Problema SOLAX con meter CARLO GAVAZZI EM112
Hola a todos.
Estoy teniendo un problema con la configuración de un meter EM112 de Carlo Gavazzi, para instalar la inyección 0 en un SOLAX X1 BOOST 3KW.
En el momento que indico que active la inyección 0 en el menú del SOLAX, me salta una alarma (led rojo del frontal del solax) cuando vuelvo a poner la función en DISABLE, la alarma desaparece.
Tengo entendido que se puede instalar con este equipo, tanto el chint DDSU666 como el EM112.
Necesitaría saber si alguien ha instalado este equipo con un meter de Carlo Gavazzi.
Por otro lado cuando he ido a configurar la red (grid), veo que no aparece la de España, ya no se si tengo que buscar alguna que sea compatible o es que tengo que actualizar el equipo (aunque tampoco se donde encontrar los ficheros de actualización del firmware).
Bueno, pues agradecería todo tipo de ayuda sobre este tema, pues es mi primera puesta en marcha con Solax y de momento no lo llevo muy bien.
Un saludo a todos y gracias.
-
- 17/01/2019, 08:04 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2018
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 13
Re: Problema SOLAX con meter CARLO GAVAZZI EM112
Disculpad, se me ha olvidado comentar que en el Carlo Gavazzi, ya he configurado para que lea tanto la potencia que entra como la que sale por separado, he cambiado el parametro a "b". Gracias.
- 18/01/2019, 17:28 #3Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2010
- Ubicación
- Lugo
- Mensajes
- 39
Re: Problema SOLAX con meter CARLO GAVAZZI EM112
El meter ese no lo conozco, pero si dices que es compatible mira que el cable este bien ya que de fabrica salen mal, hay que hacer otro.
Para seleccionar España busca en el menú las letras rd y un número que se corresponde con el Real Decreto de autoconsumo
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
- 19/01/2019, 13:30 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2018
- Ubicación
- Toledo
- Mensajes
- 13
Re: Problema SOLAX con meter CARLO GAVAZZI EM112. SOLUCIONADO.
Hola, muchas gracias por tu respuesta, estuve hablando con Solax y me dijeron que no es compatible, me sugieren utilizar el Eastron SDM230-ModBus, al final he puesto el chint DDSU666 y esta misma mañana he hecho la puesta en marcha y de momento va bien.
Por otro lado me indican que no es necesario escoger, la red, que lo hace solo, así que solucionado el problema, muchas gracias a todos.
En el archivo os dejo un listado de los meters compatibles con los distintos modelos de SOLAX.
- 18/10/2020, 13:28 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 9
Re: Problema SOLAX con meter CARLO GAVAZZI EM112. SOLUCIONADO.
me puedes dar el contacto de solax españa
gracias
- 19/10/2020, 15:21 #6Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2020
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 8
Re: Problema SOLAX con meter CARLO GAVAZZI EM112. SOLUCIONADO.
Por si tienes que seleccionar el tipo de red, para España es cRD1699.