Buenas tardes:
Soy un simple usuario que además mi estufa no es Ferlux y no es hidroestufa.
Al haber resumido las dudas planteadas en el mensaje privado, y dado que no tendría sentido la respuestas sin conocer la pregunta, la respuesta será más reducida y ciniendome a la pregunta planteada en el foro,
Es normal que tengaís dudas, sino las tuvieseis no las plantearías, el que las tengais significa que lo estáis estudindo, que yo sepa nadie nace aprendido.
Vayamos al tema parámetro St2, son las horas que restan para que aparezca el Clr, cuando esté a 000, te aparee el Clr, como el reseteo que has hecho lo puedes hacer cuantas veces quieras y no le afecta para nada a la estufa, cuando llegue a 100 por ejemplo haces el reseteo y no te vuelve a salir, si vuelves a ver el video te aparecen tanto el St2 como la Ta y la Th.
Respecto a la TA, la TA es la temperatura ambiente es decir la temperatura de la habitación, por lo que no se puede cambiar, cambia cuando la temperatura de la habitación sube o baja, en ptras palanras es la misma que la de un termómetro que tengas en la habitación colocada en el mismo lugar de la sonda ambiente de la estufa.
Th es la llamada temperatura de consigna, es decir a la temperatura que quieres que te ponga la estufa la habitación, esta temperatura tiene importancia porque una vez alcanzada y según este programada la placa o centralita de la estufa normalmente se pone a potencia mínima( lo que llaman modulación,mod ) pero también podría estar programada para que se apague y se vuelva a encender una vez que baje la temperatura de la habitación (programación en stand by), si está programada en modo modulación y con esa potencia mínima la cantidad de calor producida por la estufa es superior a la pérdida de calor, lo que ocurre es que en la temperatura de la habitación subirá por encima de la th prefijada.
Pero al ser hidroestufa hay otro parámetro que también influye que es la temperatura del agua, perfectamente explicado lo que ocurre en el manual de la hidroestufa, cuando se alcanza esa temperatura
https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
Básicamente es que cuando la temperatura del agua alcanza la temperatura del agua prefijada(temeperatura de consigna) o unos grados menos, automáticamente baja la potencia de la estufa a la temperatura de modulación,( mínima potencia) en este estado pueden ocurrir dos casos:
A.-lo normal sería que con esa potencia no pueda calentar la casa, por lo que la temperatura del comenzaria a bajar.
B.-, Pero si como en el caso anterior a pesar de estar a mínima potencia los radiadores no son capaces de transferir esa potencia, la temperatura del agua sigue subiendo y cuando llega a la temperatura de consigna(o unos grados más) se apaga irremisiblemente (pasa a stand by), por el peligro que conllevaría que el agua entrase en ebullición y no se volverá a encender hasta que baje la temperatura del agua..
En resumen respondiendo a la pregunta concreta realizada en el foro y con los datos de mismo.
La causa puede ser la temperatura del agua, sí aunque puede haber otras.
La causa puede ser la bomba del agua: Si aunque como indicas que la bomba funciona (bien o mal) pero funciona yo me inclino por un exceso de potencia en potencia mínima tal vez por tener pocos radiadores o por exceso de potencia en potencia mímina u otras causas.
Una vez comprobada cual es la causa,(en este caso supongamos que es que la temperatura del agua alcanza la temperatura de consigna) las soluciones que se me ocurren son varias.
No sé si me he explicado correctamente, cualquier duda con respecto a lo dicho pregúntala.
Saludos.