Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    cacheroz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2020
    Ubicación
    medina de las torres (badajoz)
    Mensajes
    2

    Predeterminado inversor Huawei 5kw auto consumo con vertido a red

    Tengo un problema, o tenemos, el inversor esta configurado para protegerse desconectando a 257V hay un problema de sobre tension en red pendiente de resolver por Endesa, cuando lo resuelvan, el inversor enpieza a verter a red, observo que el voltaje va subiendo a medida que el vertido a red aumenta, llegado un momento llega a 257V - 260V salta y desconecta, en ese momento la tension comprobada dentro de la vivienda pasa de 257-260 V a 243 - 245V lo normal en esta zona (Medina de las Torres Badajoz) el inversor al parar resetea y reanuda en unos 3 minutos y vuelve a comenzar la produccioin y el resto a vertido a red, y asi pasa desde las 11,30 a 17,30 horas aproximadamente, a veces produce durante 20 minutos antes de caer, lo normal 10 - 13 minutos, pero lo que observo que en el momento de saltar la proteccion baja de casi 260V a 243V, si se configura el inversor para que se proteja a 260V saltan las proteccioines de la vivienda, a 257V no saltan aunque se para toda la fotovoltaica, los que estan configurando esto no saaben como resolverlo ( si se puede sin modificar el transformador de Endesa antiguedad de mas de 20 años y como es un pueblo muy pequeño de la olvidada Extremadura, ni P... caso y cuando se funden aparatos la gente dice, claro era muy mala la bombilla, o lo que sea porque es chino y se estropean, y nadie de los que lo saben les dice del problema, callan) que opinais porque la empresa que lo ha montado por cuenta de EdP con la que firme el contrato, esta buscando solucciones y EdP no se que es lo que espera, pero si no funciiona no cobra, por favor alguien que me pueda decir algo pues estoy entre confuso y cabreado pues de los que saben ???? no dicen nada todo les son dudas. Gracias

  2. #2
    amcalo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Frailes
    Mensajes
    117

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Cita Iniciado por cacheroz Ver mensaje
    Tengo un problema, o tenemos, el inversor esta configurado para protegerse desconectando a 257V hay un problema de sobre tension en red pendiente de resolver por Endesa, cuando lo resuelvan, el inversor enpieza a verter a red, observo que el voltaje va subiendo a medida que el vertido a red aumenta, llegado un momento llega a 257V - 260V salta y desconecta, en ese momento la tension comprobada dentro de la vivienda pasa de 257-260 V a 243 - 245V lo normal en esta zona (Medina de las Torres Badajoz) el inversor al parar resetea y reanuda en unos 3 minutos y vuelve a comenzar la produccioin y el resto a vertido a red, y asi pasa desde las 11,30 a 17,30 horas aproximadamente, a veces produce durante 20 minutos antes de caer, lo normal 10 - 13 minutos, pero lo que observo que en el momento de saltar la proteccion baja de casi 260V a 243V, si se configura el inversor para que se proteja a 260V saltan las proteccioines de la vivienda, a 257V no saltan aunque se para toda la fotovoltaica, los que estan configurando esto no saaben como resolverlo ( si se puede sin modificar el transformador de Endesa antiguedad de mas de 20 años y como es un pueblo muy pequeño de la olvidada Extremadura, ni P... caso y cuando se funden aparatos la gente dice, claro era muy mala la bombilla, o lo que sea porque es chino y se estropean, y nadie de los que lo saben les dice del problema, callan) que opinais porque la empresa que lo ha montado por cuenta de EdP con la que firme el contrato, esta buscando solucciones y EdP no se que es lo que espera, pero si no funciiona no cobra, por favor alguien que me pueda decir algo pues estoy entre confuso y cabreado pues de los que saben ???? no dicen nada todo les son dudas. Gracias
    Hola!

    A ver, el problema de que la tensión aumente no es de endesa, es del cableado que tienes desde tu casa al contador con casi total seguridad (la sección no es la adecuada para esa potencia). En caso contrario, si al contador llegan los 260V puedes quejarte a Endesa y lo van ha solucionar pues el problema es de ellos y son los que van ha pagar averías.

