  1. #1
    Neo_mad está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Mensajes
    42

    Predeterminado Protecciones en continua y alterna en la instalación fotovoltaica

    Acabo de ver el cuadro que me ha montado kaylon y descubro que en continua lleva solamente un fusible, y de la salida del inversor es decir, ya en alterna, un magneto y un diferencial, sabéis lo que por ley debe llevar una instalación fotovoltaica???, es que me parece demasiado pobre la instalación que me han hecho en continua.

  2. #2
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    404

    Predeterminado Re: Protecciones en continua y alterna en la instalación fotovoltaica

    Por ley:
    Para la instalación de la parte de alterna (instalaciones generadoras interconectadas) ITC BT-40 Instalaciones generadoras de Baja Tensión
    http://www.uco.es/electrotecnia-etsi.../ITC_BT_40.pdf

    Para la parte de continua va a salir la ITC BT-53 Instalaciones de sistemas en corriente
    continua (además de la modificación de la ITC-BT 40)
    https://industria.gob.es/_layouts/15...s.ashx?k=49239
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  3. #3
    Vita24Yz está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2023
    Mensajes
    28

    Predeterminado Re: Protecciones en continua y alterna en la instalación fotovoltaica

    En continua tengo entendido que pueden ir o fusibles o magnetotermico, y opcionalmente los descargadores de sobretension transitoria.
    Y en alterna diferencial y el magnetotermico y opcionalmente los descargadores de sobretension transitoria y permanente.
    Las protecciones que monta Kaylon son las obligatorias por ley y cumplen la normativa, si no, no te darían el Ok desde la distribuidora.
    En mi caso por proteger un poco más mi inversor, aún que ya incorpore internamente la protección de sobretension, les he pedido que me monten a parte de los fusibles o magnetotermico (no se lo que podrán) unos descargadores de sobretension transitoria. Pero ya te digo que no son obligatorias ya que el propio inversor casi siempre lleva ese tipo de protección.