consejo sobre uso de placas
Hola a todos,tengo una instalacion que consta de 11 placas poli 330W un inversor goodwe EM5048 y 2 baterias pylontech US3000.
Todas estas placas estaban en serie conctadas a un mmpt al espera de ampliar con 6 placas mono 400W en el mmpt libre,y hoy ha sido el dia,al principio al conectarlo todo iba todo estupendo pero conforme llagaba el mediodia observo que el string de poli no daba A tenia sobre 420v pero amperios 0.
He tenido que desconectar 2 placas para que volviera a funcionar.
Era por exceso de volaje entrando al inversor o exceso de potencia?
Si era exceso de voltaje esas 2 placas desconectadas las puedo poner en paralelo para no desaprovecharlas?
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo
-
- 26/09/2020, 21:58 #2
Re: consejo sobre uso de placas
Tiene toda la pinta de ser exceso de V
https://es.goodwe.com/Public/Uploads...ses/pdf/EM.pdf
- 27/09/2020, 06:18 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2018
- Ubicación
- Granada
- Mensajes
- 59
Re: consejo sobre uso de placas
Gracias por reponder altair,una duda solucionada,pero segun mi entender las placas en serie se van sumando los voltajes.
Puedo poner las 2 desconectadas en paralelo?creo que asi no suman y las aprovecho?
Otra cuestion si el maximo voltaje que admite mi inversor son 550V ese voltaje es por cada uno de los mmpt o en total?
Hay algun regulador o algo para poner antes de la entrada al inversor?