Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Monsolar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    148

    Predeterminado Inversor con o sin transformador

    Hola a todos en la primera instalacion de 100Kw me pusieron 18 Inversores marca kaco con transformador , me estoy planteando para la segunda instalacion meter 4 inversores de 25 Kw ( cada con 3 lineas independietes) sin transformador ,puedo tener problemas si no llevan transformador ( aunque me han dicho qu ecumple la ley xx) sabeis si dan menos problemas los grandes que los pequeños ( a pesar de los 11 años de garantía ) llevo 8 meses con la instalacion y aunque se han roto 3 ( me los cambiaron en el mismo día ) tengo la gran duda ya que me recomiendan poner solo 4 MuchAS Gracias

  2. #2
    FraSan está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    56

    Predeterminado

    pregunta a la companía suministradora, pero que yo sepa el Aislamiento galvánico es preceptivo.

  3. #3
    isidoro111 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    535

    Predeterminado

    Hola,

    en el RD 1663/2000 del 29 de septiembre del año 2000 se exige que exista aislamiento galvánico o técnica equivalente. Los q no llevan transformador llevan un "sistema equivalente". Ambos se admiten igualmente y si miras la documentación de dichos inversores en una hoja viene la certificación de que cumplen el citado RD.

    Siempre puedes encontrar algún inspector de la ED q se empeñe en lo del aislamiento g. pero con enviarle el certificado de conformidad debe ser suficiente.

    Ten en cuenta q un transformador AC/AC supone tranquilamente un 2% de pérdidas, lo cual no es muy agradable y es una pena en una tecnología cara como es la FV y q aún no es una locura en eficiencia perder esa cantidad de energia. En mi opinión hay q insistir en q nos acepten los inversores sin transformador (de hecho hoy en dia lo hacen sin problema).

    Copio un trozo de la certificación de un inversor:

    * En el Real Decreto RD 1663/2000 se exige que exista un aislamiento galvánico o una técnica equivalente entre la instalación fotovoltaica y la red. Las funciones de protección para personas y para seguridad de la instalación integradas en los inversores (2 relés conectados en serie, protección de corriente residual sensible a todas las corrientes, control de la puesta a tierra, protección frente a la inyección de CC) pueden considerarse como una técnica equivalente, pero explícitamente no representan un aislamiento galvánico. Los aparatos cumplen con las estrictas normativas de seguridad alemanas VDEW...



    saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47