Resultados 1 al 18 de 18
  1. #1
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenas tardes.
    El caso es que he empezado con mal pie en esto de la fotovoltaica.
    Cliente me pidió una instalación pequeña pero que se pudiera ampliar gradualmente en todos los sentidos.
    Tras mucho leer en este foro llegue a mi propia conclusión, ( seguramente errónea ).
    Le he instalado un inversor voltronic axpert mks ll 5kw con tres Baterias pylontech 2.4kw y cuatro paneles Red solar SRP-400-BMA HV.
    En principio su intención es aumentar en todos los sentidos, paneles otro inversor en paralelo y más batería. Pero por ahora es a lo que puede llegar.
    Le hice la configuración que aconseja MPP solar pero me salta la alarma 04 y el nivel que me marca las baterías no es el mismo que marca el inversor, y ya estoy perdiendo la cabeza. Solo cambia los parámetros que aconseja MPP solar en el PDF no he tocado ni un solo parámetro más.
    ¿Alguien me podría echar una mano?

  2. #2
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Buenas tardes.
    El caso es que he empezado con mal pie en esto de la fotovoltaica.
    Cliente me pidió una instalación pequeña pero que se pudiera ampliar gradualmente en todos los sentidos.
    Tras mucho leer en este foro llegue a mi propia conclusión, ( seguramente errónea ).
    Le he instalado un inversor voltronic axpert mks ll 5kw con tres Baterias pylontech 2.4kw y cuatro paneles Red solar SRP-400-BMA HV.
    En principio su intención es aumentar en todos los sentidos, paneles otro inversor en paralelo y más batería. Pero por ahora es a lo que puede llegar.
    Le hice la configuración que aconseja MPP solar pero me salta la alarma 04 y el nivel que me marca las baterías no es el mismo que marca el inversor, y ya estoy perdiendo la cabeza. Solo cambia los parámetros que aconseja MPP solar en el PDF no he tocado ni un solo parámetro más.
    ¿Alguien me podría echar una mano?

    Lo primero de todo.

    Con Sol, las placas aparecen en el display??
    Cuantos amperios entran a bateria cuando carga ?? Esto se puede ver en display tambien.

    La config de mpp viene en este pdf

    Los parametros que vienen en el pdf y que hay que cambiar son estos:

    parametro 2 25*N siendo N el numero de baterias.... en tu caso 75A pero da igual poner 70 q 80A no va a pasar nada.
    parametro 5 USE
    parametro 12 48V
    parametro 13 51V
    parametro 26 53.2V
    parametro 27 53.2V
    parametro 29 47.5V

    Te da error 4 pq las baterias estan por debajo de 47.5V. Hay que averiguar a que voltaje estan? Y por que no cargan si es que no cargan...

    Te decia que el campo solar esta algo justo. Ese equipo es un regulador mppt y por tanto tiene un rango de voltaje de trabajo en placa.

    En tu caso con esas placas poniendolas en serie obtienes un Vmp (voltaje de maxima produccion) de 166V. El rango del mppt para que empiece a producir esta entre 120 y 430V. Verifica cuanto voltaje viene del campo solar a ver si esta entre esos valores. Si no esta entre esos valores las placas no aparecen en display y no entran amperios a baterias.

    El resto de parametros del hibrido deberian de estar asi:

