Buenas, espero que me podáis echar una mano con este tema.

Estoy calculando el ACS para un hotel de 10 plantas con 61 habitaciones en total.

He repartido tanto el Agua Caliente como el Retorno en 4 montantes que se unen en cubierta. El caso es que a la hora de calcular, me sale una potencia para la bomba de recirculación del retorno del agua caliente de 104 W. La bomba esta conectada en el colector, por lo que con esa potencia supuestamente debe hacerme recircular los cuatro montantes.

No parece poca potencia para tanta altura y tantos consumos.

Los datos del colector de retorno son:
- Caudal: 3,163 m3/h
- Velocidad: 0.42 m/s
- Caída de presión: 0.0179 m.c.a.

El caudal en el colector del agua caliente es de 12,406 m3/h.