Buenos días a todos:

Se me ha presentado un problema en una instalación fotovoltaica conectada a red trifásica a 230 V entre fases sin neutro.

Aunque en las características del inversor (Solax X.3 10) dice que la red puede ser 3/PE lo cierto, según conversación con la compañía es que han modificado las característica y la red debe ser 3/N/PE .

Antes de conocer esto, he tratado de conectar el inversor, pero me da un error al detectar como red 125V, cosa por otra parte imposible pues no tiene neutro y la diferencia entre fases es de 230V.

A mí, en estas circunstancias solo se me ocurre intercalar entre la red y el inversor un autotransformador 230/400 reversible para que haga creer al inversor que se dan las condiciones 3/N/PE 400/230 y la corriente que genere entre en la red a 230V.

Os parece factible o tendría que localizar otro inversor?

muchas gracias