    Predeterminado Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Buenas noches.
    A ver si alguien me puede ayudar.
    Estoy montando mi instalación de autoconsumo con un inversor kostal mp piko 4.6.
    He instalado a la entrada de red un medidor sdm230 y lo he conectado con el
    Inversor tal como pone los manuales.
    El puerto com2 del inversor con un conector rj45 y cable utp cat5 prefabricado. En el lado medidor, los hilos verde, marrón-blanco y marrón a las bornas 5,6,7 respectivamente.
    El medidor esta configurado a 9600 baudios y el inversor se ha programado para conectarle el mediidor sdm230.
    Pues bien, no se me conectan.
    Alguien tiene estos esquipos y me puede dar una idea?
    Gracias de antemano.
    Saludos.

  2. #2
    ptgogdo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Mensajes
    312

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    No conozco ese equipo, pero si la comunicación es RS485, no necesitarás una resistencia de fin de línea de 120ohmios?
    A priori es lo que se me ocurre


    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

  3. #3
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    No, debe hacerla el equipo.
    Gracias

  4. #4
    jupegi1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Si es el modelo kostal piko mp plus la velocidad en baudios no es 9600 es 2400, a mi me paso igual, es 9600 para el modelo de kostal piko anterior para el nuevo no, hay en la pagina de kostal un documento de contadores donde indica todo, pero la verdad es que es un poco mareante con tanto modelo nuevo, viejo y del contador 220 y 230, pero si es el nuevo es como te digo yo, además en el conector rj-45 me imagino que lo habras conectado a los pines 6 7 y 8 verdad?
    Si quieres te mando una foto del manual. ademas tienes que poner en posicion de contador en consumo.
    Por cierto a mi el mp plus me toco actualizar el software nada más abrirlo por que si no no funciona bien.

  5. #5
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Buenas tardes.
    Gracias jupegi1. Aun no lo he probado pero seguro que es eso que dices. Esta mañana he llamado a kostal y me han comentado lo de la velocidad. Hay 1000 manuales y videos en youtube y en todos te confunden. El manual de kostal no habla de la velocidad...ahora voy a buscar el manual de los contadores ya por curiosidad.
    En fin, no seremos los únicos que van a tener este problemilla.
    Saludos y gracias.

  6. #6
    jupegi1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Cita Iniciado por jupegi1 Ver mensaje
    Si es el modelo kostal piko mp plus la velocidad en baudios no es 9600 es 2400, a mi me paso igual, es 9600 para el modelo de kostal piko anterior para el nuevo no, hay en la pagina de kostal un documento de contadores donde indica todo, pero la verdad es que es un poco mareante con tanto modelo nuevo, viejo y del contador 220 y 230, pero si es el nuevo es como te digo yo, además en el conector rj-45 me imagino que lo habras conectado a los pines 6 7 y 8 verdad?
    Si quieres te mando una foto del manual. ademas tienes que poner en posicion de contador en consumo.
    Por cierto a mi el mp plus me toco actualizar el software nada más abrirlo por que si no no funciona bien.
    Te dije el contador en consumo, y no es en consumo es en alimentación, perdón.

  7. #7
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Hola. Efectivamente ese era el problema. Ahora mismo lo tengo en consumo. Aun no he conectado las placas( me falta una parte de la estructura) perolo hare esta semana. ¿Seguro que es en alimentacion?
    Gracias y saludos

  8. #8
    jupegi1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Cita Iniciado por Astenonn Ver mensaje
    Hola. Efectivamente ese era el problema. Ahora mismo lo tengo en consumo. Aun no he conectado las placas( me falta una parte de la estructura) perolo hare esta semana. ¿Seguro que es en alimentacion?
    Gracias y saludos
    Si, si el contador lo tienes a la entrada de la acometida es así, yo lo tenia en consumo, por que si lo ponía en alimentación no funciona bien y estaba en bucle subiendo y bajando de potencia, pero era por un fallo en el software, después de actualizar ya me deja ponerlo en alimentación y funciona bien.

    Si lo pones en consumo, aunque parece que funciona bien, las lecturas que te hace de la potencia demandada no son correctas.
    De echo en el manual de los contadores aparece bien explicado, no lo tienes?

  9. #9
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Gracias. Si lo tengo pero no veo nada al respecto. En que página esta?

  10. #10
    jupegi1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    En el manual de los contadores , esta primero en aleman y despues en ingles, en la pagina 35, esta en ingles los dos modos, el de alimentación corresponde con el modo 2. Pero la verdad es que esta más retorcido todo que para que, deberia venir en el manual del inversor.