    Segundo, es totalmente sencillo configurar el inversor para que importe una cantidad de W de tal manera que no hayan esas subidas de tensión (en la imagen seria power-limited grid connected). Es tan fácil como limitar la exportación a un valor en lugar de 0 pues pones no se 500w y el inversor va ha producir lo que estés consumiendo + 500w que exporta.inversor Huawei 5kw auto consumo con vertido a red-imgdownload-uuid-210e6d075e8c4f2a979481f3646c75af.png

    Tercero, hay otra manera mas compleja que es limitar la produccion del inversor cuando se alcanza una tensión determinada. Esta solución es la que tengo yo hasta que cambie el cableado hasta el contador. El link a esta solución es: https://forum.huawei.com/enterprise/.../594866-100027

    En mi caso la configuración que tengo es:

    seleccionado 3 puntos, 242V 100%, 248V 60%, 253V 30% (segun tu caso puntual podrias añadir mas y con distintos valores.)

    Quizás la segunda opción sea la mas sencilla de configurar y también funcional.

    Un saludo.

    PD: Te recomiendo usar párrafos para que la lectura sea mas sencilla.

  3. #3
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Pues el señor Amcalo creo que te lo acaba de explicar perfectamente. Tu inversor, para poder exportar a la red tiene que subir la tensión y cuanto mas exporta mas tensión.

    Tengo curiosidad por saber que tension tienes en el contador, quizas es la correcta unos 230voltios.

    Ya nos contarás.

    edito: Añado que si limitas la exportación como dice amcalo a 500w o 1000w, el inversor no te producira mas electricidad de la que exporta y consumes aunque pudiera producir mas., al igual que cuando lo tienes con vertido cero que solo genera lo que se le pide.

  4. #4
    cacheroz está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2020
    Ubicación
    medina de las torres (badajoz)
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Pues el señor Amcalo creo que te lo acaba de explicar perfectamente. Tu inversor, para poder exportar a la red tiene que subir la tensión y cuanto mas exporta mas tensión.

    Tengo curiosidad por saber que tension tienes en el contador, quizas es la correcta unos 230voltios.

    Ya nos contarás.

    edito: Añado que si limitas la exportación como dice amcalo a 500w o 1000w, el inversor no te producira mas electricidad de la que exporta y consumes aunque pudiera producir mas., al igual que cuando lo tienes con vertido cero que solo genera lo que se le pide.
    Ahora mismo hay 240 V, a partir de las 10,- am sube poco a poco hasta llegar al medio dia 14,- horas a 255 y 257 sobre las 18,- empieza a bajar algo y a esta hora las 23,20 sobre 240 a las 24 horas sobre 235V y esto es asi todos los dias, me dicen de Edp que vban a poner a la entrada salida de red un estabilizador.

    ahora mismo la soluccion de amcalo va perfectamente y no se corta el vertido,
    pero la maxima produccion es de lo que consumo mas 1,5 a 2Kw de vertido a red, al menos se mantiene estable.

    cuando detecto 257V se reduce al minimo para no parar. a ver si se resuelve, pues Endesa es una verguenza, ahora la persona que regula los transformadores esta de vacaciones hasta el dia diez, he llamado tres veces dando este indicencia como averia indicando "peligro" pues sino ni te toman nota, pues desde la semana pasada no se han puesto en contacto ni han venido para nada, pues no ponen a nadie para sustituir ENDESA ES UNA VERGUENZA.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La solucci0on esta funcionando, le mande tus instrucciones a quien lleva la configuracion en la empresa que ha montado las placas y todo el tema, pues al particulas parece ser que cuando es con vertido a red no nos permiten acceder "segun la normativa" dicen.

    El caso es que no conocia esta soluccion y la puso en marcha la de % de produccion segun tensioin en red. y en los dias que lleva no se ha parado el inversor ninguna vez,

    Aunque eso si produce el consumo y entre 1,5 a 2Kw hora que le permite la tension en red para no caer.

    hace un momento 11,20 240V a las 18h 255V a las 15,- 255-257V a las 12,- 250V desde las 9,- de la mañana que esta sobre 235 empieza a subir poco a poco,

    ¿Porque puede ser, pues el personal no se lo explica? me dicen que tiene que ser al contrario por el mayor consumo.

    tendra que ver con la configuracion o lo que sea en el transformador de ENDESA,

    Este es un pueblo pequeño del sur de Extrenadura Medina de las Torres, aunque grande de externsion con tres ttransformadores muy antiguos y pasan de todo, saludos y gracias por tus consejos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La solucci0on esta funcionando, le mande tus instrucciones a quien lleva la configuracion en la empresa que ha montado las placas y todo el tema, pues al particulas parece ser que cuando es con vertido a red no nos permiten acceder "segun la normativa" dicen.