    PARAMETROS HIBRIDOS VOLTRONICS
    EJEMPLO AXPERT MKSII 5048 PF1 5000W SINGLE PYLONTECH LITIO

    01 SBU PRIORIDAD FUENTE A CARGAS
    02 80A MAXIMA CORRIENTE CARGA TOTAL
    03 APL RANGO ENTRADA AC VOLTAJE
    04 SdS MODO DE AHORRO ENERGIA
    05 USE TIPO DE BATERIA
    06 Ltd REINICIO DESPUES DE SOBRECARGA
    07 ttd REINICIO DESPUES POR TEMPERATURA
    09 50 FRECUENCIA DE SALIDA AC
    11 50A CORRIENTE MAXIMA DESDE RED/GENERADOR
    12 48V VOLTAJE LIMITE INFERIOR DE BATERIA PARA PASAR A RED/GENERADOR
    13 51V VOLTAJE LIMITE SUPERIOR DE BATERIA PARA PASAR A MODO BATERIA/SOLAR
    16 SNU SELECCION DEL MODO DE CARGA DE LA BATERIA
    18 Bon CONTROL DE ALARMA
    19 ESP RETORNO AL DISPLAY POR DEFECTO
    20 LOF LUZ DEL DISPLAY
    22 AON PITIDO SI LA FUENTE PRINCIPAL ES INTERRUMPIDA
    23 BYD PASAR A RED/GENERADOR SI HAY SOBRECARGA EN BATERIAS
    25 FEN GRABAR LOS CODIGOS DE FALLO
    26 53,2V VOLTAJE DE ABSORCION
    27 53,2V VOLTAJE DE FLOTACION
    28 SIG SINGLE
    29 47,5V VOLTAJE DE CORTE EN BATERIAS
    30 ALL TODOS HIBRIDOS CON CAMPO SOLAR
    31 SBE BALANCE POTENCIA SOLAR
    32 Aut TIEMPO DE ABSORCION
    33 EDS ECUALIZACION BATERIA
    34 53,2V VOLTAJE ECUALIZACION
    35 60min TIEMPO DE ECUALIZACION
    36 120min TIEMPO DE ECUALIZACION MAXIMO
    37 30d INTERVALO ECUALIZACION
    38 DIS NEUTRO A TIERRA
    39 ADS ECUALIZACION INMEDIATA

    Antes de quitar el error 4 que se puede quitar bajando mas el parametro 29 hay que ver si cargan las baterias con las placas.
    Hay red? Hay generador de apoyo?

    Despues hablaremos de otras cosas menos importantes.... pero hay que saber si entran amperios a esas baterias o no. Con las teclas de up y down puedes navegar por el display y ver diferentes mediciones : voltaje de baterias, voltaje de placas, potencia en placas, amperios a bateria ... etc.

    Olvidate de las rayitas de la bateria del display del hibrido.... no son reales y son lecturas aproximadas. La que manda es la de la propia bateria. El voltaje si que deberia de coincidir con el que marca el display del hibrido con lo que da la bateria y con lo que marque la bateria si se puede ver en algun sitio.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  3. #3
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenos días Tejota.
    En primer lugar gracias por todo.
    En principio le dije que tendría que hacer como mínimo otra serie de cuatro paneles y si podía en vez de dos series de cuatro que las hiciéramos de cinco paneles cada serie y se supone que está intentando conseguir pasta... creo que todos los parámetros están como toca pero hoy lo confirmo. El dibujo de las placas sale en el display y el voltaje de entrada es 120v rascados en un día nublado, tiene un pequeño grupo honda de 3kw sin arranque automatico. Comprobé que fuera estable incluso con bastante carga antes de conectarlo y se lo dejé conectado porque lo utiliza para hacer trabajos y así lo aprovecharía para cargar, ya que anda muy escaso de paneles. En cuanto pueda acercarme le echaré un vistazo a todos los parámetros amperios y voltaje y te contesto.
    Gracias de nuevo y felices fiestas!!!

  4. #4
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Es lo que me temia....

    Necesitas otra placa mas para que el regulador trabaje correctamente. Estas en el limite inferior y ajustadisimo. No entraran apenas amperios a baterias. Aunque digan que el rango es de 120 a 430V, verdaderamente cuando empiezan a entrar amperios es a partir de 160V. Digamos que de 120 a 160V es querer y no poder.

