Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    milanoreal está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Huawei 4KTL-L1 con 4,8kwp ¿en 1 o 2 string?

    Hola a todos

    tengo esta instalación Huawei 4KTL-L1 con 4,8kwp en paneles de 400w (12 paneles) todas con la misma orientación. Sé que está sobredimensionada si produce a tope, aunque pienso que no en exceso y voy a aprovechar más (especialmente en meses peores). No sé si estoy equivocado.

    Ahora mismo los tengo instalados todos en un mismo string, los cálculos parece que dan aunque se encuentran cerca el límite (538V).

    Mi pregunta es si es recomendable dejarlo así en un único string o dividir en 2 de 6 paneles (2,4kw unos 268V), o simplemente esto es una tontería.

    Tengo opción de cambiarlo sin coste, pero no sé si tal y como está en un mismo mppt es mejor que en dos (rendimiento o duración del inversor).

    Muchas gracias y saludos

  2. #2
    RubenPL está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2020
    Ubicación
    Las Palmas GC
    Mensajes
    300

    Predeterminado Re: Huawei 4KTL-L1 con 4,8kwp ¿en 1 o 2 string?

    No lo dudaba ni un segundo, 2 strings.

    No se trata de un mejor o peor rendimiento del inversor se trata de que sigas teniendo inversor. Estas muy cerca del limite de los 560 voltios de cada MPPT un día frio al amanecer y adiós MPPT...

  3. #3
    milanoreal está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    3

    Predeterminado Re: Huawei 4KTL-L1 con 4,8kwp ¿en 1 o 2 string?

    Gracias Rubén por tu respuesta.

    Estoy dejando que funcionen en un solo string de momento. Veo que los valores se quedar alejados de esos 538v teóricos, marcando como máximo 455v en la aplicación de Huawei. Tengo muchas dudas sobre ello, y no sé si con la corrección de la temperatura como dices en una mañana fría se va a tpc.

  4. #4
    midadami está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2022
    Mensajes
    419

    Predeterminado Re: Huawei 4KTL-L1 con 4,8kwp ¿en 1 o 2 string?

    Cita Iniciado por milanoreal Ver mensaje
    Gracias Rubén por tu respuesta.

    Estoy dejando que funcionen en un solo string de momento. Veo que los valores se quedar alejados de esos 538v teóricos, marcando como máximo 455v en la aplicación de Huawei. Tengo muchas dudas sobre ello, y no sé si con la corrección de la temperatura como dices en una mañana fría se va a tpc.
    Mucho cuidado con lo que estás haciendo. No se que tasa de refresco tiene los datos de tu inversor pero estás jugando con fuego. Si la tasa de refresco es 1 minuto, estás perdiendo decenas de valores.

    Yo con 10 paneles (450Wp) tengo a primera hora de la mañana un pico de 474V-475V que me acabaría jodiendo el inversor con 570V si tuviese 12 paneles. Obviamente no es lo mismo paneles de 450W que 400W.

    El pico que te he dicho es el de últimos días. Si voy a un día frio tengo pico de 486V.

    Es raro que el inversor se rompa por una vez. Lo normal es que se active la protección de sobrevoltaje y se apague.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47