Hola a todos
Acaban de instalarme una Brompi Dama Hydro en una instalación bitubo de 8 radiadores más un toallero en tres circuitos y aunque los elementos se calientan los del circuito medio lo hacen a baja temperatura. El instalador ha conectado con una T la entrada de agua fria de la red a 2,1 bares a la ida de sistema de calefaccion, despues de llamar a la casa, hablar con el ingeniero y reconectar todo pues la primera vez no era correcta la instalación pues es el nuevo modelo que han cambiado. En el manual de instalación no viene el esquema de conexión, las imágenes del display del manual no coinciden con el que tiene la estufa y además las imágenes del display están en italiano.
Por favor necesito saber:
¿La conexión es correcta?. ¿No debería el agua de la red estar conectada al retorno de la calefacción?
¿Alguien puede pasarme el esquema de conexión si existe?
¿Por que si la estufa estando a máxima potencia, con una tempratura de agua de teórica establecida en 80ºC solo templa los radiadores del circuito medio?

Tengo que abonarla y no estoy seguro si debería devolverla.

Gracias de antemano