Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    pardal está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    11

    Predeterminado Recirculación en sistema directo multivivienda

    Hola a todos,

    Tengo una duda con el circuito de recirculación para edificios de multivivienda. La instalación que nosotros ofrecemos es en sistema directo con contadores de agua caliente en cada una de las viviendas y acumulación centralizada. Para diseñar el circuito de recirculación pienso en una circuladora de ACS con temporizador, es decir funciona cuando no hay consumo en las casas.

    Mi problema viene a la hora de dimensionar esa circuladora, las que encuentro en el mercado, Wilo STAR Z-15TT o EcoWatt 1U, vehiculan caudales del orden de 0,1 a 0,5 m3/h, y elevan ese caudal a alturas del orden de 0,1 a 0,5 m.c.a.

    Serian esas bombas suficientes para recircular por tuberias de DN20 que recorren en sentido inverso los montantes de distribución de 4, 5 y 6 alturas??.

    Yo creo que sí, porque imagino que solo deben mantener temperatura, pero me da miedo que al instalarlas no puedan elevar el caudal de recirculacion y no lleguemos a cerrar el anillo.

    Por otra parte, los temporizadores que incluyen este tipo de circuladoras, como se programan?? como sabemos cuando deben recircular si el consumo no tiene horario? Y si esta recirculando y alguien empieza a pedir consumo, como sabe la circuladora que debe detenerse??

    Perdon por la ignorancia i gracias de antemano

  2. #2
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

    Me da la impresión que esas bombas son pequeñas....

    Yo la bomba de recirculación la dejaría siempre encendida, como máximo la pararía por la noche (12 a 6?), normalmente consumen poco....

    Por otro lado, no había oído nunca que hubiera bombas de recirculación que se encendieran solamente cuando no hay consumo...

    Para el cálculo del caudal de retorno puedes utilizar lo que te dice el CTE HS5 (Salubridad).

  3. #3
    pardal está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

    Gracias Xavi,

    Yo también creo que són muy pequeñas.

    Otra duda al respecto de la vàlvula de tres vías que pongo para cerrar el anillo de recirculación, cual és la mejor manera de controlarla?, debe actuar por sonda en el retorno y desde el control solar? o deberia ser termostática? en este ultimo caso, al ser el diametro de entrada de ACS muy grande me sale una válvula caríssima!

    Gracias por la pronta respuesta

  4. #4
    xavimarin está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.482

    Predeterminado Re: Recirculación en sistema directo multivivienda

    El retorno lo puedes derivar directamente a acumulador de caldera. Lo ideal sería colocar termostática a la salida, para mandar el agua a temperatura de uso (45ºC), no obstante con el nuvo RITE y el engorro de la legionela, te obligan a tener el agua en el punto más alejado a 50ºC, eso significa que debemos poner una termostática, en cada vivienda, justo después del contador y mezclando con fría. Si el acumulador lo tienes a 60ºC (que sería lo aconsejable), puedes mandar a 60 y mezclar en viviendas directamente, o bien colocar una primera termostática a la salida de acumulador que te baje un poco la temperatura (máximo a 53ºC). De esta manera no mandamos tan caliente y evitamos pérdidas...pero ya es rizar el rizo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47