INYECCION CERO A RED
Buenas tardes.
estoy intentando configurar mi inversor sun2000-5KTL-L1 PARA INYECCIÓN CERO A RED.
Pues bien llegado AL PASO DONDE ELIJO control de potencia y modo de control , me pide una contraseña...
he probado con todas las que he utilizado para configurar el inversor y su cuenta y nada de nada.
No se si es que no entro como usuario adecuado...
De todas formas lo que puedo decir es que llego hasta las pantallas que habls en tu manual, pero llegado el paso (4) de elegir el modo de inyección y nivel de potencia, no puedo seguir por la contraseña, he probado con la del inversor, wifi inversor, usuario de cuenta nada de nada ..
Un saludo y gracias de antemano..
-
- 04/03/2021, 23:20 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2020
- Mensajes
- 43
Re: INYECCION CERO A RED
En mi caso es 00000a
- 06/03/2021, 09:10 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2020
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 12
Re: INYECCION CERO A RED
Buenos días.
Ya lo he solucionado.
Pero creo que el problema lo tengo en la aplicación FUSION SOLAR que estoy utilizando, al menos en mi teléfono no android, es Ios y me da la impresión que ciertas características de la aplicación no las puede trabajar de forma correcta.