Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    pacoca está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    2

    Predeterminado Pérdida presión circuito primario

    Hola,

    Tengo instalado en mi vivienda un sistema de agua caliente sanitaria mediante energía solar con apoyo por calentador de gas que actualmente no tengo en funcionamiento pues aún no he hecho el contrato con gas natural, y muy probablemente hasta después del verano no lo haga.

    Me pusieron en marcha la instalación con una presión del circuito primario de 2 kilos (la que daba la red en ese momento). Me dijeron que podría bajar un poco al purgarse las posibles burbujas de aire del circuito. Efectivamente bajó hasta 0,5 kilos. Volvieron a meterle presión hasta los 2 kilos y ha vuelto a bajar a los pocos días.

    Mis preguntas son las siguientes:

    1. ¿Influye la presión del circuito del primario en las horas de funcionamiento de la bomba de circulación, y por tanto en el tiempo necesario para calentar el agua del depósito?

    2. Me dicen que la presión del circuito primario, varía con la temperatura, correcto, ¿pero no debería mantenerse al menos con 1,5 kilos para que el funcionamiento sea mejor?

    3. ¿Tiene algo que ver la presión de la válvula de seguridad?

    Muchas gracias por vuestra ayuda.

    Saludos!!

  2. #2
    heinrich está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Pérdida presión circuito primario

    Hóla Pacoca, a toda instalación se le tiene que ir purgando poco a poco el aire que puede acumular en su puesta en marcha, a veces cuesta bastante tiempo debido a lo grande que pueda ser el circuito primario, la cantidad de accesorios utilizados, etc..
    Lo que no es normal es que baje tanto la presón, verfica la posibilidad de fugas en el circuito, observa que los purgadores en el campo de captadores estén cerrados, fijate en el tarado de la válvula de seguridad ( que sea como mínimo de 3 bares), ya que si es menor al alcanzar altas temperaturas vaporizará y vaciará el circuito.
    Por último, que tipo de instalacion tienes..? , por lo que dices tienes una vivienda unifamiliar y hablas como si tuvieras una instalación forzada ( bomba de recirculación de a.c.s. o del primario ? ).........


    Heinrich

  3. #3
    pacoca está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Pérdida presión circuito primario

    Gracias por tu ayuda,

    Es un edificio de dos plantas en el que han puesto instalaciones de ACS independientes para cada vivienda, como si se tratasen de unifamiliares.

    El depósito está en el lavadero de cada una de las viviendas, y la bomba de circulación es del primario.

    Si con eso me puedes aportar algo más estaría muy agradecido.

    Saludos!!

  4. #4
    albertojosua está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    98

    Predeterminado Respuesta: Pérdida presión circuito primario

    Hombre, lo es lo normal. Puede estar picado el primario y estar en contacto con el secundario dentro del acumulador.

    La valvula de seguridad, no creo que esten taradas tan bajas, como para dejar escapar el agua.

    La falta de presion en el primario te puede causar problemas de cavitacion y joderas los alabes de la bomba.

    Sabes, si tienes problemas de temperaturas de estacamiento?.

  5. #5
    creus está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Vilassar de Dalt
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: Pérdida presión circuito primario

    Si te baja la presión del circuito primario, está claro que en algún sitio tienes una fuga.

    Hay que revisar la instalación del primario y dejar la instalación a 1,5kg siempre y cuando el acumulador y la placa esten a la misma altura manometrica.

    Para evitar la cabitación de bomba como te comentaba albertojosua, nosotros recomendamos instalar un presostato de minima. Elemento que en cuanto detecta una bajada de presión corta el suministro eléctrico de la bomba.

    Espero aportar algo de información útil.

    Gracias.

  6. #6
    mandragora está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    226

    Predeterminado Respuesta: Pérdida presión circuito primario

    Hola:

    Creo que sería conveniente que se revisara la presión del vaso de expánsión....

    Un saludo

  7. #7
    Raypetete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Vigo
    Mensajes
    8

    Predeterminado Respuesta: Pérdida presión circuito primario

    Cita Iniciado por pacoca Ver mensaje
    Hola,

    Tengo instalado en mi vivienda un sistema de agua caliente sanitaria mediante energía solar con apoyo por calentador de gas que actualmente no tengo en funcionamiento pues aún no he hecho el contrato con gas natural, y muy probablemente hasta después del verano no lo haga.

    Me pusieron en marcha la instalación con una presión del circuito primario de 2 kilos (la que daba la red en ese momento). Me dijeron que podría bajar un poco al purgarse las posibles burbujas de aire del circuito. Efectivamente bajó hasta 0,5 kilos. Volvieron a meterle presión hasta los 2 kilos y ha vuelto a bajar a los pocos días.

    Mis preguntas son las siguientes:

    1. ¿Influye la presión del circuito del primario en las horas de funcionamiento de la bomba de circulación, y por tanto en el tiempo necesario para calentar el agua del depósito?

    2. Me dicen que la presión del circuito primario, varía con la temperatura, correcto, ¿pero no debería mantenerse al menos con 1,5 kilos para que el funcionamiento sea mejor?

    3. ¿Tiene algo que ver la presión de la válvula de seguridad?

    Muchas gracias por vuestra ayuda.

    Saludos!!
    Supongo que te habrán llenado el circuito sólo con agua, para limpiarlo y comprobar si hay fugas. Una vez solucionen las posibles fugas, que seguramente las habrá, deberías exigir que llenaran el circuito con mezcla de anticongelante+aditivos anticorrosión (cualquier profesional del sector los conoce).
    Dudo que te hayan puesto una válvula de seguridad que salte a una presión tan baja, comercialmente suelen ser de 3 o 4 bar y en contadas ocasiones de 5 o 6 bar, para instalaciones mayores. Al menos esas son las que traen los grupos de retorno.
    Tampoco creo que sea del vaso de expansión, raro. Si la membrana del vaso está picada ocurre lo contrario: sube la presión más deprisa cuando pega el sol.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47