    El caso es que no conocia esta soluccion y la puso en marcha la de % de produccion segun tensioin en red. y en los dias que lleva no se ha parado el inversor ninguna vez,

    Aunque eso si produce el consumo y entre 1,5 a 2Kw hora que le permite la tension en red para no caer.

    hace un momento 11,20 240V a las 18h 255V a las 15,- 255-257V a las 12,- 250V desde las 9,- de la mañana que esta sobre 235 empieza a subir poco a poco,

    ¿Porque puede ser, pues el personal no se lo explica? me dicen que tiene que ser al contrario por el mayor consumo.

    tendra que ver con la configuracion o lo que sea en el transformador de ENDESA,

    Este es un pueblo pequeño del sur de Extrenadura Medina de las Torres, aunque grande de externsion con tres ttransformadores muy antiguos y pasan de todo, saludos y gracias por tus consejos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La solucci0on esta funcionando, le mande tus instrucciones a quien lleva la configuracion en la empresa que ha montado las placas y todo el tema, pues al particulas parece ser que cuando es con vertido a red no nos permiten acceder "segun la normativa" dicen.

    El caso es que no conocia esta soluccion y la puso en marcha la de % de produccion segun tensioin en red. y en los dias que lleva no se ha parado el inversor ninguna vez,

    Aunque eso si produce el consumo y entre 1,5 a 2Kw hora que le permite la tension en red para no caer.

    hace un momento 11,20 240V a las 18h 255V a las 15,- 255-257V a las 12,- 250V desde las 9,- de la mañana que esta sobre 235 empieza a subir poco a poco,

    ¿Porque puede ser, pues el personal no se lo explica? me dicen que tiene que ser al contrario por el mayor consumo.

    tendra que ver con la configuracion o lo que sea en el transformador de ENDESA,

    Este es un pueblo pequeño del sur de Extrenadura Medina de las Torres, aunque grande de externsion con tres ttransformadores muy antiguos y pasan de todo, saludos y gracias por tus consejos

  5. #5
    amcalo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2019
    Ubicación
    Frailes
    Mensajes
    117

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Cita Iniciado por cacheroz Ver mensaje
    Ahora mismo hay 240 V, a partir de las 10,- am sube poco a poco hasta llegar al medio dia 14,- horas a 255 y 257 sobre las 18,- empieza a bajar algo y a esta hora las 23,20 sobre 240 a las 24 horas sobre 235V y esto es asi todos los dias, me dicen de Edp que vban a poner a la entrada salida de red un estabilizador.

    ahora mismo la soluccion de amcalo va perfectamente y no se corta el vertido,
    pero la maxima produccion es de lo que consumo mas 1,5 a 2Kw de vertido a red, al menos se mantiene estable.

    cuando detecto 257V se reduce al minimo para no parar. a ver si se resuelve, pues Endesa es una verguenza, ahora la persona que regula los transformadores esta de vacaciones hasta el dia diez, he llamado tres veces dando este indicencia como averia indicando "peligro" pues sino ni te toman nota, pues desde la semana pasada no se han puesto en contacto ni han venido para nada, pues no ponen a nadie para sustituir ENDESA ES UNA VERGUENZA.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La solucci0on esta funcionando, le mande tus instrucciones a quien lleva la configuracion en la empresa que ha montado las placas y todo el tema, pues al particulas parece ser que cuando es con vertido a red no nos permiten acceder "segun la normativa" dicen.

    El caso es que no conocia esta soluccion y la puso en marcha la de % de produccion segun tensioin en red. y en los dias que lleva no se ha parado el inversor ninguna vez,

    Aunque eso si produce el consumo y entre 1,5 a 2Kw hora que le permite la tension en red para no caer.

    hace un momento 11,20 240V a las 18h 255V a las 15,- 255-257V a las 12,- 250V desde las 9,- de la mañana que esta sobre 235 empieza a subir poco a poco,

    ¿Porque puede ser, pues el personal no se lo explica? me dicen que tiene que ser al contrario por el mayor consumo.

    tendra que ver con la configuracion o lo que sea en el transformador de ENDESA,

    Este es un pueblo pequeño del sur de Extrenadura Medina de las Torres, aunque grande de externsion con tres ttransformadores muy antiguos y pasan de todo, saludos y gracias por tus consejos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La solucci0on esta funcionando, le mande tus instrucciones a quien lleva la configuracion en la empresa que ha montado las placas y todo el tema, pues al particulas parece ser que cuando es con vertido a red no nos permiten acceder "segun la normativa" dicen.

