La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Javier2019 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    MAdrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Buenas noches,

    Estamos diseñando una instalación FV conectada a la red en una vivienda. Según IDAE y RBT, la tierra de la instalación FV debe ser independiente de la de la propia vivienda que usa la Red Eléctrica. Esto lo traduzco en instalar una pica nueva. Sin embargo, por la localización de la vivienda (rodeada de casas, calles, aceras...) encuentro dificil instalar una pica en mitad de la calle o acera.

    ¿Existe la posibilidad de cumplir con el RBT de tierra independiente a la de la Red eléctrica sin necesidad de instalar una pica? (Ya que entiendo que no me puedo conectar a la tierra que ya tiene la vivienda desde el cuadro de protección).

    En caso de que no tenga mas remedio que instalar una pica, es habitual usar "terreno publico" (aceras, calles...) para instalar la pica?

    Adicionalmente, las tierras de la parte de DC y AC deben ser distintas o pueden ser las iguales ¿?, es decir, unir todas las masas de la parte de DC y AC y llevarlas a una unica tierra

    Gracias de antemano y un saludo

  2. #2
    DrVacterio está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    cerca
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Segun tengo entendido, la tierra de DC debe ir separada de la AC, es decir, cada una independiente. La tierra de AC del inversor puede conectarse a la tierra de la vivienda.

  3. #3
    Javier2019 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    MAdrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Perfecto, muchas gracias.
    Con respecto a la tierra de DC, el RBT exige que la tierra sea independiente de la tierra del neutro de la Red. Esto implicaría que la tierra de DC tiene que ir a una nueva pica que yo instale? Ya que como comentaba, por la localización de la instalación no es fácil soterrar una pica debido a la cercanía de aceras calles etc. Conoces si hay algún otro procedimiento para conectar a una tierra independiente que no sea instalando una pica ? (Usando la de casa, o de alguna otra manera...)

  4. #4
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    en instalaciones OFF GRID, según REBT tienes tres posibilidades de la puesta a tierra:
    - TT, tierras independientes, una para el neutro y otra para las masas (AC o DC).
    - TN una tierra para todo,
    - IT sólo una tierra en las masas, este no te lo recomiento, pese a que es el más seguro.

    Si es ON GRID, conexión a red, estamos igual que antes.

    La puesta a tierra de las masas, estas pueden ser:
    - masas de AC, de apàratos que conectamos a la red de 230 V, van a una tierra independiente, es la segunta T del TT.
    - masas de DC, paneles fotovoltáicos y más DC (armarios metálicos de string y/o protecciones), esta deben conectarse a tierra, y como no tenemos tantas, van conectadas a la misma tierra de protección anterior, la segunta T del TT.

    ¿Ha quedado claro?
    Saludos
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º

  5. #5
    Javier2019 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    MAdrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Hola y muchas gracias por la respuesta.
    El tema de tipos de esquemas me queda claro.

    Por otro lado, mi instalación es ON GRID, conexión a red. Por tanto me surge lo siguiente:
    En instalaciones On Grid, como la que pretendemos hacer,
    - ¿es obligatorio realizar el esquema de conexión TT?
    - o bien puedo realizar esquemas de conexión TN o IT de manera que conecte mis masas y tierras de mi instl FV a la tierrra de la vivenda

    todo esto surge ya que he leido que las tierras de mi FV deben ser independientes de la tierra de la vivienda, por lo tanto entiendo que es obligatorio llevar a cabo el esquema de conexion TT??

    Gracias de antemano y un saludo

  6. #6
    Avatar de Canoso
    Canoso está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    Jerez
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Las tierras deben estar separadas, segun tengo entendido.

  7. #7
    Javier2019 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    MAdrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Gracias por la respuesta!

    Eso tengo entendido yo también, la cosa es que se hace complicado instalar una pica en mitad de una ciudad como Madrid por ejemplo ya que la pica debe estar enterrada una buena profundidad etc (según la ITC aplicable) y adicionalmente, las tierras tienen que ser independientes, es decir, tengo que ver si la resistencia entre tierras (la nueva que se instala y la de la vivienda) dan unos valores de resistencia que hacen que puedan ser consideradas como independientes.

    Gracias y un saludo!

  8. #8
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: TIERRAS INDEPENDIENTES EN INSTALACIÓN FV

    Al estar conectado a una red pública, por prescripción legislativa, debes utilizar el TT, la primera T la hace la compañia, aunque tú puedes incrementar la seguridad de la red, conectando otra pica al neutro.
    La segunda T la haces en tu casa y unes las masas metálicas a esta tierra,
    saludos
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º


Copyright, 2002-2017 Solarweb.net



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45