Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    andres.mr está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Resistencia en el interacumulador para evitar Legionella

    Buenas a todos,

    tras revisar varios hilos y páginas, me ha surgido la duda de si se admita la posibilidad de disponer de una resistencia eléctrica en el interior del acumulador de ACS, en este caso sería un interacumulador, usada UNICAMENTE para aumentar el agua interior a 70ºC con la frecuencia necesaria para evitar posible legionella.

    Agradecería cualquier respuesta, pues estoy algo liado con este tema en un proyecto final de carrera.

    Un saludo

  2. #2
    DanielMC está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    111

    Predeterminado Re: Resistencia en el interacumulador para evitar Legionella

    Hola. El CTE prohíbe expresamente la utilización de resistencia eléctrica en el depósito de ACS. De todas formas, un equipo que funciones bien suele pasar de 70º de temperatura, así que con eso creo que sería suficiente para evitar la legionela.

  3. #3
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Re: Resistencia en el interacumulador para evitar Legionella

    Hola. Imagino que te has mirado bien el RD 865/2003. Ahí se clasifican las instalaciones según el riesgo. Si la tuya es una instalación de riesgo hay que hacer un tratamiento periódico (además de uno de choque creo que anual). No es el único método, pero sí el más fácil, elevar hasta 70ºC la temperatura de los acumuladores, auxiliar y solar. En mi empresa hemos discutido el tema de la resistencia eléctrica que comentas. Personalmente creo que no existe ningún conflicto, pues no se trata de una energía de apoyo, sino de un tratamiento térmico para desinfección del acumulador. Es decir, es algo puntual y controlado.

    Lo que se hace normalmente, por lo menos lo que hacemos nosotros, es prever un conexionado entre el acumulador auxiliar y el solar mediante bomba y controlado por un regulador específico para legionela, que lo puedes encontrar entre los proveedores típicos. Se calienta todo a 70º cada X tiempo y listo. Pero que conste que yo no veo la diferencia en cuanto a la energía auxiliar entre esto y lo de la resistencia. Si es verdad que la resistencia eléctrica que tienes que meter es un pepino de alomejor 9 kW, con su línea eléctrica y demás, que hay que tener en cuenta.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lo que comento lo tienes en el HE 4 punto 3.3.3.1-4:

    "Para instalaciones prefabricadas según se definenen el apartado 3.2.1, a efectos de prevención de
    la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicosnecesarios según normativa mediante el no uso
    de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que
    contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la legionelosis, es admisible
    prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y elacumulador solar, de forma que se
    pueda calentar este último con el auxiliar."...

    En el punto 3.3.3.2-4 es donde dice que no se puede conectar un sistema AUXILIAR en el acumulador solar. DanielMC, esto es para resistencia eléctrica o cualquier otro, por ejemplo un serpentín de una caldera.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47