Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    barton_333 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2021
    Ubicación
    Cordoba
    Mensajes
    150

    Predeterminado Circuito de corriente alterna

    Hola, tengo algunas dudas sobre el circuito de corriente alterna.

    Por lo que veo siempre a la salida del inversor se conecta un magnetotermico y un diferencial que tiene que ser de tipo A, junto con el protector de picos

    De ahí va la linea directa hasta el cuadro general, pero donde se conecta?

    En algunos sitios veo que lo conectan directamente entre la salida del IGA y la entrada del diferencial

    En otros de la salida del IGA conectan otro diferencial, después un magnetotermico y ya de ahí hasta el cuadro de protección del inversor donde solo ponen un magnetotermico y el protector de picos, es decir, sin diferencial.

    ¿Cual es la forma correcta? ¿donde se debe de poner el diferencial de tipo A? ¿se debe de poner un magnetotermico en el cuadro general antes de la salida de la linea que va al inversor?

    Por otro lado, mirando el REBT pone esto:

    PROTECCIONES
    La máquina motriz y los generadores dispondrán de las protecciones específicas que el fabricante aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos internos o externos a ellos.
    Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en las correspondientes ITC que les sean aplicables.
    Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes, con independencia de que estos ajustes podrían verse modificados por la normativa del sector eléctrico en función del generador al que aplique:
    – De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución equivalente.
    – De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que
    actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 85% de su
    valor asignado.
    – De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe producirse
    en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 110% de su valor
    asignado.
    – De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe
    producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante más de 5
    períodos.


    ¿Es necesario poner el protector de mínima tensión o sobretension y de máxima o mínima frecuencia?

  2. #2
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    404

    Predeterminado Re: Circuito de corriente alterna

    Recuerda que el reglamento REBT es de mínimos, el técnico puede y debe añadir más protecciones según criterios de alta disponibilidad, fiabilidad o seguridad, por eso puedes encontrarte más protecciones de las mínimas.

    Borrador nueva ITC-BT12
    https://asemiet.es/wp-content/upload...12-de-2020.pdf

    3. ESQUEMAS DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE ESPECÍFICOS PARA AUTOCONSUMO

    Borrador nueva ITC-BT40
    https://asemiet.es/wp-content/upload...019_sin-cc.pdf


    7. PROTECCIONES.

    Las instalaciones generadoras deben disponer de los siguientes elementos:
    513 a) Un elemento de seccionamiento general que proporcione aislamiento para la
    514 protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Éste podría ser el mismo
    515 interruptor automático que se menciona en el capítulo 4.3.3 de esta ITC siempre y
    516 cuando tenga características de seccionamiento que proporcionen el aislamiento
    517 exigible en la legislación sobre Riesgo Eléctrico.
    518 b) Un Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas contra los
    519 contactos indirectos. en el caso de derivación de algún elemento a tierra de acuerdo
    520 a lo establecido en el capítulo 4.3. En otro tipo de instalaciones que no estén
    521 conectadas a redes con régimen de neutro en TT, se aplicará lo establecido en la ITC522 BT-24 para el corte automático de la alimentación.
    523 c) Interruptor automático de la conexión, para la desconexión-conexión automática de la
    524 instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, y cuando proceda,
    525 un relé de enclavamiento.
    526 Estas funciones pueden ser también cubiertas por dos elementos separados:
    527 • Un interruptor automático de la instalación conforme a lo indicado en los diferentes
    528 esquemas del capítulo 4, o de la ITC-BT-12, según proceda, dentro del elemento
    529 identificado como "Dispositivos de mando y protección interiores (DPI)" o el elemento
    530 de corte general referido en el apartado a), con protección contra sobreintensidades
    531 y capacidad de corte de cortocircuitos, de acuerdo a la ITC-BT-22,
    532 • Un elemento de corte del generador, con capacidad de corte en carga, sobre el que
    533 actúen las protecciones voltimétricas y los automatismos de conexión y desconexión
    534 y que puede estar integrado o no en el generador.Las instalaciones generadoras deben disponer de los siguientes elementos:
    513 a) Un elemento de seccionamiento general que proporcione aislamiento para la
    514 protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Éste podría ser el mismo
    515 interruptor automático que se menciona en el capítulo 4.3.3 de esta ITC siempre y
    516 cuando tenga características de seccionamiento que proporcionen el aislamiento
    517 exigible en la legislación sobre Riesgo Eléctrico.
    518 b) Un Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas contra los
    519 contactos indirectos. en el caso de derivación de algún elemento a tierra de acuerdo
    520 a lo establecido en el capítulo 4.3. En otro tipo de instalaciones que no estén
    521 conectadas a redes con régimen de neutro en TT, se aplicará lo establecido en la ITC522 BT-24 para el corte automático de la alimentación.
    523 c) Interruptor automático de la conexión, para la desconexión-conexión automática de la
    524 instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, y cuando proceda,
    525 un relé de enclavamiento.
    526 Estas funciones pueden ser también cubiertas por dos elementos separados:
    527 • Un interruptor automático de la instalación conforme a lo indicado en los diferentes
    528 esquemas del capítulo 4, o de la ITC-BT-12, según proceda, dentro del elemento
    529 identificado como "Dispositivos de mando y protección interiores (DPI)" o el elemento
    530 de corte general referido en el apartado a), con protección contra sobreintensidades
    531 y capacidad de corte de cortocircuitos, de acuerdo a la ITC-BT-22,
    532 • Un elemento de corte del generador, con capacidad de corte en carga, sobre el que
    533 actúen las protecciones voltimétricas y los automatismos de conexión y desconexión
    534 y que puede estar integrado o no en el generador.
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47