Buenas,quería hacer una consulta porque no se muy bien como adaptar lo que exige el REBT con las instalaciones fotovoltaicas.
yo tengo en la cubierta de una nave una planta de 85 kw.en la calle pusimos las picas para la puesta a tierra,y subimos la línea de tierra a la cubierta junto con la LGA que une la planta a la red.si usamos cable de 70 para dicha LGA,segun la normativa el de tierra tiene q ser la mitad, pero como ese cable solo es para la estructura de los modulos e inversores y para las protecciones de sobretensiones, no tengo claro si con usar cable de 16 es suficiente, independientemente de la seccion de la fase. Si alguien me puede orientar o comentarme lo que haceis por ahi vosotros lo agradecería. Un saludo