    Ahi puedes meter una serie de 8 placas de esas y sin problema. No hagas dos series....una sola serie de 8 placas. La novena tendria dudas. Igual entraba sin dar errores muy a menudo.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  5. #5
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenas tardes Tejota.
    Le he convencido para poner 4 paneles más y lo haré como tú dices con los 8 en serie.
    He comprobado todos los parámetros y los que tengo cambiado son:
    01- UTI
    20- LON
    22- AOF
    25- FDS
    30- One
    De paneles me estaba dando entre 159V y 160V, 14A y 825W
    Después me sale bateria 711W.
    He hecho 2 vídeos que muestran todos los parámetros por si alguien le interesa verlos.
    https://youtu.be/sh-8N1_-U-s
    https://youtu.be/sIKsNA0BORY

  6. #6
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Buenas tardes Tejota.
    Le he convencido para poner 4 paneles más y lo haré como tú dices con los 8 en serie.
    He comprobado todos los parámetros y los que tengo cambiado son:
    01- UTI
    20- LON
    22- AOF
    25- FDS
    30- One
    De paneles me estaba dando entre 159V y 160V, 14A y 825W
    Después me sale bateria 711W.
    He hecho 2 vídeos que muestran todos los parámetros por si alguien le interesa verlos.
    https://youtu.be/sh-8N1_-U-s
    https://youtu.be/sIKsNA0BORY
    Si hay generador el 01 tiene que estar en UTI. Si no hay generador ni red da igual que este en UTI o SBU.

    Las placas interpreto que estan al Sur y con la inclinacion adecuada ??
    Es Diciembre y la produccion es la que es y a todas luces insuficiente para el banco de baterias que tienes. En invierno nunca cargaras esas baterias al maximo y en verano justo les ira. Son 7 kWh de litio y con las placas que tienes en invierno escasamente cosecharas 4 kWh al dia.

    Para ir bien en invierno te hace falta el doble de campo solar: 8 placas de esas. En verano sobrara pero lo importante es el invierno.
    Y sobre todo trabajar en mitad del rango del MPPT, si encima de poco campo solar va justo radido al rango mppt por abajo cualquier dia nublado no va a cargar nada de nada y una nube rapida que pase vas a tener unos picotazos de potencia curiosos.

    Respecto a los parametros.... el 26 y el 27 tienen que ser del mismo valor....53.2V No se porque hay dos valores con diferencia de 1V.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  7. #7
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenos días y felices fiestas.
    Disculpa por contestar tan tarde Tejota.
    Las placas las tengo al Sur 30, "que según los apuntes que tome en el curso que hice hace más de 10 años de fotovoltaica era esa su orientación en Baleares"...
    El tema del parámetro 26 y 27 con 1v de diferencia es porque encontré dos manuales te programación diferentes. Encontré el que tú me aconsejaste y este: https://www.technosun.com/es/bateria...-us2000b-plus/.
    En este último te aconsejan tener 52,2 v en el parámetro 27.
    Ya he puesto otra vez los dos valores en 53,2v.
    Los parámetro 20, 22, 25, y 30 mejor los pongo como tú me has dicho?
    De verdad que tu ayuda es muy valiosa.
    Gracias!!!

  8. #8
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Buenos días y felices fiestas.
    Disculpa por contestar tan tarde Tejota.
    Las placas las tengo al Sur 30, "que según los apuntes que tome en el curso que hice hace más de 10 años de fotovoltaica era esa su orientación en Baleares"...
    El tema del parámetro 26 y 27 con 1v de diferencia es porque encontré dos manuales te programación diferentes. Encontré el que tú me aconsejaste y este: https://www.technosun.com/es/bateria...-us2000b-plus/.
    En este último te aconsejan tener 52,2 v en el parámetro 27.
    Ya he puesto otra vez los dos valores en 53,2v.
    Los parámetro 20, 22, 25, y 30 mejor los pongo como tú me has dicho?
    De verdad que tu ayuda es muy valiosa.
    Gracias!!!
    20, 22, 25 y 30 son intranscendentes.
    Lo de 52,2V no se a que es debido.... ademas lo especifican claramente como 1V menos en ese pdf que has pasado. Sin embargo en los pdfs que te he mandado yo esa espcificacion no existe y es practicamente elmismo documento.
    Tampoco tiene mucho sentido esa diferncia de 1V. Esas baterias no necesitan ningun tiempo de estar 1V mas arriba. Aqui no hay saturacion como en plomo. Por eso absorcion y flotacion tienen que ser el mismo valor que es la tension de carga completa de la bateria.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  9. #9
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenos días y feliz año!
    En principio puse esa configuración porque fue la primera que encontré, pero ya he puesto los dos valores en 53,2 v.
    En principio todo va como tendría que ir menos el desfase de nivel de batería que tiene el inversor comparado con el que marcan las baterías. Esta semana le monto dos paneles y el mes que viene dos más.
    En breve recibiré todo el material para hacer mi casa de campo y me gustaría recibir tu consejo Tejota pero no quiero abusar...
    "Donde te puedo enviar la cesta de Navidad con el jamón"?xD

