3

    Predeterminado Caldera modulante

    Hola, alguien me podría explicar como puedo saber a cuanta potencia esta trabajando una caldera modulante con un circuito de calefacción con el que se calienta el agua de un acumulador y así saber lo que esta consumiendo. Muchas gracias.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    194

    Predeterminado Re: Caldera modulante

    Te refieres a saberlo sin instrumentos de medida específicos? Por que no miras el contador de gas y cuentas el tiempo con un cronómetro, así sacas el gasto, después lo multiplicas por el PCI del combustible y tienes la potencia.
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero

  3. #3
    sukutapasu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Caldera modulante

    Son dos calderas en una empresa, que tienen cada una el circuito de calefacción para calentar dos acumuladores, el contador de gas es el de toda la empresa y no puedo saber solo el de las calderas. Lo que me piden es saber lo que gasta cada caldera para poder sustituirlas por un equipo para calentar agua mediante calor residual de unos compresores de aire. Solo tengo los manuales de las dos calderas y de las bombas de circulación que hay (una para cada acumulador). Muchas gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lo único que puedo hacer es mirar lo que hacen las calderas.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    194

    Predeterminado Re: Caldera modulante

    Pues se puede medir que potencia está dando cada caldera poniendo un contador de agua y midiendo la temperatura de ida y de retorno, pero para eso tienes que cortar la tubería y poner un contador.

    También puedes medir el caudal sin cortar con un medidor de caudal ultrasónico pero claro tienes que tener uno y no es barato.

    Otra opción es instalar un puente de manómetros (o dos manómetros) en la bomba y ver cual es la presión que esta proporciona, con esto y la curva de la bomba puedes saber que caudal está dando y midiendo temperaturas igual que antes tienes la potencia.

    La última opción que he usado alguna vez es medir con una pinza amperimétrica la intensidad que demanda la bomba, de hay sacas la potencia eléctrica y con esto te vas a la curva eléctrica de la bomba, la casas con la curva H-Q p P-Q y tienes el caudal pero si la bomba tiene mucho tiempo no vas a tener la curva de potencia eléctrica.
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero

  5. #5
    sukutapasu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    BILBAO
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Caldera modulante

    Muchas gracias por responder. Tengo un manómetro justo antes de la bomba, ¿La diferencia entre esta presión y la que marca la caldera me vale para la curva H-Q?.Tengo dos calderas y sus salidas se juntan en la misma tubería, de ese tubo se divide en dos circuitos cada uno con una bomba de circulación. Cada circuito calienta un acumulador y el retorno de los dos se vuelve a juntar para volver a las calderas. Un ejemplo de lo que he medido, la diferencia en una de las calderas de unos 6 °C y en la otra menos de 1 ° C. En los circuitos en uno más o menos 1,5°C y en el otro unos 5°C entre la ida y el retorno. ¿Puede ser correcto? El caudal me sale unos 1000l/h por cada bomba según la curva con la diferencia de presión como la he cogido antes, por lo que con esos datos me saldría unos 8.5 kW entre los dos circuitos utilizando esta formula para ver la potencia (kcal/h) que transmite la caldera al circuito: P (kcal/h)= Q (l/h) * (Cp * ΔT). Si en la caldera pone entre 9 y 24 kW ¿sería correcto? ¿Estoy haciendo algo mal?

  6. #6
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    194

    Predeterminado Re: Caldera modulante

    Lo que creo que estás haciendo mal es que el manómetro está antes de la bomba y para poder medir algo la bomba debe estar entre los dos manómetros y según lo describes entre el manómetro que indica la presión en el interior de la caldera y el de la tubería no se encuentra la bomba.

    Además si la caldera modula entre 9 y 24 y te sale 8.5 kW o está al mínimo o algo va mal, aunque es posible que algo vaya mal porque apenas hay salto de temperatura.

    Si quieres hacer una medición minimamente aceptable te va a tocar cortar y meter un caudalímetro o manómetro con un par de llaves, esto es bastante barato la verdad y te da información precisa.
    Tenaga Ingenieros S.L.
    www.tenaga.es
    twitter: @tenagaingeniero




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47