Resultados 1 al 3 de 3
- 27/05/2019, 15:59 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2019
- Ubicación
- Logroño
- Mensajes
- 2
Resistencia de puesta a tierra
Hola grupo,
inicio mi primer tema preguntando sobre qué valor de puesta a tierra según normativa deben tener los elementos conductores que no pertenezcan al circuito. El cliente me habla de valor de puesta a tierra en ohmios y no veo por el reglamento nada para circuitos de fotovoltaicas.
¿Alguien sabe qué valores debe cumplir?
Gracias
-
- 29/05/2019, 12:08 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2019
- Ubicación
- Logroño
- Mensajes
- 2
Re: Resistencia de puesta a tierra
¿Pensáis que sería suficiente con asegurar buenos valores de tensión paso y contacto? Gracias
- 29/05/2019, 18:12 #3Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2016
- Ubicación
- Alboraya
- Mensajes
- 287
Re: Resistencia de puesta a tierra
La tensión de contacto límite convencional debe ser menor de 24 V, por tanto si una corriente de 30 mA es el principio para que pudiera resultar al menos molesta, no mata pero te da un calambre fuerte, divide y los abrás:
RE=V/I = 24/0.03= 800 Ohmios
admitiendo que la variación de la resistividad del terreno son 10, tendrémos que la máxima será 80 ohmios.
tomando como coeficiente de seguridad 10
tensrémos que un valor muy bueno será de 8 ohmios, si fuera de 20 no pasa nada.
LAs tensiones de paso y contacto se miden en la puesta en marcha de instalaciones de AT, por tanto como estamos en BT, no se utiliza.
saludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º