  11. #11
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Gracia por todo jupegi1. Ya vi el manual en detalle y esta todo claro.
    A mi me pasa como tu has comentado, no me hace bien el control de la potencia para vertido 0. Yo ya había actualizado el firmware cuando lo recibí y hoy he vuelto a hacerlo.
    Pero tengo la impresión de que no actualiza bien. Te explico.
    Le he metido el último archivo de la web que pone:
    Hmi3.9.0 pu-app 3.4.0 ens 1.27.0 par 21.0.4
    Sin embargo mi inversor dice que tiene:
    HMI-pfv 1.0.0
    Hmi-app 3.9.0
    Pu-par 0.0.0
    Pu app 3.4.0
    Parece que no ha actualizado bien y a lo mejor por eso tengo esas oscilaciones.
    Podrías decirme el firmare de tu inversor?
    No obstante mañana llamare a kostal.
    Gracias

  12. #12
    jupegi1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    me temo que no es eso , yo creo que si que te ha actuliazado bien , llama a kostal, yo tb estoy teniendo problemas con el inversor , y en mi caso con las versiones nuevas seleccionabas la posición del contador en alimentación se volvia loco y en kostal me han reconocido que es un fallo de firm, que según ellos " solo les había pasado en 4 o 5 inversores" yo estoy a la espera y no descarto devolverlo, a mi me han pasado ellos una versión mas antigua que eso si que funciona pero tiene otros fallos distintos, vamos un desastre

  13. #13
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Mañana llamare a kostal. Me estaba volviendo loco. Vaya tela....

  14. #14
    jupegi1 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    yo me estoy empezando a cansar , llevo probadas cuatro versiones distintas de firm , en ninguna me funciona todo bien, eso desde el primer dia nada más sacarlo de la caja, parece que este de beta tester de versiones , y la verdad me pensaba que kostal era otra cosa

  15. #15
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Julegi1 tienes un mp.
    Saludos

  16. #16
    ciencahizadas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    19

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Hola a todos y muchas gracias a Jupegi1 y Asteno nn por todos vuestros comentarios.
    Acabo de instalar un Piko MP PLUS 4.6-2. Lo puse el jueves pasado y ya estoy generando kW de maravilla. El contador de energía (sdm 230) todavía no ha llegado y he estado mirando por mil sitios manuales para la correcta instalación del mismo.

    Por favor, podrías dejar el enlace del manual?

    Otra duda que tengo es donde conectar exactamente el contador para que haga la medida correcta de si es energía importada de la red de electricas o si es energía autoconsumida. En los días siguientes pediré a Endesa un punto de generación para ceder mis excedentes con compensación.

    Alguien está haciendolo ya? Para que nos cuente trámites y tiempos...

    Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra ayuda.

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  17. #17
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Hola, el medidor puedes ponerlo a la entrada de la instalación , o entre el
    Inversor y las cargas. De la primera forma lo has de configurar como alimentación y como consumo en la segunda. El último firmware de la web de kostal no funciona bien si lo pones en modo alimentación. Tendrás que hacer downgrade a un frimware inferior para que funcione bien.
    Saludos

  18. #18
    ciencahizadas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    19

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Cita Iniciado por Astenonn Ver mensaje
    Hola, el medidor puedes ponerlo a la entrada de la instalación , o entre el
    Inversor y las cargas. De la primera forma lo has de configurar como alimentación y como consumo en la segunda. El último firmware de la web de kostal no funciona bien si lo pones en modo alimentación. Tendrás que hacer downgrade a un frimware inferior para que funcione bien.
    Saludos
    Ok.

    Al IGA principal del cuadro de casa tengo conectadas tanto la red eléctrica (que viene del ICP de Endesa y del contador de la calle) como la salida del inversor (corriente alterna generada). De ahí entra tanto la energía producida por FV como la de la red de Endesa hacia el IGA que protege la instalación+cuadro de casa con todas las PIA's).

    Según entiendo:
    Conecto el contador de energía a la salida del IGA. Entre este y los PIA's del cuadro (mis consumos de casa).
    Y lo pongo en modo alimentación.

    Es correcto???

    Mil gracias.

    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

  19. #19
    Astenonn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Almaraz
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Red exterior-medidor-inversor-cargas
    Saludos

  20. #20
    ciencahizadas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    19

    Predeterminado Re: Kostal piko 4.6 y medidor modbus sdm230 no comunican

    Cita Iniciado por Astenonn Ver mensaje
    Red exterior-medidor-inversor-cargas
    Saludos
    Dejo foto con la instalación según la tengo. Entonces lo tengo que poner en la posición 1 de la foto haciendo pasar las dos entradas (red+inversor) por el contador, o en la posición 2 entre el IGA los consumos????



    Enviado desde mi Redmi Note 5A mediante Tapatalk

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Temas similares

  1. Respuestas: 17
    Último mensaje: 19/04/2018, 13:15
  2. Comunicacion (MODBUS RTU) con inversores INGETEAM
    Por wdiluvesa en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09/04/2017, 11:02
  3. Inversor Kostal, Ingeteam, SMA, etc trifasico en B1.
    Por Tejota en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06/10/2015, 20:01
  4. Leer contador Actaris SL7000 por modbus
    Por Nemesis82 en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 31/07/2012, 09:01
  5. Inversores Kostal
    Por belenos en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08/12/2009, 00:30

Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46