Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    José A. está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    2

    Predeterminado Instalacion de ACS en vivienda unifamiliar

    Hola a todos/as:
    Soy nuevo en el foro, no estoy muy puesto la energía solar térmica pero quisiera instalarla en la vivienda para ACS. Me hicieron un presupuesto para la instalación. 4 paneles ecounit plus, acumulador vitrounit 300 -1C, centralita, vaso, grupo solar, mano de obra, etc. total 5100 + iva. Quisiera que alguien me aconsejara si el precio es ajustado, incluso si los materiales son de buena calidad. Muchas gracias. Un saludo.

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Hola Jose, tendrás que aportar más datos como ubicación de la vivienda, número de usuarios de la misma, orientación de los paneles, superficie de los mismos, etc ...

    De entrada, y sin conocer el producto del que hablás, salvo que tu familia sea la tribu de los Brady, 4 paneles de 2 m2 cada uno me parece un tanto excesivo solo para ACS, aunque sin saber la localización es dificila saberlo, aportanos más datos.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    edipolopide está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Mensajes
    128

    Predeterminado

    Los paneles son exactamente de 1,88 m2 útiles, lo cual quiere decir un total de 7,52 m2.
    ...para 300 litros que supongo tiene el acumulador...un poco exagerado
    A parte (que poco me gusta decir esto) de incumplir probablemente alguna normativa.
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.

  4. #4
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    De acuerdo con edipolo, añadir que quizá el acumulador sea demasiado pequeño para la captación (menos de 40 l/m2). Yo en tu lugar buscaría otras ofertas para poder comparar.

    Un saludo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  5. #5
    José A. está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2006
    Mensajes
    2

    Predeterminado ACS en vivienda unifamiliar

    Muchas gracias por responder a mi consulta. La ubicación es en la provincia de La Coruña, 180 m2, la orientación puede ser sur. Los datos relativos al captador: fabricante Ferroli, factor de eficiencia 0.76, coeficiente global de pérdida 4.5, superficie útil 1.9.

    Agradezco vuestra ayuda ya que me concedieron la subvención y voy a realizar la instalación, por cierto los plazos son ajustadisimos.