    Predeterminado CONDICIONES CONTRA INCENDIOS EN SILOS

    Hola a todos, tengo una duda respecto a los silos de biomasa. Cual es la resistencia al fuego de las paredes y techos? y la de la puerta de acceso? Normalmente se habla de RF90 pero el CTE dice que las salas de combustibles solidos para calefaccion integradas en edificios son riesgo medio y por tanto RF 120 y ademas precisan de dos puertas de evacuacion ¿? podrian aclarar este asunto?

    Gracias

  2. #2
    Biomasa KWB está desconectado Soporte KWB
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    28

    Predeterminado Respuesta: CONDICIONES CONTRA INCENDIOS EN SILOS

    Hola Pipas, según el DBSI (Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio) los silos o "Almacenes de combustible sólido para calefacción" se dividen en 2:
    Riesgo bajo --> S=<3m2
    Riesgo medio --> S>3m2
    (Esto es relativamente reciente)

    En caso de riesgo bajo las paredes y techos del silo deben ser EI 90 (el antiguo RF90) y si es riesgo medio EI 120
    Las puertas de comunicación del silo con el resto del edificio en caso de riesgo bajo serían EI245-C5 y las de riesgo medio 2xEI2 30-C5

    Puedes descargar el documento de internet (DBSI-CTE) y echarle un vistazo

  3. #3
    pipas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    badajoz
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: CONDICIONES CONTRA INCENDIOS EN SILOS

    Muchas gracias por la respuesta. Queda aclarada la duda.

    Un saludo


Temas similares

  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/02/2014, 14:28
  2. Calderas y Silos Fagor
    Por jcc34p en el foro General biomasa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 01/02/2011, 20:09
  3. SILOS prefabricados PELLETS
    Por FER_NANDO en el foro General biomasa
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/01/2010, 16:17
  4. Reglamento de Seguridad contra incendios
    Por Chispas en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 13/05/2008, 12:14
  5. Silos
    Por villor en el foro General biomasa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 27/03/2008, 00:22

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46