  10. #10
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Buenos días y feliz año!
    En principio puse esa configuración porque fue la primera que encontré, pero ya he puesto los dos valores en 53,2 v.
    En principio todo va como tendría que ir menos el desfase de nivel de batería que tiene el inversor comparado con el que marcan las baterías. Esta semana le monto dos paneles y el mes que viene dos más.
    En breve recibiré todo el material para hacer mi casa de campo y me gustaría recibir tu consejo Tejota pero no quiero abusar...
    "Donde te puedo enviar la cesta de Navidad con el jamón"?xD
    Olvidate del nivel de bateria del hibrido.... ese no es real. El que vale es el de las pylontech.

    Las cosas menos importantes que te decia en post anteriores se refiere a la monitorizacion de toda la instalacion.

    No se porque digo menos importantes cuando deberia ser la mas importante a efectos de control y supervision.

    Te quedas mucho mas tranquilo cuando ves relojitos y medidores en tu movil marcando lo que tienen que marcar.

    Ademas es muy adictivo, lo miras todos los dias y si no los ves por la razon que sea, ya te pones nervioso.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  11. #11
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenos días. Gracias Tejota!
    Que sistema de monitoreo me recomiendas?.
    Me gustaría recibir tu consejo sobre una instalación que me estoy haciendo en mi casa. De verdad que me sabe mal abusar de tus conocimientos pero hay unos cuantos datos se me siguen atravesando.
    El caso es que monto dos inversores MKS ll 5kw en paralelo con dos series de 5 paneles de 400W cada inversor en total 20 paneles y 24 baterías sunlight modelo 12-OPZS y un grupo con arranque automatico de 6kva.
    ¿Me puedes ayudar con los parámetros?
    ¿O mejor te lo pregunto en algún otro tema ya abierto?

  12. #12
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Buenos días. Gracias Tejota!
    Que sistema de monitoreo me recomiendas?.
    Me gustaría recibir tu consejo sobre una instalación que me estoy haciendo en mi casa. De verdad que me sabe mal abusar de tus conocimientos pero hay unos cuantos datos se me siguen atravesando.
    El caso es que monto dos inversores MKS ll 5kw en paralelo con dos series de 5 paneles de 400W cada inversor en total 20 paneles y 24 baterías sunlight modelo 12-OPZS y un grupo con arranque automatico de 6kva.
    ¿Me puedes ayudar con los parámetros?
    ¿O mejor te lo pregunto en algún otro tema ya abierto?
    Mejor hilo nuevo con todos los datos de la instalacion. Si hay fotos de pegatinas de hibridos, paneles y baterias mejor que mejor para poner bien los parametros.
    Sobre monitorizacion tienes dos opciones:

    1.- Hacertela tu con los conocimientos y tiempo necesarios. El hardware de monitorizacion lo tendras que comprar si o si.
    2.- Ir a lo facil y comodo adquiriendo el soft y hardware necesario tipo enchufar y listo.

    Se me olvidaba.... para ese banco de baterias seria conveniente meterle un monitor de baterias tipo BMV700 o similares. Es la mejor forma de controlar las baterias con exactitud.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  13. #13
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Por ahora todo va perfecto según mi cliente.
    Gracias por la ayuda!!!
    Mejor voy a lo fácil y me decanto por enchufar y listo.
    Que me recomiendas?
    He podido ver en otros hilos que habláis de ICC...

