Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    buzzla está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    6

    Predeterminado RECIRCULACION ACS

    Hola a todos, es la primera vez que escribo en el foro, si hago algo mal lo siento de antemano.
    Mi duda es acerca de un hilo de hace muchísimo tiempo de un compañero nuestro (xavimarin) donde explica el procedimiento de cálculo para una recirculación de ACS.

    QUOTE=xavimarin;39923]Entonces Agplata tendrás que poner contadores de agua caliente no?

    La tienes que dimensionar como si se tratara de una red de distribución de agua normal. De cada vivienda saldrá un caudal simultáneo en función de los puntos de consumo, y de cada caudal simultáneo de cada vivienda tendrá que calcular un caudal simultáneo de la instalación.

    Para calcular el caudal simultáeno de cada vivienda puedes aplicar la siguiente expresión:

    K=1/raíz(N-1)

    Donde N = número de aparatos para ACS en vivienda (lavamanos, ducha, lavaplatos, etc).

    Éste factor K lo tienes que multiplicar por el caudal total calculado en la vivienda. El caudal de cada aparato lo puedes extraer del CTE HS4.

    Con los caudales simultáneos de cada vivienda tienes ahora que aplicar otro coeficiente de simultaneidad para dimensionar la red de distribución a viviendas desde tu instalación solar. Puedes aplicar el siguiente factor de simultaneidad (nombrado anteriormente):

    K = (19+N)/(10*(N+1))

    El cual tendrás que multiplicar por el caudal instalado en cada tramo de conducto de la red de distribución, así el diámetro de conducto irá disminuyendo a medida que disminuyan las viviendas receptoras (contadores).

    Para calcular la red de recirculación (desde al último piso o vivienda hasta acumulador) tendrás que tener en cuenta que lo que quieres es mantener el fluido caliente en toda la red cuando ésta se encuentre sin consumo, por lo tanto tendrás que recircular un caudal tal, que te asegure entre la impulsión y el retorno un salto térmico de como máximo 3K.

    Este caudal lo puedes obtener con el siguiente procedimiento:

    1.- Calcular pérdidas térmicas en los conductos de toda la red de distribución por donde recricule el ACS.

    Estas pérdidas dependerán de las pérdidas térmicas por metro lineal de conducto, que las puedes calcular con la siguiente expresión:

    Q/L = (2*PI*landa*INCREMENTO DE TEMPERATURA/(ln(1+(e/r))

    Donde:
    Q/L = Potencia perdida por metro lineal
    Landa = Coeficiente de transmisión térmica del aislante de tubería (normalmente 0,04 W/(m·K))
    Incremento temperatura = Diferencia de temperaturas entre el fluido portador y la temperatura ambiente (interior o exterior del edificio).
    e=espesor del aislante
    r=radio exterior del conducto.

    En esta expresión se ha ignorado la resistencia térmica del grosor del conducto fluidoportador.

    2.-Multiplicando la expresión anterior por los metros de red totales obtendrás la potencia perdida por el camino.

    3.-Esta potencia la vas a utilizar en la sigueinte expresión:

    Q = m*Cp*Incr. Temp

    Donde:

    Q = Potencia anteriormente calculada
    m = Caudal de recirculación
    Cp = Calor especiífico del agua
    Incr. Temp = Salto máximo de temperatura entre la impulsión y retorno del agua de recriculación(normalmente 3K)

    Con la anterior expresión obtienes el caudal tan anelado que te servirá para tener el agua calinete en toda la red de recirculación.

    4.-A partir de ahí solo te queda determinar el diámetro del tramo de retorno para ese caudal y la bomba de recirculación para mover dicho caudal.


    Espero que te haya servido de ayuda.

    Saludos![/QUOTE]

    Mi pregunta es si este método de cálculo sigue siendo válido ya que el post es del 2007. Y en caso de que sea correcto si alguien por favor puede decir las unidades de los datos que hay que intriducir en las fórmulas.
    Es decir:
    Q/L = (2*PI*landa*INCREMENTO DE TEMPERATURA/(ln(1+(e/r))

    el espesor en mm?
    el radio en cm?
    Q/L supongo Kcal/h al ser potencia.

    Pido perdón si es obvio pero para mi no lo es

    Gracias

  2. #2
    Alejandro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    111

    Predeterminado Respuesta: RECIRCULACION ACS

    Buenas,

    Q/L = Potencia / Longitud (W/m)

    espesor (mm)
    radio (mm)

    Aquí te dejo un enlace con todo lo que hay que saber sobre aislamientos:

    IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía

    Y aquí un programa de cálculol mucho más fácil de emplear que los cálculos manuales (AISLAM):

    Documentos reconocidos - Energía y desarrollo sostenible - Energía - Mº de Industria, Turismo y Comercio

    Finalmente, para la recirculación de ACS lo que yo empleo es el CTE DB HS4 aptdo. 4.4.2, y tengo entendido que es suficiente con eso.

    Saludos,

  3. #3
    buzzla está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    6

    Predeterminado Respuesta: RECIRCULACION ACS

    Gracias Alejandro, duda despejada!!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47