Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Avatar de Daniel_EV
    Daniel_EV está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    18

    Predeterminado Boletín instalación de autoconsumo. Potencia instalada.

    Buenas, me acaban de dar el "boletín" de mi instalación de autoconsumo, que he contratado con una empresa y compruebo que en el apartado potencia instalada han puesto la potencia pico de las placas en lugar de la potencia del inversor. Tengo 3,66 kWp en el tejado y un inversor de 5kW.

    Pido explicaciones a la empresa y me dicen que, para residencial, industria les pide que se ponga la potencia instalada, pero eso no es lo que dice el RD 244/19. Si el boletín de industria es el documento en el que se basará la administración para realizar de oficio el registro de autoconsumo, tendría que ponerse la potencia máxima del inversor como dice el Real Decreto.

    Antes de contratar la instalación pregunté y me confirmaron que la potencia de la instalación sería la del inversor y ahora me dicen lo contrario.

    He puesto un inversor con dos entradas de placas y de momento solo estoy usando una, con intención de ampliar el número de placas en el futuro, por eso me interesa tener la instalación legalizada con la potencia del inversor y no tener que volver a legalizar si pongo algunas placas más en la segunda entrada del inversor.

    ¿A vosotros qué os han puesto? ¿Me están engañando o tienen razon?

  2. #2
    andrez está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    Paradise
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: Boletín instalación de autoconsumo. Potencia instalada.

    Cita Iniciado por Daniel_EV Ver mensaje
    Buenas, me acaban de dar el "boletín" de mi instalación de autoconsumo, que he contratado con una empresa y compruebo que en el apartado potencia instalada han puesto la potencia pico de las placas en lugar de la potencia del inversor. Tengo 3,66 kWp en el tejado y un inversor de 5kW.

    Pido explicaciones a la empresa y me dicen que, para residencial, industria les pide que se ponga la potencia instalada, pero eso no es lo que dice el RD 244/19. Si el boletín de industria es el documento en el que se basará la administración para realizar de oficio el registro de autoconsumo, tendría que ponerse la potencia máxima del inversor como dice el Real Decreto.

    Antes de contratar la instalación pregunté y me confirmaron que la potencia de la instalación sería la del inversor y ahora me dicen lo contrario.

    He puesto un inversor con dos entradas de placas y de momento solo estoy usando una, con intención de ampliar el número de placas en el futuro, por eso me interesa tener la instalación legalizada con la potencia del inversor y no tener que volver a legalizar si pongo algunas placas más en la segunda entrada del inversor.

    ¿A vosotros qué os han puesto? ¿Me están engañando o tienen razon?
    Buenas Daniel,

    Podría ayudarte a revisar eso que comentas. La potencia de la instalación vendrá dada por la potencia del inversor tal y como comentas y según recoge el RD244.

    Pásame si quieres MP foto de boletín tachando lo que consideres y comunidad autónoma de la instalación para revisar la normativa de confección del modelo.

    Un saludo,


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  3. #3
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    518

    Predeterminado Re: Boletín instalación de autoconsumo. Potencia instalada.

    Deberían ponerte la potencia máxima de salida del inversor pues esa es la potencia máxima admisible de la instalacion.


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  4. #4
    Avatar de Daniel_EV
    Daniel_EV está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2018
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Boletín instalación de autoconsumo. Potencia instalada.

    Buenos días y muchas gracias por responder. Te he pasado por MP un recorte del Boletín. La CA es Andalucía.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Eso es lo que entiendo yo y supongo que la mayoría de los foreros.

    Hay alguien de Andalucía que me pueda confirmar si le han puesto en el boletín la potencia del inversor?

    Muchas gracias