  14. #14
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Por ahora todo va perfecto según mi cliente.
    Gracias por la ayuda!!!
    Mejor voy a lo fácil y me decanto por enchufar y listo.
    Que me recomiendas?
    He podido ver en otros hilos que habláis de ICC...
    Es lo mas comodo si no te quieres complicar mucho la vida con programaciones y cosas. ADemas creo que el ICC lleva tambien soporte para Pylontech, o sea, recoge datos de las pylontech y las monitoriza en el propio programa.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  15. #15
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Hola Tejota!
    Gracias por la información. He visto esto en mpp.

    #Aliexpress € 56,75 6%de DESCUENTO | Módulo WIFI para los inversores solares MPP fuera de la red Android IPhone app
    https://a.aliexpress.com/_Uk0vx
    No sé si es compatible con axpert mks ll pero pone que es compatible con el 5048MG y se supone que son los mismos. No?
    Es interesante por su simplicidad porque el ICC para nosotros es genial porque nos gusta liarnos con todo esto, pero para un cliente lo veo muy complicado...

  16. #16
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Cita Iniciado por ftmmariano Ver mensaje
    Hola Tejota!
    Gracias por la información. He visto esto en mpp.

    #Aliexpress € 56,75 6%de DESCUENTO | Módulo WIFI para los inversores solares MPP fuera de la red Android IPhone app
    https://a.aliexpress.com/_Uk0vx
    No sé si es compatible con axpert mks ll pero pone que es compatible con el 5048MG y se supone que son los mismos. No?
    Es interesante por su simplicidad porque el ICC para nosotros es genial porque nos gusta liarnos con todo esto, pero para un cliente lo veo muy complicado...
    Si hay Pylontech yo pondria ICC. El valor del SOC que da el hibrido de las baterias es completamente falso (barras del display incluidas). Las Pylontech llevan su propio monitor de baterias y los datos que da ese monitor son los que van a misa. El ICC al tener soporte Pylontech los recoge, los monitoriza y los muestra.

    ADemas que el ICC da una presentacion bastante profesional e historicos consultables, ademas de controlarse por internet. Para un cliente yo lo pondria y asi puedes mirar que todo funciona correctamente en remoto si hay inet a modo de mantenimiento a distancia.

    Tambien podrias hacerte tu propio ICC pero eso ya son palabras mayores. Digo propio, no de terceros... de terceros es depender de terceros. Si es propio dependes de ti mismo y tienes el control total para comercializarlo o de implementarlo en tus clientes como un plus.

    Y quien dice un ICC tambien puedes hacer un "ICC universal" con los sensores adecuados para monitorizar cualquier hibrido de la marca y modelo que sea del fabricante que sea. Y si quieres control ademas de monitorizacion pues ya plugin para la marca y modelo que sea para el control sobre la monitorizacion universal.

    Y voy a parar de escribir.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  17. #17
    ftmmariano está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2019
    Ubicación
    baleares
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    Buenos días!
    La verdad es que es sin duda la opción más correcta. Lo compro y lo intentaré instalar para empezar a trastear...
    Gracias Tejota!

  18. #18
    alsan12345 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Mensajes
    5

    Predeterminado Re: Axpert MKS ll 5Kw Con baterias pylontech, Configuración y posibles problemas.

    buenas, tengo un equipo axpert 7200w y aunque los parámetros son los mismos que el de 5000 no consigo configurar el equipo para que entre de modo stanby o ahorro de energía. Me explico, me gustaría que cuando no estoy haciendo ningún consumo de energía el inversor deje de funcionar. y no hacer gasto del mismo inversor. Esto es posible? hay que hacer alguna configuración? Viendo el manual en español parece que el stand by y modo ahorro de energía son cosas diferentes y en manual en inglés no hace esta diferenciación.

    Hace tiempo di con otro manual en inglés en el que parecía que esto se configuraba en el parámetro n.4 el cual no existía en el inversor (salta del 3 al 5) y en estos manuales lo mismo.

    Alguien que me ayude???




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47