Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    kresala está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Mundaka
    Mensajes
    6

    Predeterminado ACS - vivienda unifamiliar

    Hola a todos

    estoy diseñando mi primera instalacion de ACS, y tengo la siguiente duda:

    a la hora de elegir la bomba de circulacion para el circuito secundario, el proveedor de los captadores (Chromagen) recomienda un caudal de 45l/h m2, a lo que yo me pregunto-> ese caudal es en funcion de la superficie total de paneles instalada... o solamente tengo que tener en cuenta la superficie de 1 panel?? y... influye en la eleccion de dicha bomba que los captadores esten en serie o en paralelo??

    muchas gracias y perdonad si mis preguntas son un poco de novatazo

  2. #2
    rayos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    España
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Buenas Kresala

    Si pones bomba de circulación en el circuito secundario quiere decir que tienes un intercambiador exterior. En ese caso la velocidad de circulacion del fluido en el circuito secundario debería ser algo superior a la velocidad del fluido en el primario. Según yo estudie se recomienda que sea un 20% superior.
    En todo ello también debes tener en cuenta que las velocidades no superen los limites establecidos con respecto a las pérdidas de carga.
    Sobre las preguntas que haces del caudal, siempre se habla del caudal general de la instalación. Si los paneles los tienes en serie el caudal será inferior pero porque el objetivo es conseguir mayor salto termico mientras que si lo pones en paralelo el caudal total será la suma del líquido que pasa a través de cada uno de ellos.

    Un saludo.

  3. #3
    kresala está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Mundaka
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Gracias por la respuesta rayos

    entonces, teniando en cuenta esos 45 l/h m2 recomendados, y suponiendo k la instalacion tendrá 10 paneles en serie... y cada panel fuera de 2m2... necesitaria un caudal de 45x2x10 -> 900l/h??

    que tipo/marca de bombas me recomendariais??


  4. #4
    rayos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    España
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Necesitarias un caudal de 900 l/h si los paneles los tuvieras conectados en paralelo. Estando conectados en serie el caudal seria el caudal unitario, es decir, el caudal de un solo panel 45 l/h m2 x 2 m2= 90 l/h.
    Creo que el problema lo tienes en que crees que los paneles los tienes conectados en serie y no es así, porque para el agua caliente sanitaria de una vivienda la forma común de conectarlos es en paralelo. Tu caudal sería de 900 litros/hora. Espero que esta imagen te sirva, saludos.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  5. #5
    kresala está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Mundaka
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    jejeje no soy un experto... pero ya se diferenciar entre conexion en paralelo y conexion en serie jejejeje

    yo en principio tenia pensado colocarlas en serie (conectar salidas con entradas...), pero despues de leerte "el agua caliente sanitaria de una vivienda la forma común de conectarlos es en paralelo"... mi duda es: que ventajas / inconvenientes tiene el colocar los captadores en paralelo o en serie??

  6. #6
    rayos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    España
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Disculpa el atrevimiento ejejeje, solo pretendia aclararnos para no estar hablando pensando cosas diferentes.
    Pues mira creo que realmente no se trata de que tengan ventajas o inconvenientes el conectarlos de una forma u otra, sino del uso al que sea destinado la instalación.
    En la conexión en paralelo se alcanza un salto térmico aceptable para una instalación de ACS en una vivienda, la pérdida de carga es menor que en serie y el rendimiento del captador es superior.
    En la conexión en serie, al atravesar el fluido todos los paneles el salto termico es superior, aunque baja el rendimiento de los paneles y la pérdida de carga es superior.
    Los dos tipos de instalaciones se hacen pero según para que se utilize se escoge una u otra. Como también debes saber pueden hacerse conexiones mixtas.
    Por aquí por el foro hay un hilo en el que hablan de bombas de circulación, te lo digo para no poner marcas ni repetir comentarios.

  7. #7
    kresala está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Mundaka
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    gracias denuevo

    según yo tenia entendido habia que intentar poner el maximo numero posible de captadores en serie, siempre siguiendo las recomendaciones del constructor.

    si por ejemplo el constructor recomienda un maximo de 10 paneles en serie (por poner un nº...) y mis calculos me dicen que mi instalacion necesita 7 paneles, los pondre en serie; en cambio, si mi instalacion fuera de paneles, entonces ya pondria dos lineas en paralelo, una de ellas con 6 y la otra con 5, dando lo mismo el tipo de instalacion que sea, no??

    lo que es de cajon es k cuantos mas paneles se pongan en serie, mayor temperatura se consigue, y es lo que interesa, no??


  8. #8
    josfer está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2011
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Hola, en referencia al tipo de conexion, si paralelo o en serie cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero uno de los inconvenientes de la conexion en serie es un menor rendimiento termico, dado que a medida que el fluido caloportador va pasando desde un colector a otro, la energia aportada es menor por ser mayor la temperatura del fluido circulante.

  9. #9
    kresala está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2011
    Ubicación
    Mundaka
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    gracias por los consejos

    he vuelto a retomar el diseño de la instalacion, y me ha llegado la hora de meterme con la/s bomba/s del circuito primario.

    en las distintas configuraciones posibles sobre las que estoy realizando los calculos, me sale que necesitaria bombas con una potencia que va desde los 9.400KW (en el caso de la bomba mas pequeña) hasta los13.500KW.

    que tipo/marca de bomba me recomendais??

  10. #10
    rayos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    España
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Creo que hay un fallo en las unidades con las que calculaste la potencia de la bomba. La potencia mas chica es de 9 millones de vatios (9000 KW), eso no es lógico. Cuelga la formula con la que lo calculaste para ver si puedo echarte una mano.

  11. #11
    javiemx5 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Hola, buenas tardes.

    Si montas 10 captadores en serie los 6 últimos es como si no estuvieran. Ningún fabricante o normativa permite montar más de 3 unidades en serie. Piensa que el salto térmico que puede ir dando un captador se va disminuyendo conforme entras más caliente al siguiente captador.... con lo que al fina los últimos captadores no podrían subir más la temperatura del fluido, además si entras muy caliente al captador el rendimiento lo bajarías mucho.

    Para un unifamiliar medio de 4 / 6 personas lo habitual es montar 300 L y 2 captadores del orden de 2 m2 de superficie útil de captación.

    Puedes hacer una conexión mixta serie-paralelo con esos 10 captadores, o algo más razonable (y más para una aplicación de ACS con temperatura no excesivamente alta) es montar esos 10 captadores agrupados en 2 baterías de 5 captadores en paralelo y equilibradas (con retorno invertido por ejemplo) entre si para asegura que por cada batería pasa el mismo caudal, unos 500 L/h.

    Para 10 captadores y unos 1.000 L/h con una bomba de 100 W o 120 W de potencia debería ser suficiente. Una bomba como la WILO Star 25/6 o su equivalente en Grundfos. La potencia que mencionas es de central nuclear... je je...

    Un saludo.
    Un saludo!!

  12. #12
    rayos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    España
    Mensajes
    15

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Buenas

    Javiemx5 leí tu mensaje y pensé que sería oportuno reflejar este párrafo del CTE HE4:
    Apartado 3.3.2.2. Conexionado
    Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.

    Un saludo

  13. #13
    javiemx5 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    113

    Predeterminado Respuesta: ACS - vivienda unifamiliar

    Cita Iniciado por rayos Ver mensaje
    Buenas

    Javiemx5 leí tu mensaje y pensé que sería oportuno reflejar este párrafo del CTE HE4:
    Apartado 3.3.2.2. Conexionado
    Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V.

    Un saludo
    Hola, gracias por el apunte.
    Un saludo!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47