    El caso es que no conocia esta soluccion y la puso en marcha la de % de produccion segun tensioin en red. y en los dias que lleva no se ha parado el inversor ninguna vez,

    Aunque eso si produce el consumo y entre 1,5 a 2Kw hora que le permite la tension en red para no caer.

    hace un momento 11,20 240V a las 18h 255V a las 15,- 255-257V a las 12,- 250V desde las 9,- de la mañana que esta sobre 235 empieza a subir poco a poco,

    ¿Porque puede ser, pues el personal no se lo explica? me dicen que tiene que ser al contrario por el mayor consumo.

    tendra que ver con la configuracion o lo que sea en el transformador de ENDESA,

    Este es un pueblo pequeño del sur de Extrenadura Medina de las Torres, aunque grande de externsion con tres ttransformadores muy antiguos y pasan de todo, saludos y gracias por tus consejos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La solucci0on esta funcionando, le mande tus instrucciones a quien lleva la configuracion en la empresa que ha montado las placas y todo el tema, pues al particulas parece ser que cuando es con vertido a red no nos permiten acceder "segun la normativa" dicen.

    El caso es que no conocia esta soluccion y la puso en marcha la de % de produccion segun tensioin en red. y en los dias que lleva no se ha parado el inversor ninguna vez,

    Aunque eso si produce el consumo y entre 1,5 a 2Kw hora que le permite la tension en red para no caer.

    hace un momento 11,20 240V a las 18h 255V a las 15,- 255-257V a las 12,- 250V desde las 9,- de la mañana que esta sobre 235 empieza a subir poco a poco,

    ¿Porque puede ser, pues el personal no se lo explica? me dicen que tiene que ser al contrario por el mayor consumo.

    tendra que ver con la configuracion o lo que sea en el transformador de ENDESA,

    Este es un pueblo pequeño del sur de Extrenadura Medina de las Torres, aunque grande de externsion con tres ttransformadores muy antiguos y pasan de todo, saludos y gracias por tus consejos
    Ya te dije por lo que es. Seguramente el problema sea tuyo y solo tuyo.


    Pero para confirmarlo:

    ¿Has ido al contador a medir la tensión para ver que tensión tienes en el contador?

    Si en el contador tienes bastante menos tensión. El problema está en tu línea que tiene una sección pequeña (y la electricidad no puede salir) y no es problema de endesa. (Que es lo más seguro)

    En caso contrario endesa paga y no suele gustarle (lo habrían solucionado)

    De manera contraria, mi solución no hubiera funcionado.

    PD: Pasale 100€ de factura al instalador de mi parte.

    Un saludo.

    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk

  6. #6
    Miquel1975 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Mallorca
    Mensajes
    653

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Y


    PD: Pasale 100€ de factura al instalador de mi parte.
    JAJAJAJJAJJAJAJAJJAAJ.

    El instalador ni tenia ni idea de que esto se podía hacer con su inversor.

    Por otra parte, haz caso y ves a medir la tensión en tu contador, o que vaya tu instalador lo que tu quieras, si no quieres o no puedes haz lo siguiente:

    Si no tienes consumo en tu casa la tensión que te llegara a tu casa, casi sera la misma que en el contador, repito, si no tienes nada conectado, Es decir, que si bajas el térmico general y mides en la entrada de tu casa, casi casi sabrás la tensión que hay en el contador. ( no se la distancia que tienes de tu casa al contador de endesa).

    Ahora haz una prueba, por la noche cuando no dan electricidad las placas, mides sin consumo la red, ( apaga el general), mides y te dara una tension. ( supuestamente 230/240 v max. ) ponte a consumir 10 amperios, que son unos 2300w de potencia. y mide la tension de tu casa. A ver que marca. Registra la tensión. Tu me dices que te baja la tension y te dire que sección tienes de cable hasta el contador.

  7. #7
    hermida está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    50

    Predeterminado Re: inversor Huawei 5kw auto consumo con vertido a red

    Buenas tardes a todos los foreros.

    He visto el artículo para controlar el vertido cero, pero mi problema es que el inversor está en Galicia y yo querría cotrolar el vertido 0 desde Madrid.

    ¿Hay algún modo?

    gracias

  8. #8
    sigmundfreud está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2022
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Hola!

    A ver, el problema de que la tensión aumente no es de endesa, es del cableado que tienes desde tu casa al contador con casi total seguridad (la sección no es la adecuada para esa potencia). En caso contrario, si al contador llegan los 260V puedes quejarte a Endesa y lo van ha solucionar pues el problema es de ellos y son los que van ha pagar averías.

    Segundo, es totalmente sencillo configurar el inversor para que importe una cantidad de W de tal manera que no hayan esas subidas de tensión (en la imagen seria power-limited grid connected). Es tan fácil como limitar la exportación a un valor en lugar de 0 pues pones no se 500w y el inversor va ha producir lo que estés consumiendo + 500w que exporta.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: imgDownload?uuid=210e6d075e8c4f2a979481f3646c75af.png
Visitas: 523
Tamaño: 96,1 KB
ID: 22622

    Tercero, hay otra manera mas compleja que es limitar la produccion del inversor cuando se alcanza una tensión determinada. Esta solución es la que tengo yo hasta que cambie el cableado hasta el contador. El link

    En mi caso la configuración que tengo es:

    seleccionado 3 puntos, 242V 100%, 248V 60%, 253V 30% (segun tu caso puntual podrias añadir mas y con distintos valores.)

    Quizás la segunda opción sea la mas sencilla de configurar y también funcional.

    Un saludo.

    PD: Te recomiendo usar párrafos para que la lectura sea mas sencilla.

    Hola buenas
    Tengo el mismo problema y quiesiera saber que diametro de clable pusiste, en mi caso tengo un inversor de 6kw con 6,2kw en placas, cable de 10 de inversor a cuadro general y 16 de general a acometida. No es correcto?
    Gracias

  9. #9
    albrto está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Tornos
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: inversor Huawey 5kw auto consumo con vertido a red

    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    Ya te dije por lo que es. Seguramente el problema sea tuyo y solo tuyo.


    Pero para confirmarlo:

    ¿Has ido al contador a medir la tensión para ver que tensión tienes en el contador?

    Si en el contador tienes bastante menos tensión. El problema está en tu línea que tiene una sección pequeña (y la electricidad no puede salir) y no es problema de endesa. (Que es lo más seguro)

    En caso contrario endesa paga y no suele gustarle (lo habrían solucionado)

    De manera contraria, mi solución no hubiera funcionado.

    PD: Pasale 100€ de factura al instalador de mi parte.

    Un saludo.

    Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
    Perdon por retomar un hilo viejo. A mi me pasa parecido y cuando estoy exportando y en el inversor tengo 255V en el contador tengo 253V. Si dejo de exportar el contador vuelve a los 238V ( en casa 237V). ¿ puedo reclamar a la distribuidora?

  10. #10
    Mareo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2021
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: inversor Huawei 5kw auto consumo con vertido a red

    Eso deberás reclamarlo a Huawei.
    Les envié un correo por algo parecido y estoy esperando la respuesta.

    Si quieres comprobarlo, pon las puntas de un polímetro en un enchufe cuando estés haciendo vertidos y baja las protecciones del inversor. Si es lo mismo que me ocurre a mí, al hacerlo la tensión bajará a 240, o la que sea normal en tu zona.

    Saludos

  11. #11
    Xicar está en línea Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    119

    Predeterminado Re: inversor Huawei 5kw auto consumo con vertido a red

    La unica forma que tiene el inversor de volcar energia a la red es producir con una tensión mayor que la de la red y por eso la tensión de salida del inversor debe ser algo mayor que la de la red. El caunto depende del inversor y de la cantidad de energia que viertas, a mayor cantidad de energia por unidad de tiempo mayor debe ser la diferencia de tensiones. Si la tensión de la red (acometida) ya de por si esta muy alta el inversor la subira mas para poder verter y por ende subira dentro de tu casa a casi la misma que la que imponga el inversor. Las caidas de tensión dentro de una vivienda son pequeñas.
    Si vuestra vivienda esta muy cerca del transformador de la compañia y este alimenta a un vecindario que esta muy alejado del mismo, la tensión de salida del transformador sera mas alta de lo habitual para que el vecino mas alejado del mismo le lleguen al menos los 220-230 voltios. Eso obligara al inversor a subir la tensión de generación un poco mas para poder verte a la red.

    Y ojo con los polimetros (medidores de tensión) que pueden no estar midiendo la tension correcta y tengan un error de medida de a veces hasta mas de 5 voltios, depende de la calidad del mismo jejeje.
    Saludos
    Xicar

  12. #12
    colapso está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    Allariz-Ourense
    Mensajes
    45

    Predeterminado Re: inversor Huawei 5kw auto consumo con vertido a red

    Me estoy encontrando el mismo problema. En zonas rurales con pocos vecinos conectados a un mismo transformador, cuando el inversor inyecta una potencia elevada y no hay suficiente consumo en el vecindario sube el voltaje hasta cerca de 260V desconectándose el inversor. No se como se puede solucionar esto si el flujo de energía en el transformador no es bidireccional




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47